好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中级消防员实操考试题目讲解 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中级建(构)筑物消防员技能操作统考试试卷(考位1)

一、消防安全标志识别(5分) 二、水泵接合器类器(2分)

地下式 地上式 墙壁

三、疏散指示和应急照明的照度测式(5分)

照度计

1、测式前操作(准备工作):切断供电电源、选定照度测式位置

2、测试操作中:打开照度计电源、正确选择测量倍数档位、锁定并读取数据 3、判断该照度数据是否合格(1、3、51X、及正常照度) 四、控制器打印机(打印纸更换)(4分)

1、关闭打印机电源,轻打印机前面盖板上侧,取下打印机前盖板。 2、从而板上取下整个打印机 3、从打印机上取下纸卷轴

4、将新纸卷套在纸卷轴上,将纸卷轴用力按入打印机的导槽内, 5、将纸端剪出尖角形状。

6、通打印机电源,按SEL键,使SEL指示灯灭,然后再按LF键,使机头转动。带出打印纸。

7、将机印机轻轻压入控制器面板。 五、气体灭火系统组件识别(5分)

1、说出按气体灭火剂分类现行最常用的几种气体灭火系统。

单向阀LG541 高压急流软管 急流管 选择阀 容器阀 储气瓶组 驱动气体瓶组 七氟丙烷灭火系统

N2

混合气体IG541

二氧化碳灭火系统

六、使用与维护灭火器(3分)

1、正确选用灭火器、(A/B/C/D/E/F类火灾), 2、按照指定的火灾类别选择适用的灭火器。 3、任选一种灭火器检查灭火器组件是否齐全。 七、防火阀控制、操作功能及测试方法。(5分)

1、说出测试方法。(现场关闭防炎阀,远程关闭防火阀、自动关闭防火阀,手动复位。) 2、现场操作:现场关闭防火阀,手动复位防火阀

中及建(构)筑物消防员技能操作统考试卷(考位2)

一、消防控制室控制器

1、控制器的多种信息查询:(4分)

查看面板上火警指示灯,液晶屏上查看火警详细信息 查看面板上故障指示灯,液晶屏上查看故障详细信息 查看面板上隔离指示灯,液晶屏上查看隔离详细信息 2、历史记录查询:(2分)

按下“记录检查”按键查询,查询完毕后取消按键退出 3、控制方式设置:(3分)

确定控制器当前的控制方式,按下启动方式按键,进入设置界面,按要设置,能通过指示灯或液晶显示确认设置正确。

4、总线控制消防联动设备:(4分)

设置控制器处于手动按下对应联动设备按键(卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀),启动联动设备。说明手动消防启动联动设备 5、多线制控制盘操作:(3分)

设置多线制控制盘处于手动允许状态,按下对应联动设备启动按键(排烟机,送风机,消防泵)启动联动设备。按下对应联动设备停运按键(排烟机,送风机,消防泵)停此联动设备 二、消防广播操作(5分)

1、设备控制器处于手动允许工作方式 2、按下总线控制盘对应消防广播启动按键

3、打开功放电源开关,按下录放盘紧急启动按钮启动

4、按下话筒或电子语音播放按键,播放疏散语音,调节音量大小。 5、复位(控制器,广播功放) 三、识别各类火灾探测器(3分) 1、识别感烟探测器 2、识别感温探测器 3、识别感光控测器

四、消防电梯运行工功测试(2分)

1、触发首层的迫降按钮,查看消防电梯是否回落到首层。

2、分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况的反馈信号。 五、手动火灾报警按钮和消防栓启泵按钮修复(2分)

1、说出玻璃破碎型手动炎灾报警按钮和消火栓启泵按钮的更换玻璃的方法(打开按钮的前盖,取下破碎的玻璃,安上完好的玻璃,压住报警按钮柱,安装好前盖,拧紧前盖紧固螺丝。确定玻璃片已将报警按钮柱压紧到位后,复位火灾报警控制器,然后检查按钮直到工作正常)

2、说出可恢复型手动火灾报警按钮和消火栓启泵按钮的修复的方法(用专用的工具馥 位按钮,再复位火灾报警控制器,然后检查按钮直至工作正常)

中级建(构)筑物消防员技能操作统考试卷(考位3)

一、室内消火栓箱的检查,(2分) 1判定箱体及各部件是否完整 2判定报警按钮、指示灯是否故障 二、消火栓口静水压的测量(4分)

1将消火栓测压接头接到栓口,并安装好压力表 2在测压接头出口处装上端盖

3缓慢打开消火栓阀门,读取静水压 4关闭阀门,旋松压力表,然后取下端盖 三、消火栓口出水压的测量(4分) 将水带连接到消火栓栓口 将测压接头与水带连接

打开消火栓阀门,读取出水压 四、手动消防炮的操作(5分)

指出手动消防炮主要组成部件。(消防炮主要有炮主体、喷管、操作部件和入口部件等组成)

手动消防炮的操作步骤:

1、发生火情立即启动水炮系统消防泵组。 2、操作人员手持消防炮操作手柄(手轮式水炮-手持调节俯仰角度的操作手轮),缓慢打开水炮入口阀门。

3、松开定位锁紧把手,利用炮的操作手柄和炮体(手轮式水炮—利用炮的操作手轮和炮体),调节炮身角度,先水平后俯仰,使水充分覆盖在燃烧物上。

4、炮身调至适当位置时,手柄式水炮可将定位锁紧把手锁紧,进行定向喷射。 5、使用结束后,关闭系统消防泵组。

6、倾斜炮管倒出腔内余液,将炮管置于最低位置,锁紧定们锁紧把手。 7、关闭水炮入口阀门,检查消防炮各部位,应无损坏现象。

五、消防水泵接合器类型与结构(1分)

(1)水泵接合器类型辨识;

(2)组件指认(止回阀、闸阀、安全阀、泄水阀)

中级消防员实操考试题目讲解 - 图文

中级建(构)筑物消防员技能操作统考试试卷(考位1)一、消防安全标志识别(5分)二、水泵接合器类器(2分)地下式地上式墙壁式三、疏散指示和应急照明的照度测式(5分)照度计1、测式前操作(准备工作):切断供电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7zkps4nqak34ka295j7z7yqpo85slb00d3q
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享