好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

箱变基础施工方案II

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备 4.箱变基础施工方法 4.1基础土方的开挖 4.2接地 4.3垫层施工 4.4基础砌体墙 5.质量保证措施 6.安全措施

1.工程概况

兰州中川机场二期扩建空管值班用房供电线路箱变改造工程。

2.编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备

施工方对相关负责人做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备

根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。

3.3劳动力准备

序号 1 2 3 4

3.4机具准备

工种 瓦工 普工 安装工 电工 人数 4 140 4 1 序号 1 2 3 4 5

设备名称 Pc200挖机 全站仪 水平仪 钢卷尺 自卸车 单位 台 台 台 把 辆 数量 1 1 1 1 1 备注

3.5材料准备

序号 材料名称 1 2 3 扁钢 砖 钢管 规格 单位 使用部位 40*4 240*155* Ф110、壁厚 2mm m 块 根 地线预埋板 维护墙 电缆穿管 4.箱变施工方法

4.1基础土方的开挖

对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。

4.2接地

为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。接地电阻不应大于4殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。

4.3垫层施工

本工程箱变基础垫层采用100厚C25砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。

4.4基础砌体墙

砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 砌基础墙应挂线,37以上墙应双面挂线。

基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线

检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成\螺丝\墙。

基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位

置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。

箱变基础安装通风网两个、砖混结构、三七墙;里外抹灰、设置积水槽、

做好防水。安装槽钢必须牢固可靠、基础外层不得有起皮、脱落、掉边、裂纹现象。

5.质量保证措施

1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。

5.砌体的转角处 交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。

6.墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。

7.砖砌体上下错缝,每间(处)无四皮砖通缝。

6.安全措施

施工前,施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底。 现场电器设备要有漏电保护器,电缆应设可靠绝缘。

基坑内施工人员尤其是排水施工人员必须做好防触电措施,戴好绝缘手套,穿好绝缘雨鞋。

砌筑前进行安全检查,现场操作环境、安全措施和防护用品及机具符合要求后方可施工。

施工中不得踩踏砌体。

箱变基础施工方案II

目录1.工程概况2.编制依据3.施工准备3.1技术准备3.2现场准备3.3劳动力准备3.4机具准备3.5材料准备4.箱变基础施工方法4.1基础土方的开挖4.2接地4.3垫层施工4.4基础砌体墙5.质量保证措施6.安全措施1.工程概况兰州中川机场二期扩建空管值班用房供电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7zm406idko25ui718xfz9x6b742s6901dul
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享