目 录
第一章 工程概况.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1-5 第二章
目标管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4-5
第三章 主要施工方法及技术措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5-60 第四章 主要材料、周转材料、构件、机具投入计划。。。。。。60-63 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章管理、技术人员劳动力安排计划。。。。。。。。。。。。。。。。63-65 施工现场平面布置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。66-70 确保工程质量的技术组织措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。71-77 确保工期的技术组织措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。77-83 确保安全生产的技术组织措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。83-88 确保文明施工的技术组织措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。89-98 其它施工技术管理措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。93-97
第一章 工程概况
第一节 编制依据
(一)、土建类
设计图纸、招标文件、以及现行的各种规范(主要如下): 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2011) (二)、钢结构制造、安装类
《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2012 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《地脚螺栓》GB/T 3098.1-2010
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) (三)、工程管理类
《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《绿色建筑评价标准》(GB50378-2006)
第二节 工程概况
本工程为中交天和机械设备制造有限公司新建的机加工车间工程,位于江苏省常熟市义虞镇大义工业园,地上1层,建筑主体高度14.95米,总建筑面积14553.9㎡。各参加单位主体如下:
建设单位:中交天和机械设备制造有限公司; 设计单位:苏州安省建筑设计有限公司; 监理单位:常熟市诚信建设监理有限公司; 施工单位:中交第四工程公路局有限公司 工程概况
1、本工程建筑结构形式为门式钢架结构,主结构梁、柱的材料采用Q345B钢,山墙抗风柱、支撑、檩条等采用Q235钢,东西长264米,南北跨度为3×18米,柱距为12m,檐口标高14.95m,室外地坪至标高2.1m处外墙采用采用淤泥烧结多孔砖,标高2.1以上采用单层压型板。
2、本工程设计室内标高±0.000( 相当于国家高程5.25米),设计室外标高为-0.15米,散水坡宽度为0.6米。
3、本工程建筑耐火等级二级,屋面防水等级为Ⅱ级;抗震设防烈度为六度;结构抗震设防类别为标准设防; 结构安全等级为二级,使用年限:50年。
一、 建筑工程概况 1、地面:
1)、基土夯实,压实系数不小于0.96
2)、500厚道渣分层夯实,压实系数不小于0.96 3)、100厚碎石夯实,压实系数不小于0.97 4)、200厚C30混凝土(内配?10@150,单层双向)
5)、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、墙体、墙面: (1)内墙
1)、车间2.1m以下内墙为白色乳胶漆墙面 2)、刷乳胶漆
3)、5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆粉面 4)、12厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 (2)外墙
1)、车间2.1m以下外墙为涂料墙面; ①刷外墙涂料
②6厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面。 ③12厚1:3水泥砂浆打底 ④刷界面处理剂一道
⑤车间室外地坪至标高2.1米外墙体采用 淤泥烧结多孔砖。 2)、车间2.1以上的墙
①车间外墙2.1m以上为≥0.6㎜厚压型彩钢板 (颜色由业主定) ②冷弯型钢墙梁
2、护角线:粉面同墙面,15厚1:2水泥砂浆,每边大于50,高2000。 3、踢脚线:①8厚1:2.5水泥砂浆 ②12厚1:3水泥砂浆打底 4、门窗: 外立面窗均为铝合金防飘雨百叶,门为钢质上挂式移门 5、油漆:所有钢构件表面刷防锈漆漆二度、2遍环氧富锌漆打底,钢柱、钢梁、车间内的钢楼梯面层改为刷防火涂料:钢柱的耐火极限达到2.5小时以上,钢梁的耐火极限达到1.5小时以上 , 屋顶承重构件喷涂防火涂料1.00h,使其达到耐火极限。
6、屋面:
(1)、车间屋面: 上层为≥0.6㎜厚压型彩钢板,40厚玻璃纤维棉加铝箔保温层,燃烧性能为A级,下层为隔气层、不锈钢丝网,屋面坡度为1/15,冷弯型刚檀条。
(2)、屋面天沟:采用3㎜厚不锈钢板外天沟,内外刷防腐涂料,断面尺寸为 550*400,水落管采用Ф110抗紫外线UPVC落水管。
二、结构工程概况
1、车间基础:采用钢筋混凝土柱下独立基础,抗震设防类别为标准设防类,抗震设防烈度为六度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速值为0.05g,场地建筑类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为丙级,建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级。
2、车间为全钢排架结构,柱为H型钢。排架柱截面为H700×400×10×16,柱顶标高14.8. m, 抗风柱截面为H450×300×8×16。屋架为18m跨非,屋架线性高度,单榀屋架重量最轻 T;最重 T。钢屋架、托梁与柱连接采用普通C4.6级螺栓连接。
厂房支撑系统设在1~2、5~6、 9~10、13~14、18~19、22~23之间。
檩条:屋面檩条为冷弯 Z型钢连续檩条, WLT1截面尺寸为XZ280×80×25×3;WLT2截面尺寸为XZ280×80×25×3,WLT3截面尺寸为C280×70×20×3 ,直拉条为2×Φ12圆钢; 斜拉条为2×Φ12圆钢两端套丝(撑杆加DN,32×2.5钢管)。
外墙架:12m跨墙天窗檩条为 XZ180×70×20×2.2冷弯薄壁型钢,直拉条为2×Φ12圆钢; 斜拉条为2×Φ12圆钢两端套丝(撑杆加DN32×2.5钢管) 门框柱为H350×300×6×10门框梁为H400×250×6×8。