4.说明事件四中监理工程要求施工单位整改的原因?

5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外,还应从哪些环节加以控制以确保混凝土质量? 【答案】

1.五牌:工程概况牌,管理人员名单及监督电话牌,消防保卫牌,安全生产(无重大事故)牌,文明施工牌。一图:施工现场总平面图, 2.采用封闭、覆盖的措施,

3.事件三中施工员安排向罐内加水的做法不正确,混凝土运输过程中严禁向拌合物中加水,正确做法是对混凝土拌合物进行二次快速搅拌,并按规定检测其塌落度,塌落度应符合设计要求和施工工艺要求。 4.金属止水带搭接长度不得小于20mm。

接头应采用折叠咬接或搭接的方式并采用双面焊接。 不得采用铁钉固定就位的方法,不得有钉孔。

5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护还应注意原材料计量、混凝土的搅拌、混凝土运输。

(四) 背景资料:

某公司项目部施工的桥梁基础工程,灌注桩混凝土强度为C25直径1200mm,桩长18m承台、桥台的位置如图所示4-1所示,承台的桩位编号如图4-2所示。

图4-1 承台桥台位置示意图

图4-2承台钻孔编号图

事件一:项目部依据工程地质条件,安排4台反循环钻机同时作业,钻机工作效率(1根桩/2d)。在前12天,完成了桥台的24根桩,后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台钻机作业划分了区域,见图4-3.并提出要求:1.每台钻机完成10根桩2.一座承台只能安排1台钻机作业,3.同一承台两桩施工间隙为2天,1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安排如图4-4所示

事件二:项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识,并且设置了桩顶定位吊环连接筋,钻机成孔、清孔后,监理工程师验收合格,立即组织吊车吊放钢筋笼和导管,导管底部距孔底0.5m。

事件三:经计算,编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am3,商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管内安放隔水球、导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土,经测量导管埋入混凝土的深度为2m。

图4-4 1#钻机、2#钻机工作进度安排示意图

问题:

1.事件一中补全2#钻机工作区作业计划,用图4-4的形式表示。(将此图复制到答题卡上,在试卷上答题无效) 2.钢筋笼标识应有哪些内容?

3.事件二中吊放钢筋笼入口时桩顶高程定位连接筋长度如何确定,用计算公式(文字)表示。

4.按照灌注桩施工技术要求,事件三中A值&首罐混凝土最小用量各为多少? 5.混凝土灌注桩前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作? 【答案】

1. 第一排由左到右是5-6、15-16、13-14、第二排11-12、19-20、9-10、17-18、7-8

2.桩号、位置、规格、长度、检查人、检验状态 3.连接的平台标高-桩底标高-0.5=钢筋笼长度

4.3.14*0.6* 0.6*19* 1.1=23.63方 首灌量-3.14* 0.6* 0.6* 2.5* 1.1=3.11方 5.配合比通知单、质保单、坍落度、做式样