巧记:(12)补同浆 松化浆(松花江)
24、掘进控制测量:7条
3个角、2个位置、行程+间隙
倾角、转角、偏转角、盾构位置、衬砌位置、千斤顶行程、盾尾间隙
25、盾构5阶段:(1、5—首尾)降 (2、3、4—中间)隆或降
26、P138的表,选择热门考点
考前看下注意以下几点: (1)侧洞=双侧壁、柱洞,啥都不好 (2)中洞、CRD沉降好点、其余也不好 (3)单侧、CD沉降较大、其他还行 (4)全断面、台阶、核心,好
另外施工顺序也要看下,如环形开挖预留核心土的1234顺序二建考过顺序选择。
27、支护与加固措施:注意区分隧道内、隧道外技术: (1)隧道内:2超前、2注浆、仰拱 (2)隧道外:管棚、2地表、冻结、降水
28、锚杆类型:摩树中自砂
摩擦型锚杆、树脂锚杆、中空注浆锚杆、自钻式锚杆、砂浆锚杆
29、冻结法优点:强高、封好、团好、污小
缺点:费钱
30、喷锚暗挖的防水重点:埋头穿2缝带:
预埋件、桩头、穿墙洞、施工缝、变形缝、后浇带
16
31、小导管的几个参数:3-5m长、30-50mm直径、300-500mm间距
注意以上都是“3-5”开头,只是后面的0不同,另外一个是100-150mm
32、小导管注浆材料:水泥、细泥、改玻、泥+玻
砂用玻、卵用泥
33、P145注浆工艺:砂劈裂、SP,简单记忆SB
粘土劈裂、电硅,NP简化NB电(点) 淤泥用高压,压淤泥、压泥(压你)
(四)给排水厂站
1、P149底板单元间用聚氯乙烯胶泥、壁板用橡胶止水带, 简写:底泥、壁带(海底泥洗面奶知道吧)
2、P151的处理工艺流程历年重要考点,区分:
(1)原水不是处理步骤忽略,所以工艺流程依次为1步2步3步5步 (2)水质好1步,湖泊、水库悬浮物100mg/L 2步,地表水 3 mg/L 3步,很复杂的水,5步
(3)好1步,湖100 、2步,地表3(婊子、小三)
记住上面的顺序做下历年考题,这个一分能拿下
3、P155给排水厂站有人认为施工方案是考点,7条不难记忆:钢筋、模板、砼、预应力(这四条做工程的是基础,都知道)再加结构形式、材料和配比、工艺和流程。
4、★单元组合式现浇混凝土水池的工艺流程,
注意:中柱最先,再池壁,后底板。
(这里很多人有疑问,其实看清楚P149的结构图就知道了,1-1剖面中,池壁底下横着多出来一块、其实是类似于柱子的牛腿,池底板是放在池壁牛腿上的,
17
这个顺序比较反常)
5、预应力钢筋最怕氯、电弧焊。有氯会腐蚀
6、无粘结预应力张拉 (1)<25m 一端 (2)25-50m 二端 (3)>50m 分段
7、P161池体满水试验前必备条件,考水处理厂站的一个重点: (1)强度、清理、修补
(2)现浇:防水防腐前;装配:张拉后、保护前;砖:防水后,石砌:勾缝后 (3)封堵、强度符合要求 (4)抗浮
(5)充气充水排水
(6)安全措施(注好多方案之类可以补上这条)
解释:现浇要求砼本身就要有防水(不防水里面的钢筋都烂光),而砖头本身是吸水(或者说是可以透水),必须要有防水才能做,不然做了也白做,肯定漏,石砌也是这个道理,缝太大了。
8、满水实验流程:5步:备注测量整,备、注、测、量、整理
析:准备、注水、观测水位、蒸发量、整理结论
9、水池壁板缝:内一次,外分段,分段不超1.5m
10、抗浮措施:挡防排引,2备用
挡土墙,防进入,进入的排出去,实在不行水池里面引满水(内外液位一样也浮不起来),注意备用电源,备用水泵。
18
(五)管道 1、沟槽施工方案。
主要内容:6条:2图,机具,沟槽,周边,放坡、支护,不良、安全 (1)平面布置图、断面图 (2)施工机具数量型号作业要求 (3)沟槽形式、开挖方法、堆土 (4)注意安全文明周边防护
(5)能放坡的边坡要求,不能放坡的支护要求、形式、结构、支拆 (6)不良地段的特殊处理、防止塌陷的安全技术措施
2、P170的不开槽施工方法,顶管精度高、暗挖慢、夯省钱。 顶精挖慢夯省钱 再熟悉下,基本可区分
3、定向钻的回转扭矩和回拖力根据什么确定:
管子的长短、粗细、弯曲,周边、技术经济
4、管道试验方案:6条 3设计,2措施,1规定。P172
5、压力管道试验准备工作:4条:闭口、无阀、清杂、排引水。
6、无压管道试验准备:6条:外观,外无积水,孔不渗水,承载核算,注浆孔堵,水源引接、排水疏导。
7、浸泡时间:外面无砼(衬里)1d、小砼2d、大砼3d、1000mm为界1d=24h
8、★预试验:试验压,稳30min,下降补,漏、损修,不漏不损下一步。 主试验:稳15min,15min不降,下一步,降至工作压,恒30min,不漏合格
9、局部修补:接局封丁、机器人灌浆。6种,如果选择题就看关键字了
19
10、全断面修复:内衬、缠绕、喷涂
区别:1、2快,有损(水头),3慢不损。快慢指的是施工速度。
11、供热管道连接方式:螺纹、法兰、焊接。螺纹适用:小管、低压、低温(这点北方的同志可以看下家里的暖气管道,房子里面的小管子有螺纹连接的,可以知道家里的供热管道肯定是小管子小压力温度也不是那么高)
12、阀门安装:法螺闭、焊开(析:法兰、螺纹连接关闭,焊接时候是开的)
13、供热管道强度试验:★
5度、1.5倍;稳15min,不漏不降至设计压,稳30min,不漏不降为合格 (记住因为供热管道使用时压力不大,管道本身对压力要求有限,所以试验的时候1.5倍时间很短,区别于其他管道)
严密性试验:1.25倍,且大于0.6Mpa, 一级1h降0.05Mpa以内; 二级30min降0.05Mpa以内; 为合格
14、P193埋深:车9田8人6庭3
解析:车行道埋深0.9m,农田0.8m,非机动车道(人行)0.6m,庭院0.3m(11版本这里是庭院,12版本这里是车开不到的地方,陈明老师解释这个应该还是庭院)
15、燃气管道用桥过河措施:6条:加厚、2距离、补偿、减震、弯曲、防腐
16、穿河底:钢管,稳管,标志,覆土:有船1.0m、无船0.5m。
17、燃气管道强度试验:★
注意:这里气压水压都是强度试验,只是因为管道设计压力不同而采用不同
20