受电工程中间检查和竣工检验规范

1、中间检查:指供电企业以有关的法律法规、技术规范、技术标准,以及供电企业审核同意的设计文件为依据,根据客户提供的隐蔽工程施工记录及其它工程记录、技术资料,组织电力技术人员对施工单位资质及客户受电工程的隐蔽工程进行全面检查。

2、出厂试验:对每个器件或设备在制造过程中或完工后所进行的试验,用以判明器件或设备是否符合某项标准

3、交接试验:一般是指试验合格后交付使用,为了发现新设备在设计、制造、运输、安装过程中产生的隐患、诊断是否符合投入运行的条件,对新设备进行的检查、试验。

4、设计图:有有资质的设计单位编、绘制,并经供电企业审核后,供施工单位使用的图集。

5、竣工图:在施工过程中因业主修改、现场用地性质变动而修改等出现设计变更,工程竣工检验前由原设计单位按竣工现场修编、绘制,经设计、业主单位及供电企业审核合格后,送有关部门存档的图集(含电子化图集)。

6、设备和器材到达现场后,应及时做下列验收检查: 1)包装和密封应良好。2) 技术文件应齐全,并有装箱清单。3) 按装箱清单检查清点,规格、型号,应符合设计要求;4)附件、备件应齐全。 5)按本规范要求做外观检查。

7、箱变基础应平整、坚实、不能够渗漏、有裂缝,不积水,有足够的操作距离及平台;应高出地面300mm.

8、箱式变电站的金属箱体或箱体金属框架应采用专门敷设的接地装置。

9、开关设备外壳等可能触及的金属部件均应可开接地,接地网电阻不大于4Ω。

10、明敷的接地导体(线)表面应涂15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。

11、接地装置水平面与垂地极连接点必需电焊焊接,接口长度不得小于120mm,焊接厚度不小于8mm,焊接处要除渣并涂防锈漆。 12、柱上变压器台架底部距地面高度,不应小于2.5米,台架不得分跨人行道安装。

13、配电站选址不应设在厕所、浴室、食堂或其他经常积水场所的正下方,且不易与上述场所贴邻。

14、配电室配电装置距顶板的距离不易小于0.8m,当有梁时,距梁底不易小于0.6m。

15、配电站门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

16、长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。 17、高压配电室、高压电容器室的耐火等级不应低于二级,低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。

18、电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致。 19、电缆通过零序互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地,接地点在互感器以上

时接地线应穿过互感器接地。

20、电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。

21、电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

22、电缆支架应安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一平面上,其高低偏差不应大于5mm。

23、电缆敷设应排列整齐,不易交叉,加以固定,并及时装设标志牌,各处最小弯曲半径不小于电缆本体直径的15倍。

24、一户一表供电区域内的低压电缆线路的敷设方式应采取排管或电缆沟进行敷设,不得采取直埋敷设。

25、电缆标志牌上应注明线路编号;当无编号时,应写明电缆型号、规格及起始地点。

竣工检验规范(试题二):高压架空线路部分

1、导线规格型号应与设计图纸相符,线路上无异物,导线无损伤,连接紧密、牢固、相位正确。

2、10kV及以下架空电力线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%;同档内各项导线弧垂一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm。

3、配电线路每相的过引线、引下线与相邻的过引线、引下线或导线之间的净空距离,不应小于0.3m。

4、配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离,不应小于0.2m。

5、导线对地面的安全距离,城市道路不小于7m,至铁路轨顶不小于7.5m,居民区不小于6.5m,非居民区不小于5.5m。

6、10kV高压配电线路与其他架空线路交叉跨越的垂直安全距离:

交叉线路电压等级 最小垂直距离(m) 1KV以下及弱电线路 2 10kv 2 110kv 3 220kv 4 500kv 8.5 7、在同一档距内,同一根导线上的界头,不应超过1个。 8、10kV架空绝缘配电线路应使用2500V绝缘电阻表测量,电阻值不低于1000ΜΩ。

9、由两个不同电源引入的接户线不宜同杆架设。 10、电杆埋深不应小于杆长1/6。

11、容易受车辆碰撞的杆塔、基础需加防护壁措施并有防撞的警示标志。

12、拉线应根据电杆的受力情况装设,拉线与电杆的夹角宜采用45o;最小不应小于30o。

13、承力拉线应与线路方向的中心线对正;分角拉线应与线路分角线方向对正;防风拉线应与线路方向垂直。

14、电杆上的变压器及变压器台的安装水平倾斜不大于台架根开的1/100;一、二次引线排列整齐、绑扎牢固;油枕、油位正常,外壳干净;接地可靠,接地电阻值符合规定。

15、跌落式熔断器安装牢固、排列整齐,熔管轴线与地面的垂线夹角为15~30o;水平相间距离不小于500mm。

16、杆上避雷器瓷套与固定抱箍之间加垫层、排列整齐、高低一致,相间距离:1—10kV时,不小于350mm;1kV以下时,不小于

150mm。

17、6kV及以上无地线线路钢筋混泥土杆宜接地,金属杆塔应接地,接地电阻不宜超过30Ω。

18、接地引下线应紧靠杆身;接地侧引线铜线面积不小于25mm2,铝线截面积不小于35mm2。

19、接地沟回填后的沟面设有防沉层,其高度宜为100mm~300mm。

20、架空线路每基杆塔应挂设标示牌,表明变电站名、电压等级、线路名称编号等。

工程竣工检验规程(低压柜及无功补偿部分)

1、低压柜具有散热、防潮功能,柜内照明齐全,柜门开启灵活。 2、进出线敷设平直、整齐、导线连接牢固。

3、柜体的电缆进、出口应采用套管或其他有效措施防止电缆或电线损伤。

4、手车或抽屉式开关推入或拉出时应灵活,机械闭锁应可靠,照明装置应完好。

5、成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端。

6、盘、柜内母排相色标志清晰;电缆头相色与母排相色标志对应、正确、清晰。

7、电器的接零、接地可靠;零线与相线线径应相同,公共零排钻

受电工程中间检查和竣工检验规范

受电工程中间检查和竣工检验规范1、中间检查:指供电企业以有关的法律法规、技术规范、技术标准,以及供电企业审核同意的设计文件为依据,根据客户提供的隐蔽工程施工记录及其它工程记录、技术资料,组织电力技术人员对施工单位资质及客户受电工程的隐蔽工程进行全面检查。2、出厂试验:对每个器件或设备在制造过程中或完工后所进行的试验,用以判明器件或设备是否符合某项标准