变制冷剂流量多联分体式空调系统中
新风处理方式探讨
山东省建筑设计研究院 李向东 穆磊
[内容提要]本文全面论述了VRV系统中各种新风处理方式的特点,重点对新风换气机用于VRV系统进行了分析,指出新风换气机应用于VRV系统是一种较为理想的新风供应方式,并对此种新风供应方式的冬季加湿问题进行了探讨。 [关键词]VRV系统 新风 空气热回收装置 加湿 0 引言
变制冷剂流量多联分体式空调系统,即通常所说的VRV系统,80年代中期由日本大金(DAIKIN)工业株式会社研制推出,90年代初引入我国,因其方便、灵活、节能、舒适、不需集中机房等特点,在我国得到广泛的应用,成为目前国内空调市场上一个重要的空调系统形式。
相对于传统的中央空调系统,VRV系统更接近单元式空调器或房间空调器,新风处理不如常规中央空调系统容易做到。实际工程中有时对新风供应注意不够,造成室内空气品质(空气新鲜度、洁净度、相对湿度等)无法保证,成为仅供冷、供暖的冷气、暖气系统,影响了这种系统进一步的推广应用。因此,研究VRV系统的新风供方式具有重要的意义。 1 VRV系统新风供应方式
实际已经采用的和可以采用的VRV系统新风供应方式有以下几种。 1.1 无组织新风
对于不设有组织新风系统,仅靠门窗缝隙渗透,甚至开窗引入新风的做法,不是严格意义上的新风供应方式,但由于实际工程采用这种做法较多,有必要予以分析。由于建筑物的风压、热压作用,不同朝向、不同楼层的房间其渗入室内的空气量是不同的,有些房间甚至打开外窗都不能有效引进新风。所引入的新风无论是其品质(主要是洁净度)还是针对每人所必须的新风量都无法保证,直接从室外引入未经处理的新风,增大了室内空调负荷,对于一般按夏季负荷选择的室内机型号,冬季严寒季节可能造成供热量不足。另外,夏季新风的含湿量较高,室内机除湿量增大,室内相对湿度无法保证。总之,靠缝隙渗透引入新风的做法无法保证空调房间的空气状况,应尽量避免。 1.2 室内机自吸新风方式
通过选用室内机专用换新风组件,将新风引入机组,采用室内机自吸的方式送入室内。新风一般直接取自室外,不经过温湿度处理(有时经过简单的过滤),新风负荷由室内机承担,室内机除湿负荷增大,在高湿度地区室内湿度较难控制,影响空调效果。新风管分层或集中设置,室内机数量较少时,新风管也可分机组设置。此种新风处理方式仅限于天花板卡式嵌入型、天花板嵌入导管内藏型的室内机,图(1)为天花板卡式嵌入型室内机采用T形接头新风组件双侧进风的安装示意图。 1.3 采用专用新风处理装置
有些VRV厂商如日本大金产品中,提供一种专门用来处理新风的室内机,它仍然采用冷媒直接蒸发式制冷(制热),具有一定的机外余压(200Pa左右),可以根据室外空气温度或室内外温差,通过设在冷媒供液管路上的电子膨胀阀自动控制供液量,通过变频控制达到设定的送风参数。表(1)是该型室内机的规格参数。 1 / 4
VRV系统新风处理装置 表(1) (天花板嵌入风管连接型) FXYMJ140KCFR FXYMJ224KCFR FXYMJ280KCFR 型号 1080 1680 2100 风量m3/h 14.0 22.4 28.0 制冷量 KW 11.7 18.7 23.4 制热量 KW RSXY5KY1 RSXY8KY1 RSXY10KY1 对应室外机 注:1制冷能力基于室外温度33℃DB, 28℃WB, 68%RH。
2 制热能力基于室外温度0℃DB, -2.9℃WB, 50%RH, 无霜情况下。 3 当量管长5m;水平落差0m。
4 新风处理室内机与室外机也可采用多联结构,如一台RSXY10KY1室外机负担二台FXYMJ140KCFR型室内机。
在新风处理中需注意,不能将专用新风室内机与普通室内机连接在一个系统中,也不能将普通天花板嵌入风管连接型室内机(FXYM-KVEC)作为新风机组使用。普通室内机处理室内空气,而新风室内机处理室外空气,空气状态相差甚远,对设备的要求也不一样。夏季由于新风温度高,冷媒盘管内蒸发压力也高,压缩机功率消耗大,如果把新风室内机与普通室内机共同连接到一台室外机,压缩机有可能因超载而烧毁。
由于机组的制冷、制热能力是一定的,在不同室外状态下,所处理的新风终状态参数是不同的,应通过焓-湿(h-d)图计算确定。在机组额定状态下,处理空气的焓差约为53KJ/Kg,高于国产冷水新风机组6排盘管的处理能力(处理焓差42~45Kj/Kg),在大部分室内外状态下都可将室外空气处理至室内状态等湿线附近,即可负担所有的新风冷负荷及湿负荷,选择室内机时仅考虑室内负荷即可。 1.4 采用新风换气机
新风换气机的实质是空气热回收装置,按空气热交换器的种类可分为板式、板翅式、转轮式、热管式等几种,按回收热量的性质分为显热回收器与全热回收器。空调系统中采用新风换气机供应新风,在供给新风的同时置换出等量的室内污浊空气,室内风量平衡,新风量有保证,并且具有节能效果,较其它新风供应方式更具优势。在笔者《新风换气机在风机盘管空调系统中应用的工况分析》一文中,定量分析了显热回收式和全热回收式新风换气机的工作状况,其结论同样适用于VRV空调系统,即:
(1) 新风换气机可以用于VRV空调系统供应新风,并具有节能效果;
(2) 与采用专用新风处理装置相比,新风换气机供应空调系统新风时,夏季室内机
负荷增加,湿工况加重,室内相对湿度有增加的趋势;
(3) 在冬季工况下,新风换气机能较好满足空调系统需要,节能效果显著;
(4) 全热回收装置与显热回收装置相比,夏季工况全热回收型节能效果较好,冬季
工况二者差别不大;
(5) 采用全热回收装置冬季可减少空调加湿系统的费用,对湿度要求不高的场合可
以不用对新风加湿。
全热交换器目前市场产品较少,选择受到一定限制,并且价格较高。表(2)列出大金HRV全热交换器的规格及性能参数。
HRV全热交换器性能 表(2) VAM500 VAM800 VAM1000 VAM2000 型号 500 800 1000 2000 风量m3/h 74/77 74/76 75/76.5 75/76 温度交换效率(H/L) % 58/63 60/62 61/63 61/64 焓交换效率制冷% 2 / 4
62/67 65/67 66/68 66/68 (H/L)% 供暖% 注:(1) 制冷效率基于室内温度27℃DB, 50%RH。室外温度35℃DB, 60%RH。 (2) 供暖效率基于室内温度20℃DB, 40%RH。室外温度7℃DB, 70%RH。
国产新风换气机是一种显热回收装置,显热回收效率在70%左右。由于新风换气机规格较多且价格低廉,采用新风换气机解决VRV系统的新风供应,比采用HRV全热交换器更为灵活。新风换气机无潜热回收作用,室内机需负担全部的新风潜热负荷和部分显热负荷,室内机负担加重,应通过计算确定室内机规格。 2 新风加湿
冬季空调系统中,室内空气的升温过程是一个等湿加热过程,空气被加热的温度越高,其相对湿度越低。在济南地区,当把室外空调计算状态(干球温度-10,相对湿度54%)下的空气加热到室内设计温度(干球温度22℃)时,相对湿度将减小到5%左右。室内相对湿度过低,对人的呼吸系统产生刺激,易引发呼吸系统疾病;室内易产生静电,影响人们的正常生活;木质地板、家具易干裂变形。因此,设置了空调系统的建筑应采取冬季加湿措施。
当采用新风换气机为VRV系统供应新风时,由于冬季送风温度较低,如济南地区在室外空调设计干球温度-10℃时,送风温度仅为12.4℃,如采用湿膜或超声波式、高压喷雾式等型式的等焓加湿,即使加到饱和也无法达到设计要求,只能采用等温加湿方式,如干蒸汽加湿,当无蒸汽来源时,可采用专为新风换气机设计的电极或PTC电陶瓷加热的等温加湿装置。 该系列加湿器的工作原理是将用PTC电陶瓷加热而产生的蒸汽输送到新风换气机的室内新风送风口处,完成新风加湿过程。图(2)是其工作原理图示。具有如下特点: (1) 低温加湿性能好,可在10℃左右的低温送风管道内完成等温加湿。 (2) 风阻力小,蒸汽在PTC不锈钢箱体内产生后,仅通过蒸汽管送到新风换气机的新风送风管内,与干蒸汽加湿器的布置方式相同,对送风系统基本没有影响。 (3) 耗水量小,除定期进行排污外,水全部转化为蒸汽。 (4) 使用安全,无水时PTC电陶瓷表面温度不超过200℃,不会像电热管一样产生干烧火灾隐患。 3 工程实例 中国人民银行莱芜市分行办公楼,建筑面积9300m2,九层,建筑高度36.75m, 属于二类高层建筑。
工程设计夏季冷负荷995Kw,设计冬季热负荷851Kw。空调系统为降低总体造价,大会议室、营业厅等公共场所设置一拖二的商用空调机,其余的办公用房采用ECO一拖多空调机。室内机根据相应房间的布局形式采用半封闭四方型或隐藏管路型,所有的室外主机设于主楼屋面上。
新风系统设计包括一层金库内的交换间、整点复点室等部分无外窗房间以及二到九层所有房间的有组织的新风供应。一层为三到九层为标准层办公室,虽有外窗但开启不便,影