www.plcworld.cn
如何通过Modbus协议实现 S7-1200与S7-200通讯 How to communication between S7-1200 and S7-200 with Modbus protocol
Getting Started Edition(2010年1月)
www.plcworld.cn
摘 要 本文介绍了通过Modbus协议实现S7-1200 与S7-200的通信。 关键词 Modbus协议,S7-1200,S7-200 Key Words Modbus protocol,S7-1200,S7-200
IA&DT Service & Support
Page 2-28
www.plcworld.cn
目 录
如何通过Modbus协议实现 S7-1200与S7-200通讯..............................................................1 1.控制系统原理...................................................................................................................4 2.硬件需求..........................................................................................................................4 3.软件需求..........................................................................................................................5 4.组态.................................................................................................................................5
4.1 S7-1200作Modbus主站,S7-200作Modbus从站....................................................5 4.2 S7-200作Modbus主站,S7-1200作Modbus从站..................................................16 附录-推荐网址...................................................................................................................26
IA&DT Service & Support
Page 3-28
www.plcworld.cn
西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常与Modbus仪表(扫描枪、打印机等设备进行通讯。因为没有第三方Modbus仪表,这里就以S7-200作为第三方的仪表为例介绍Modbus通讯。
1.控制系统原理
图1:通讯系统原理
2.硬件需求
S7-1200 PLC目前有3种类型的CPU: 1)S7-1211C CPU。 2)S7-1212C CPU。 3)S7-1214C CPU。
这三种类型的CPU最多都可以连接三个串口通信模版。 本例中使用的PLC硬件为:
1)PM1207电源 ( 6EP1 332-1SH71 ) 2) S7-1214C ( 6ES7 214 -1BE30 -0XB0 ) 3) CM1241 RS485 ( 6ES7 241 -1CH30 -0XB0 ) IA&DT Service & Support
Page 4-28
www.plcworld.cn
4)CPU224XP (6ES7 214-2AD23-0XB0)
3.软件需求
1) 编程软件 Step7 Basic V10.5 ( 6ES7 822-0AA0-0YA0) 2)编程软件 STEP 7 MicroWIN; Modbus库软件选项包
4.组态
我们通过下述的实际操作来介绍如何在Step7 Basic V10.5 中组态S7-1214C 和S7-200的Modbus通信。
4.1 S7-1200作Modbus主站,S7-200作Modbus从站
S7-1200作为Modbus主站的配置步骤如下:
点击桌面上的“Totally Integrated Automation Portal V10”图标,打开如下图:
图2: 新建S7 -1200项目
首先需要选择“Create new project”选项,然后在“Project name:”里输入
Modbus_Master;在“Path:”修改项目的存储路径为“C:\\”;点击“Create”,这样就
IA&DT Service & Support
Page 5-28