天津市建设工程质量竣工验收评估报
告模板
2020年4月19日
1
文档仅供参考
附表七
天津市建设工程质量竣工验收评估报告
(建筑工程部分)
工程名称:
工程监理单位名称:
报告日期: 年 月 日
2020年4月19日
2
文档仅供参考
工程名称 工程地点 层 数 开工时间 工程规划 许可证号 监督单位 工程基本概况
建筑面积 结构类型 预验收时间 完工时间 12429.74㎡ 剪力墙结构 地上29 / 地下2层 8月16日 工程施工 许可证号 质量监督 注册编号 单位名称(全称) 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 资质等级 甲级 甲级 甲级 一级 工程项目监理人员 姓名 * * * * * 职务 总监 安全总监 专业工程师 专业工程师 专业工程师 专业 土建 土建 土建 水电 土建 证书编号 * * * * * 备注 实施监理起始时间
3
2020年4月19日
文档仅供参考
竣工工程质量监理评估表
施工单位项目质量体系运行情况 原材料、工程质量控制情况 安全与功能、观感检查情况 沉降观测、环境检测等检查情况 设备试运行情况 质量控制资料、安全与功能资料、观感资料检查情况 检验批、分项、分部验收资料情符合设计及规范要求 况 质量问题整改情况 住宅工程分户验收情况 其它 土建 专业 给排水 监理 暖通 工程 师对 电气 工程 质量 评估 情况 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 签字 签字 签字 签字 4
2020年4月19日
文档仅供参考
工程质量评估意见及结论
1. 工程基本情况; *****。 该工程建筑层数为29层地下2层,为一级高层民用建筑,设计使用年限50年,耐火等级为一级,抗震设防7度设防,防水等级为屋面二级 ,主体结构为剪力墙结构。消防水池、消防水泵房等设置均符合设计要求。该工程建设单位为***,设计单位为*vv,勘察单位为***,施工单位为****,监理单位为***。 一、 2 监理依据: **v受***委托按照监理合同的工作范围对本工程实施施工监理。项目监理部实施工程监理过程中,依据《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》以及《监理规范》,国家现行法规、规范,天津市有关规定,经过事前、事中、事后三个阶段的监理过程控制,严格把住验收关,对影响工程质量的关键部位、关键工序、关键环节进行跟踪监控,认真履行监理职责。 三、地基工程 在该分部监理过程中采用巡视、平行检验、旁站方法对桩基进行监督管理,本工程采用挤扩支盘灌注桩,工程桩依据单桩抗压承载力特征值6600KN进行设计,桩基检验按设计及规范要求进行单桩抗压加荷试验,试验数量为3根。基槽开挖后对此单位工程桩进行不少于总桩数 30%的桩位低应变检测,全部合格。 四、 基础工程: 本工程结构形式为剪力墙结构,基础为桩基承台基础,基础砼强度等级设计要求标号为C40; 一 本工程使用的混凝土为商品混凝土。混凝土配合比及材质资料齐全、养护、检验符合规范要求,现场检查抽测坍落度、取样复试报告结果符合验收规范及设计图纸要求。混凝土试块强度满足要求。经现场检验及委托具有相关资质的检试验单位进行现场实测,混凝土的允许偏差项目及各项表观指标,均符合验收规范(GB50204- )要求,混凝土分项质量评定为合格。 二 基础工程监理要点及对工程的评估结论: 1. 基桩定位、桩顶标高。 2. 基础轴线及标高,构件外形尺寸、平整度、垂直度。 5
2020年4月19日
天津市建设工程质量竣工验收评估报告模板