一、工程概况

项目名称: 综合物流产业园进出道路建设工程 工程地点: 综合物流产业园

建设单位:投资发展(集团)有限公司 设计单位:公路设计院

监理单位:建设工程监理咨询有限公司 施工单位;建设工程有限公司

综合物流产业园进出建设工程是江西省重点项目。本工程道路红线宽度为40米,全长4888.57米。设计时速40KM/h。沥青混凝土路面结构,双向四车道,两侧非机动车道,道路等级为城市主干道。本工程内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程,交通标识和标线工程、路灯和绿化工程等。道路为两层沥青的柔性高级路面。

本工程排水采用雨、污分流。雨水管为钢筋混凝土承插管,污水管为HDPE缠绕增强管,检查井为混凝土检查井。

本工程施工段内箱涵一座,尺寸为4.5m*3m,位于道路起点,盖板涵7道,圆管涵14道。

本工程项目由担任项目经理,担任项目技术负责人,担任专职质检员,担

任施工员,担任安全员。

本工程采用TN-S供电系统,从变压器计量至总配电箱采用三相五线制,

其中PE线在总配电箱处用重复接地,接地电阻不大于4欧姆,保护零线从总配电箱内的零线端引出。线路采用三相五线制架空敷设。K1+730拌合站附近线路安装采用6米的杉木电杆,并保证架空线离地面净高度大于4米,电杆间距12米。

二、现场临时用电安全施工专项方案编制依据

为使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其安全运行的可靠性,加强对临时用电的技术管理,根据JGJ59-2011《施工现场临时用电用水安全技术规范》的规定:临时用电设备在五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计,故编写此临时用电施工组织设计。 三、临时电力系统

⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。

⒊施工现场临时用电设备与线路的计划

⑴ 施工用电与地方供电部门协调提供的一台500KVA变压器,位于K1+730的位置

⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。

4、本工程主要机具有29台,功率为324.5KW,主要机具表如下: 拟投入的用电设备计划表 序设备 型号 数量 产地 额定 生产用于施制造号 名称 规格 功率 能力 工部位年份 备注 砼搅拌1 机 砂浆搅2 拌机 水稳料3 搅拌机 WDZ500 1 山东 55 良好 M120 4 浙江 3.5 良好 JZC350 2 上海 7.5 良好 混凝土2000 搅拌 整个工2000 程 水稳料2000 搅拌 整个工4 电焊机 BX1-160 5 浙江 25 良好 程 2000 砼振动5 棒 平板振6 动器 2.8 15 浙江 1.1 良好 ZR50 30 浙江 1.1 良好 整个工2000 程 整个工2000 程 整个工7 水泵 110 20 浙江 7.5 良好 程 2000 8 发电机 TFW-150 2 浙江 90 良好 整个工2000 程 各配电箱用电复核及导线截面选择: ① 350 搅拌机:

查表KX=0.7,cosΦ=0.68,tgΦ=1.08

有功功率:Pjs1=5.5KW

无功功率:Qjs1=5.5×1.08=5.94Kvar 导线截面选择:3×2.5+1×1.5 铜芯线

箱内开关及保护设备: HG1 30A隔离开关、接电排 选择漏电保护器:DZ15L/3902:漏电工作电流30mA ② 砂浆机:

查表KX=0.7,cosΦ=0.68,tgΦ=1.08 有功功率:Pjs2=2.58KW

无功功率:Qjs2=2.58×1.08=3.02Kvar 视在功率:Sjs2=√Pjs22+ Qjs22=4.12KV.A 导线截面选择:3×2.5+1×1.5 铜芯线

箱内开关及保护设备: HG1 30A隔离开关、接电排选择漏电保护器:DZ15L/3902:漏电工作电流30mA ③ 水稳料搅拌机:

查表KX=0.7,cosΦ=0.68,tgΦ=1.08 有功功率:Pjs3=45KW

无功功率:Qjs3=45×1.08=48.6Kvar 导线截面选择:3×25+2×8 铜芯线

箱内开关及保护设备: HR-5 100A隔离开关、接电排 选择漏电保护器:DZ15L 100/4901:漏电工作电流30mA ④ 震动棒:

查表KX=0.7,cosΦ=0.7,tgΦ=1.02 有功功率:Pjs4=1.1KW

无功功率:Qjs4=1.1×1.02=1.12Kvar 视在功率:Sjs4=√Pjs62+ Qjs62=1.57KV.A 计算电流:KX=1, cosΦ=0.7

Ijs4=KX×Sjs4/√3×U×cosΦ=1.57/1.73×0.38×0.7=3.41A 导线截面选择:3×2.5+1×1.5 铜芯线

箱内开关及保护设备: HG1 30A隔离开关、接电排 选择漏电保护器:DZ15L/3902:漏电工作电流30mA ⑤ 平板振动器:

查表KX=0.7,cosΦ=0.7,tgΦ=1.02 有功功率:Pjs5=1.1KW

无功功率:Qjs5=1.1×1.02=1.12Kvar 导线截面选择:3×2.5+1×1.5 铜芯线

箱内开关及保护设备: HG1 30A隔离开关、接电排 选择漏电保护器:DZ15L/3902:漏电工作电流30mA ⑥ 电焊机组:

查表KX=0.45, tgΦ=1.98

先将JC=50%统一换算到JC=100%的额定容量 Pe=JC/JC100×P=√0.5×11=7.78KW 有功功率:Pjs6=7.78KW