好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下车库模板施工专项方案(专家论证)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

内楞计算简图

(1).内楞强度验算

强度验算计算公式如下:

其中, σ -- 内楞弯曲应力计算值(N/mm2); M -- 内楞的最大弯距(N.mm); W -- 内楞的净截面抵抗矩; [f] -- 内楞的强度设计值(N/mm2)。 按以下公式计算内楞跨中弯矩:

其中,作用在内楞的荷载,q = (1.2×18×0.9+1.4×2×0.9)×0.321=7.06kN/m; 内楞计算跨度(外楞间距): l = 450mm;

内楞的最大弯距: M=0.1×7.06×450.00= 1.43×10N.mm; 最大支座力:R=1.1×7.059×0.45=3.494 kN;

经计算得到,内楞的最大受弯应力计算值 σ = 1.43×105/5.40×104 = 2.647 N/mm2;

内楞的抗弯强度设计值: [f] = 17N/mm2;

内楞最大受弯应力计算值 σ = 2.647 N/mm2 小于 内楞的抗弯强度设计值 [f]=17N/mm2,满足要求!

2

5

(2).内楞的挠度验算

其中 E -- 面板材质的弹性模量: 9000N/mm2;

q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q =18.00×0.32= 5.79 N/mm; l--计算跨度(外楞间距):l = 450mm; I--面板的截面惯性矩:I = 4.86×106mm4;

内楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×5.79×4504/(100×9000×4.86×106) = 0.037 mm;

内楞的最大容许挠度值: [ω] = 450/250=1.8mm;

内楞的最大挠度计算值 ω=0.037mm 小于 内楞的最大容许挠度值 [ω]=1.8mm,满足要求!

2.外楞计算

外楞(木或钢)承受内楞传递的集中力,取内楞的最大支座力3.494kN,按照集中荷载作用下的连续梁计算。

本工程中,外龙骨采用钢楞,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 截面类型为圆钢管48×3.0; 外钢楞截面抵抗矩 W = 8.98cm3; 外钢楞截面惯性矩 I = 21.56cm4;

外楞计算简图

外楞弯矩图(kN.m)

外楞变形图(mm)

(1).外楞抗弯强度验算

其中 σ -- 外楞受弯应力计算值(N/mm2) M -- 外楞的最大弯距(N.mm); W -- 外楞的净截面抵抗矩; [f] --外楞的强度设计值(N/mm2)。

根据连续梁程序求得最大的弯矩为M= 0.873 kN.m 外楞最大计算跨度: l = 450mm;

经计算得到,外楞的受弯应力计算值: σ = 8.73×105/8.98×103 = 97.272 N/mm2; 外楞的抗弯强度设计值: [f] = 205N/mm2;

外楞的受弯应力计算值 σ =97.272N/mm2 小于 外楞的抗弯强度设计值 [f]=205N/mm2,满足要求!

(2).外楞的挠度验算

根据连续梁计算得到外楞的最大挠度为0.894 mm 外楞的最大容许挠度值: [ω] = 450/400=1.125mm;

外楞的最大挠度计算值 ω =0.894mm 小于 外楞的最大容许挠度值 [ω]=1.125mm,满足要求!

五、穿梁螺栓的计算

验算公式如下:

其中 N -- 穿梁螺栓所受的拉力; A -- 穿梁螺栓有效面积 (mm2);

f -- 穿梁螺栓的抗拉强度设计值,取170 N/mm2; 查表得:

穿梁螺栓的直径: 14 mm; 穿梁螺栓有效直径: 11.55 mm; 穿梁螺栓有效面积: A= 105 mm2;

穿梁螺栓所受的最大拉力: N =18×0.45×0.475 =3.848 kN。 穿梁螺栓最大容许拉力值: [N] = 170×105/1000 = 17.85 kN; 穿梁螺栓所受的最大拉力 N=3.848kN 小于 穿梁螺栓最大容许拉力值 [N]=17.85kN,满足要求!

六、梁底模板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的三跨连续梁计算。

强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

本算例中,面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 800×15×15/6 = 3.00×104mm3; I = 800×15×15×15/12 = 2.25×105mm4;

1.抗弯强度验算

按以下公式进行面板抗弯强度验算:

其中, σ -- 梁底模板的弯曲应力计算值(N/mm2); M -- 计算的最大弯矩 (kN.m);

l--计算跨度(梁底支撑间距): l =133.33mm; q -- 作用在梁底模板的均布荷载设计值(kN/m); 新浇混凝土及钢筋荷载设计值:

q1: 1.2×(24.00+1.50)×0.80×2.50×0.90=55.08kN/m; 模板结构自重荷载:

q2:1.2×0.35×0.80×0.90=0.30kN/m; 振捣混凝土时产生的荷载设计值: q3: 1.4×2.00×0.80×0.90=2.02kN/m;

q = q1 + q2 + q3=55.08+0.30+2.02=57.40kN/m; 跨中弯矩计算公式如下:

Mmax = 0.10×57.398×0.1332=0.102kN.m; σ =0.102×106/3.00×104=3.401N/mm2;

梁底模面板计算应力 σ =3.401 N/mm2 小于 梁底模面板的抗压强度设计值 [f]=13N/mm2,满足要求!

2.挠度验算

根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用。 最大挠度计算公式如下:

其中,q--作用在模板上的压力线荷载:

q =((24.0+1.50)×2.500+0.35)×0.80= 51.28KN/m; l--计算跨度(梁底支撑间距): l =133.33mm;