一、编制依据
1.电力:侯马电厂(侯马电厂~紫金山220kV线路)工程交叉跨越分
图(3)
2.《铁路营业线施工安全管理补充办法》(太铁安监〔2008〕320号)
3.《铁路沿线路材路料管理办法》(太铁安监〔2008〕143号) 4.《铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》(太铁师〔2012〕512号)
5.《路局、路局党委关于严格施工管理坚决杜绝“黑施工”的决定》(太铁办〔2012〕355号)
6.《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(2009版) 7.《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999)
8.《110-500kV架空电力线路施工及验收规》GB 50233-2005 9.《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW 248-2008
二、工程概况
本工程项目法人单位:省电力公司
建设管理单位:省电力公司建设管理中心 工程设计单位:电力
工程监理单位:锦通项目管理咨询
工程施工单位:省电力公司供电工程承装公司
1. 侯马电厂~紫金山220kV线路工程,起于侯马电厂,终止于紫金山220kV变电站。
2. 我项目部承担全部施工任务,起止桩号为N1至N42。本施工段全长13.009km,铁塔共计42基。本工程为双回路,其中直线塔23基,终端塔2基,钢杆塔8基,耐塔9基。本标段铁塔,全塔最高的为61.4
Word资料.
..
米。铁塔最轻10.7845t,最重64.96t。全线均为双回路架设。 3. 本工程导线采用钢芯铝绞线JL/G1A-400/35,每回路为三相导线,每相二分裂排列,分裂间距400mm。地线采用两根OPGW光缆。 4. 本线路中导线拉断力为103.90kN,钢杆段实际最大使用力29686N,安全系数3.5。铁塔段实际最大使用力39962N,安全系数2.6。 5. 本线路中光缆拉断力为87kN,N1-N14段实际最大使用力22895N,安全系数3.8。N14-N41段实际最大使用力23514N,安全系数3.7。 6. 本次交叉跨越点为侯西线铁路4km+700m处。
7. 本次交叉跨越铁路10kV为:10kV自闭线(418-419#)、10kV贯通线(373-374#)。
三、跨越现场示意图及主要参数
1. 现场跨越点情况:跨越架搭设点低于铁路0.81米,铁路路轨跨度为5.5米。跨越架高度选择13米,跨度选择15.5米。铁路10kV贯通线、10kV自闭线采用独立搭设跨越架。断面图、平面示意图如下:
N22 2E2-SZ2-30 侯西线铁路 K4+700m处 88° 10kV贯通线
N23 2E2-SZ2-30 418# 373# 侯紫 线 档距260m 10kV自闭线 419# 374# 85m
Word资料.
交叉跨越平面图
..
N22
2E2-SZ2-30 塔全高 46.4m
N23
2E2-SZ2-30 塔全高46.4m
5.31m
2.跨越点主要参数表 在建线路 跨越塔号 跨越档档距 在建线路横担宽 线路与铁路交角 档距:260m 17.5m 10kV自闭线 10kV贯通线 12.19m 0.81m 28.6m 164.5m 27.6m 80m 23.8m 跨越侯西线铁路封网后断面示意图
侯马电厂~紫金山220kV线路工程 N22——N23 260m 最宽处11.8m 88° 被跨物名称 被跨点位置 铁路宽度 铁路跨越架 长度/高度 采用地锚 南同蒲铁路 K4+700m处 5.5m 16m/13m 在建线路与被跨越铁路交叉点弧垂垂直距离m 在建线路与被跨电力线路交叉点弧垂垂直距离m Word资料.
70℃时铁路路轨17.5m 70℃时铁路贯通线14.5m、水源线16.1m