好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

截桩桩顶与承台连接作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南昌千禧同业小区工程

截桩桩顶与承台连接作业指导书 中国十五冶南昌千禧同业小区项目部

2013年06月07日

审批栏

批准:

审核: 编制:

目 录

1、工程概况 ......................................................1 1.1、总体概况...................................................1 1.2、管桩规格及分布情况............................................1 1.3、桩类型.........................................................1 1.4、桩顶与承台连接和锚固种类.......................................2 2、编制依据........................................................2 3、施工流程........................................................2 4、施工方法及质量控制..............................................2 4.1承台土方开挖....................................................2 4.2截桩............................................................2 4.3基础验槽........................................................3 4.4人工清底........................................................3 4.5桩位平面复测....................................................3 4.6管桩内壁清理....................................................3 4.7锚固钢筋笼制作..................................................3 4.8锚固钢筋笼安装及验收............................................4 4.9桩芯混凝土浇筑..................................................4 5、安全文明施工要求................................................4

截桩桩顶与承台连接作业指导书

1、工程概况 1.1、总体概况

本工程为南昌千禧同业小区工程,有九栋高层住宅及裙楼组成。1#、5#~9#楼范围设有联合地下室,地下室底板板面标高为-5.3m。地下室底板下设有承台、地梁,承台、地梁顶面标高均为-5.3m;2#、3#、4#楼主楼部分承台底面标高分别为-4.4m、-4.15m、-3.85m。地下室及裙楼和无地下室的2#、3#、4#楼均设有预应力管桩。

1.2、管桩规格及分布情况

工程管桩为Φ500和Φ400两种管桩,Φ500桩为632根,Φ400桩为1430根,共计2062根。具体分布见表1.2。

表1.2 管桩分布及受力状况

序号 1 范围 1#楼 部位 主楼 裙楼 桩径 Φ500 Φ400 Φ400 Φ400 Φ400 Φ400 Φ400 Φ500 Φ500 Φ400 Φ500 Φ400 Φ400 桩类型 承压桩 抗拔桩 数量 158 46 备注 地下室范围 2 3 4 5 6 7 8 2#楼 3#楼 4#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 主楼 主楼 主楼 主楼 主楼 主楼 主楼 裙楼 承压桩 承压桩 承压桩 承压桩 承压桩 承压桩 承压桩 抗拔桩 117 175 151 199 141 158 158 9 地下室范围 地下室范围 地下室范围 地下室范围 9 9#楼 主楼 裙楼 承压桩 抗拔桩 抗拔桩 158 45 地下室范围 10 联合地下室 主楼以外 547 地下室范围 说明:Φ500桩632根,均为抗压桩;Φ400桩承压桩为783根,抗拔桩为647根。 1.3、桩类型

根据图纸会审纪要明确,地下室主楼底下的桩均为承压桩,其余部位(包括裙楼位置)均为抗拔桩;2#~4#楼的桩均为承压桩;各楼号桩类型及数量见表1.2。桩顶与承台连接的2#钢筋改为C14。 1.4、桩顶与承台连接和锚固种类

根据桩径不同和受力状况的不同,本工程桩顶与承台连接、锚固分为三种。具体为:Φ500的桩均按承压桩连接;Φ400的桩有783根按承压桩连接,有647根按抗拔桩连接。具体部位及类型见表1.2。 2、编制依据 2.1设计图纸

2.2《预应力混凝土管桩》图集10G409 2.3图纸会审纪要 3、施工流程

承台土方开挖 截桩头 验槽 人工清底 垫层 桩位平面复测 锚固钢筋笼制作

管桩内壁清理 锚固钢筋笼安装 验收 浇筑桩芯混凝土 4、施工方法及质量控制 4.1承台土方开挖

(1)土方开挖采用小型挖掘机进行,管桩周边采用人工配合清土,以免挖机损坏管桩。

(2)土方开挖过程,测量全过程配合检测开挖底标高,承台范围预留100左右厚的土,采用人工清底。

(3)承台范围土方不得超挖。若超挖,超挖部分采用砂石料回填或采用C15素混凝土充填。

(4)在承台土方开挖过程中,测出垫层顶面标高,并标注于桩身,以便于垫层施工控制和截桩标高的控制。

(5)对于低于设计桩顶标高的桩位,以书面的形式告知业主和监理,进行接桩处理。 4.2截桩