好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配网工程旁站记录:电缆头制作旁站表之欧阳引擎创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧阳引擎创编 2024.01.01

旁站监理记录表

欧阳引擎(2024.01.01)

工程名称:编号:

日期及气候: 工程地点: 旁站监理的部位或工序:电缆头制作 400V( ) 10kV( ) 旁站监理开始时间: 旁站监理结束时间: 施工情况: 安全文明施工良好 原材料合格 施工顺序是否如下:摇测电缆绝缘 → 剥电缆铠甲,打卡子 → 焊接地线 → 包缠电缆、套电缆终端头套 → 压芯线接线鼻子、设备连接 剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑 地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。必须焊在两层钢带上 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状 将电缆头套上部套上,与下部对接、套严 从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥缆芯线绝缘,并在芯绒上涂上凡士林 工作负责人姓名: 有交底及作业指导书 根据端子型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全 电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻压接牢固,线鼻与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密 在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤 地线焊接牢固 电缆芯线与线鼻子压接紧固 电缆芯线伤损 电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短的措施采取与否。电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短;电缆头卡固时,应注意找直,找正,不得歪斜 监理情况: 监理全过程尽职尽责地旁站 监理检查了材料、设备的合格性 监理督促严格规范施工及自检 监理旁站中未有影响正常施工 监理能够严格进行安全检查 监理未有吸烟吃瓜子等不良习惯 发现问题: 处理意见: 备注: 欧阳引擎创编 2024.01.01

欧阳引擎创编 2024.01.01

施工项目部:XX公司XX配网工程施工项目部 质检员: 日期:年月日 监理项目部:XX公司XX配网工程监理项目部 旁站监理人员: 日 期:年月日 注本表由监理项目部填写,监理项目部存份;符合要求,监理在后面划“√”,若不符合要求,写明处理意见及反馈情况。本表由现场监理人员填写,施工项目部为湖南长峰电力集团股份有限公司配网工程施工项目部,监理项目部为湖南电力建设监理咨询有限责任公司城配网工程监理项目部。

欧阳引擎创编 2024.01.01

配网工程旁站记录:电缆头制作旁站表之欧阳引擎创编

欧阳引擎创编2024.01.01旁站监理记录表欧阳引擎(2024.01.01)工程名称:编号:日期及气候:工程地点:旁站监理的部位或工序:电缆头制作400V()10kV()旁
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7zitt7ky4z5136q5t3t485bn78ar7y00cmy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享