表3第二层柱内力组合
M=-71.45 kN·mM=107.95 kN·mM=-75.79 kN·m V=103.69 kNV=-108.02 kN (5)截面计算 1)梁的设计
以第二层梁AB为例,其最不利的组合内力如图15所示。 ①正截面强度计算:
梁的截面尺寸为500mmx250mm。
C20时,梁的混凝土保护层最小厚度为30mm。 故设
,则
,
。
对于梁端,不考虑现浇混凝土板的作用。 梁端A:
(满足要求)
选用3
16,
。
梁端B:计算公式同上,计算过程略。计算结果: 选用3
16,
。
对于梁中截面,考虑混凝土现浇板翼缘受压,按T形梁计算。 翼缘计算宽度取
属于第一类型的T形截面。
(满足要求)
选用3
20,
。
②斜截面强度计算
取较大设计剪力V=-108.02 kN。 验算截面尺寸
(截面符合要求)
验算是否需要计算配置箍筋
故需要配置箍筋。若选用φ8@200,
(满足要求)
配箍率
最小配箍率
要求)
2)柱的设计
以第二层A轴线柱为例。其最不利组合如图16所示。 A 4M=60.59 kN·m V=500.06 kN A 3M=63.70 kN·m V=500.06 kN
柱的截面尺寸为300mmx450mm。 ①受力纵筋的计算 柱的计算长度
(满足
柱端A 4:
;
先按大偏心受压情况计算
选用2
16,
。
柱端A 3:计算公式同上,计算过程略。计算结果: 选用2
16,
。
②抗剪强度计算
。
故可按构造要求配置箍筋,取φ8@200。