好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气设备安装工程说明与工程量计算规则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

第一章.

变压器安装工程

30401)

(.

说明

一、本章内容包括油浸式变压器安装、干式变压器安装、消弧线圈安装及绝缘油过滤等内容。

二、有关说明: 1.设备安装定额包括放注油、油过滤所需的临时油罐等设施摊销费。不包括变压器防震措施安装,端子箱与控制箱的制作与安装,变压器干燥、二次喷漆、变压器铁梯及母线铁构件的制作与安装,工作实际发生时,执行相关定额。

2.油浸式变压器安装定额适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器及并联电抗器的安装;电炉变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数1.6;整流变压器执行同容量变压器定额乘以系数1.2。

3.变压器的器身检查:容量小于或等于4000kV·A容量变压器是按照吊芯检查考虑,容量大于4000kV·A容量变压器是按照按吊钟罩考虑。如果容量大于4000kV·A容量变压器需吊芯检查时,定额中机械乘以系数2.0。

4.安装带有保护外罩的干式变压器时、执行相关定额人工、机械乘以系数1.1。

5.单体调式包括熟悉图纸及相关资料、核对设备、填写试验记录、整理试验报告等工作内容。

(1)变压器单体调式内容包括测量绝缘电阻、直流电阻、极性组别、电压变比、

交流耐压及空载电流和空载耗损、阻抗电压和负载耗损试验;包括变压器绝缘油取样、简化实验、绝缘强度试验。 (2)消弧线圈单体调式包括测量绝缘电阻、直流电阻和交流耐压试验;包括油

浸式消弧线圈绝缘油取样、简化实验、绝缘强度试验。

6.绝缘油是按照设备供货考虑的。

7.非晶合金变压器安装根据容量执行相应的油浸式变压器安装定额。

.

.

工程量计算规则

一、三相变压器、单相变压器、消弧线圈变压器根据设备容量及结构性能,按照设计安装数量以“台”为计量单位。

二、绝缘油过滤器不分次数至油过滤合格为止。按照设备载油量以“t”为计量单位。

1.变压器绝缘油过滤,按照变压器铭牌充油量计算。

2.油断路器及其他充油设备绝缘油过滤,按照设备铭牌充油量计算。

.

第二章.

.

配电装置安装工程

30402)

(.

说明

一、本章内容包括断路器、隔离开关、负荷开关、互感器、熔断器、避雷器、电抗器、电容器、交流滤波装置组架(TJL系列)、开闭所成套配电装置、成套配电柜、成套配电箱、组合式成套箱式变电站、配电只能设备安装及单体调试等内容。

二、有关说明: 1.设备所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按照设备供货编制。设备本体以外的加压设备和附属管道的安装,应执行相应定额另行计算。

2.设备安装定额不包括端子箱安装、控制箱安装、设备支架制作及安装、绝缘油过滤、电抗器干燥、基础槽(角)钢安装、配电设备的端子板外部接线、预埋地脚螺栓、二次灌浆。

3.配电智能设备安装调式定额不包括光缆敷设、设备电源电缆(线)的敷设、配线架跳线的安装、焊(绕、卡)接与钻孔等;不包括系统试运行、电源系统安装测试、通信测试、软件生产和系统组态以及因设备质量问题而进行的修配改工作;应执行相应的定额另行计算费用。

4.干式电抗器安装定额适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器安装。定额是按照三相叠放、三相平放和二叠一平的安装方式综合考虑的,工程实际与其不同时,执行定额不做调整。励磁变压器安装根据容量及冷却方式执行相应的变压器安装定额。

5.交流滤波装置安装定额不包括铜母线安装。

6.开闭所(开关站)成套配电装置安装定额综合考虑了开关的不同容量及形式,执行定额时不做调整。

7.高压成套配电柜安装定额综合考虑了不同容量,执行定额时不做调整。定额中不包括母线配置及设备干燥。

8.低压成套配电柜安装定额综合考虑了不同容量、不同回路,执行定额时不做调整。

9.组合式成套箱式变电站主要是指电压等级小于或等于10kV箱式变电站。定额是按照通用布置方式编制的,即:变压器布置在箱的中间,箱一端布置高压开关,箱一端布置低压开关,内装6~24台低压配电箱(屏)。执行定额时,不因布置形式而调整,在结构上采用高压开关柜、低压开关柜、变压器组成方式的箱式变压器称为欧式变压器;在结构上负荷开关、环网开关、熔断器等结构简化放入变压器油箱中且变压器取消油枕方式的箱式变压器称为美式变压器。

10.成套配电柜和箱式变电站安装不包括基础槽(角)钢安装;成套配电柜安装不包括母线及引下线的配制与安装。

11.配电设备基础槽(角)钢、支架、抱箍、延长环、套管、间隔板等安装,执行本册定额第七章“金属构件、穿墙套板安装工程”相关定额。

12.成品配套空箱体安装执行相应的“成套配电箱”安装定额乘以系数0.5。

.

电气设备安装工程说明与工程量计算规则

.第一章.变压器安装工程30401)(.说明一、本章内容包括油浸式变压器安装、干式变压器安装、消弧线圈安装及绝缘油过滤等内容。二、有关说明:1.设备安装定额包括放注油、油过滤所需的临时油罐等设施摊销费。不包括变压器防震措施安装,端子箱与控制箱的制作与安
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7zndy0hsid47le14lopx1jxus0hkxz00vyp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享