无功功率:Qjs6=7.78×1.98=15.4Kvar 视在功率:Sjs6√Pjs102+ Qjs102=17.22KV. 计算电流:KX=1, cosΦ=0.45
Ijs6=KX×Sjs6/√3×U×cosΦ=17.22/1.73×0.38×0.7=59.4A 导线截面选择:3×6+1×4 铜芯线
箱内开关及保护设备: HG1 30A隔离开关、接电排 选择漏电保护器:DZ15L 60/3902:漏电工作电流30mA ⑦ 水泵:
查表KX=0.3,cosΦ=1.7,tgΦ=1.02 有功功率:Pjs7=7.5KW
无功功率:Qjs7=7.5×1.02=7.65Kvar 导线截面选择:3×10+2×6 铜芯线
箱内开关及保护设备: HR-5 100A隔离开关、接电排 选择漏电保护器:DZ15L 100/4901:漏电工作电流30mA ⑧ 照明:
有功功率:Pjs8=30KW
无功功率:Qjs8=30×1.52=45.6Kvar 导线截面选择:3×6+1×4 铜芯线
箱内开关及保护设备: HG1 30A隔离开关两只、RTIP30A八只,接电排两排 选择漏电保护器:AB62-20A九只:漏电工作电流15mA,三角插座八只。 (1)分配电箱(包括:350搅拌机、750搅拌机、砂浆机、平板震动器、插入式
震动棒)用电总负荷及导线截面选择:
有功功率:Pjs9=5.5+7.5+2.58+3.3+1.1=17.4KW 无功功率:Qjs9=17.4×1.98=34.45Kvar 视在功率:Sjs9=√Pjs92+ Qjs92=38.6KV.A 计算电流:KX=1,cosΦ=0.7
Ijs9=KX×Sjs9/√3×U×cosΦ=38.6/1.73×0.38×0.7=83.9A 导线截面选择:3×10+2×6 铜芯线
箱内开关及保护设备:HR-5 100A一把,HR-5 60A三把,接电排两条。 选择漏电保护器:DZ15L 60/3902三只:漏电工作电流50mA
(2)分配电箱(包括:照明、平板震动器、插入式震动棒)用电总负荷及导线截面选择,
有功功率:Pjs10=30+1.1+1.1=32.2KW 无功功率:Qjs10=32.2×1.98=63.8Kvar 视在功率:Sjs10=√Pjs102+ Qjs102=71.5KV.A 计算电流:KX=1,cosΦ=0.7
Ijs10=KX×Sjs10/√3×U×cosΦ=71.5/1.73×0.38×0.7=155.4A 末端压降计算:
380KVA-155.4A*4488M*0.0175/60=176.59KVA 导线截面选择:3×60+2×10 铜芯线
箱内开关及保护设备:HR-5 200A一把,HR-5 100A三把,接地排两条。选择漏电保护器:DZ20L 200A三只:漏电工作电流100mA。
5、施工现场临时用电安全技术档案:
⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵ 技术交底资料。
⑶ 临时用电工程检查验收表。 ⑷ 接地电阻测定记录。
⑸ 定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹ 电工维修工作记录。
6、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 四、电工
⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。
⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。
⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。
⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。
⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
五、电缆线路:
⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱
⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。。
⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置
⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。
⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。
移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。
⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。
⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。 ⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。 ⒐配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。 七、电器装置的选择
⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。
⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。
⒊每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
⒌购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。 ⒍对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性,发现问题及时修理或更换。
⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。
⒏手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。