以上区分:路基有挖、填的,而基层不涉及挖,这样可以区分“三完”与“四多少”。这点好像考过选择混淆你。
9、沥青面层:注:下雨不允许施工
10、水泥混凝土:勤测、适当调整、连续作业、防水
11、冬季施工。主要是怕冻,包括整个施工过程:从源头到施工完成都怕冻,另外基层要干净,不要有冻的杂物(冰雪霜)
12、沥青面层冬季:5度,二禁一停,3提高,下层干净,三快二及时。
13、水泥混凝土面层冬季:
7条:4个5:摊铺、浇筑、-5-5加热,压5拉1、不冻, 0前符设计,养护满28,35度用两剂。 或:3个拌合、2个浇筑、2个养护7条
注:12年最后一题,我考前猜测道路要考白色冬季了,结果实际上考的有点混乱好多人不知道回答白色或者黑色。在不知道的情况下,最好全写上,包括园路铺装,甚至鹅卵石道路。
14、高温施工:主要也是遮挡、防晒、保水。知道这几点基本能写上4-5条了。
另外冬雨季高温施工都写上,最好不要在x季施工,必须要施工时可以采用。这样一点也能拿分。
(十)桥梁质量
1、勘探问题:孔少,距大,太浅,、试验少,取样、试验不规范,桩周阻力、桩端承载力不足。
31
2、沉桩施工:突然下去、回上来、倾斜、位移、裂缝、破碎都要中断。
3、设计标高为主、贯入度为辅,标高是老大,贯入度是老二 (1)标高到,贯入度不服,不服不行,敲到它服
(2)贯入度到,标高不服,敲30-50下,100mm意思意思 (3)贯入度到,标高严重不服,叫2个兄弟(设计、监理)
4、钻孔灌注桩的问题和解决方式:注意原因和措施一一对应,记住一个就行。
钻孔灌注桩问题多:不垂直、塌孔、笼上浮、夹桩断桩、顶不密、还有堵。
(1)垂直度不符
原因:场地、钻头、钻杆、土层
场地不平整、不均匀沉降,钻杆倾斜、钻杆连接不好,钻头安装倾斜,钻头磨损,软硬交接、岩面不平。
措施:平整场地、安装钻机、定期检查、低速钻进、有偏勤纠、加扶正
(2)钻孔塌孔与缩颈
主要原因:地层、速度、泥浆、空置 预防措施:钻速慢、泥浆调节、及时浇筑
(3)灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮(钢筋笼上浮) 原因:初终凝短,泥浆砂粒太多,底部时速度太快
预防:认真清空,1m时降速,砼面大于筋底4米时、导管拉到2米以上。
(4)夹渣断桩
原因:初灌不够(太浅或露出)、拔管太快、初终凝太短、悬浮砂粒太多 预防:拔管专人指挥,理论和实测结合、低值控制、埋深大于等于2m
(5)桩顶不密实或强度不够设计
32
原因:超灌高度不够、混凝土浮浆太多、孔内混凝土面测定不准 预防:要超灌、顶部调整配合比(多碎石、少浆)、最后用硬杆筒式取样
(6)混凝土灌注堵管
原因:破漏、埋太深(初灌时、过程中)、等待过长、隔水栓不规范、配制差 措施:检漏、水密、接口抗拉、控制埋深、二次等待
5、大体积混凝土:散浇绝(马加爵)
混凝土内部温度是由:散热、浇筑、绝热温度三者结合。
6、大体积混凝土开裂原因:水化热、内外约束、外温、自缩、沉陷
7、预防措施:3水泥、2入模、2石子、浇筑振捣、养护
3水泥:水泥品种:大坝水泥、低水化热;减少用量、降低水灰比;外加剂 2入模:降低入模温度、入模坍落度 2石子:石子降温、冰石,用大块石 浇筑:要分层,振捣到适宜 通冷水管、及时养护
8、六不张拉:强度合规格、准备交配:
砼强度,合格证,规格符合设计,准备充分,交接,配套件符设计。
9、钢管混凝土:钢管上有压浆、排气、截止阀,(没有溢流)。
(十一)轨道交通 1、质量控制目标确定:
熟图,熟设,熟水文、地质,熟周边,研究现场,确定重点
2、泵送混凝土:6条,离落斗连管45
33
(1)浇筑不离析
(2)根据坍落度确定振捣时间,既不过,又不少,中庸之道 (3)斗内砼足够 (4)连续浇筑 (5)接管注意
(6)预计停留超45min,洗管
3、形成规律:
(1)任何二次混凝土浇筑前,凿毛、清理、干净、洁净、或涂浆
(2)任何混凝土浇筑前,检查模板、支架、钢筋、预埋件、预留洞、标高尺寸
4、后浇缝施工规定:5条: 2养2砼1宽1胶 养护(别人养42天,自己养28天), 砼:高一级,要补偿 宽0.8-1m, 贴胶条,
5、喷锚暗挖施工准备:同样是:熟图,熟设,研水文、地质,调查周边,补充方案、施组。
(十二)给排水厂站
1、混凝土与大体积有类似,不同点:后浇带,早回填。
2、滤池安装质量控制要点:9条★
1进货质量,2个梁,2个滤板,2个滤料,2个滤头。这样一分开记忆就简单了
(十三)管道
注:好多人不理解为何“有压让无压”,因为有压管道不管标高如何,介质
34
都能依靠压力过去(可从低往高流),而无压管道是依靠重力流(只能自高往低),所以无压管道的谦让,会使下游标高提高,会带来垃圾、杂质沉积,水位憋高等缺点。
1、焊接工艺参数:11点。4个温度、4焊、2量、1坡口
2、管道防腐:火化射工,(本以为记住这四条就行,可12年考了St2和St3这个变态多选。这种分就是给选择题30分以上的人拿的)
3、变形监测、变形超标处理: (1) 钢化2335%,超了找设计。
钢管类变形在2-3%,化学管材3-5%,需要处理,超过3%或者5%,找设计 (2)具体处理:挖85,修和换,再夯填,标高至,重新检测。
挖至露出管径85%,修理更换,按规范回填,夯实,到了设计标高,再检测。
(十四)安全
1、安全控制的重点:3个重点
(1)人的不安全行为 (2)物的不安全状态 (3)管理缺陷、环境因素
2、4不放过:原因、教育、措施、处理
3、安全隐患5定:
定(3个人:责任人、完成人、验收人)、时间、措施
4、5个风险源:
一个人被掉落物品砸中,摔入坑内,坑内有台切割机割伤,而切割机正好漏电,一挣扎,塌方埋了,一条小命,此生终了。5个事故,可漫画记忆。
35