爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
Electrical installations design code for explosive atmospheres and fire hazard
GB50058-1992(代替GBJ58-1983)
自 1992-12-1 起执行
关于发布国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的通知
建标[1992]354号
根据国家计委计院[1986]250号文的要求,由化工部会同有关部门共同修订的《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,已经有关部门会审。现批准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92为强制性国家标准,自一九九二年十月一日起施行。原《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GBJ58—83同时废止。
本规范由化工部负责管理,其具体解释等工作由中国寰球化学工程公司负责。出版发行由建设部标准定额研究负责组织。 中华人民共和国建设部
一九九二年六月九日
修订说明
本规范是根据国家计划委员会计综[1986]250号文的要求由化学工业部负责主编,具体由中国寰球化学工程公司会同有关单位,共同对《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范GBJ58—83》修订而成。在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。
1
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
这次修订的主要内容有:爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、火灾危险环境的危险区域划分,危险区域的范围,电气设备的选型等。 本规范在执行中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄送中国寰球化学工程公司(北京市和平街北口,邮政编码100029),并抄送中华人民共和国化学工业部,以便今后修订时参考。
化学工业部 一九九一年九月
2
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
目 录
第一章 总则 ......................................................................................................... 1 第二章 爆炸性气体环境 ..................................................................................... 1 第2.1条 一般规定 .......................................................................................... 1 第2.2条 爆炸性气体环境危险区域划分 ...................................................... 3 第2.3条 爆炸性气体环境危险区域的范围 .................................................. 5 第2.4条 爆炸性气体混合物的分级、分组 ................................................ 22 第2.5条 爆炸性气体环境的电气装置 ........................................................ 22 第三章 爆炸性粉尘环境 ................................................................................... 32 第3.1条 一般规定 ........................................................................................ 32 第3.2条 爆炸性粉尘环境危险区域划分 .................................................... 34 第3.3条 爆炸性粉尘环境危险区域的范围 ................................................ 34 第3.4条 爆炸性粉尘环境的电气装置 ........................................................ 35 第四章 火灾危险环境 ....................................................................................... 38 第4.1条 一般规定 ........................................................................................ 38 第4.2条 火灾危险区域划分 ........................................................................ 38 第4.3条 火灾危险环境的电气装置 ............................................................ 39 附录一 名词解释 ............................................................................................... 42 附录二 爆炸危险区域划分示例图及爆炸危险区域划分条件表 .................. 43 附录三 气体或蒸气爆炸性混合物分级分组举例 .......................................... 45 附录四 爆炸性粉尘物性 ................................................................................... 51 附表4.1 爆炸性粉尘物性表 ......................................................................... 51 附录五 本规范用词说明 ................................................................................... 54 条文说明 ............................................................................................................. 54
1
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
前言 .................................................................................................................. 54 第一章 总则 ....................................................................................................... 55 第二章 爆炸性气体环境 ................................................................................... 55 按国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》规定,各种防爆类型标志如下: ...................................................................................................... 62
2
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
第一章 总则
第1.0.1条 为了使爆炸和火灾危险环境电力装置设计贯彻预防为主的方针,保障人身和财产的安全,因地制宜地采取防范措施,做到技术先进,经济合理、安全适用,制定本规范。
第1.0.2条 本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸和火灾危险环境的新建、扩建和改建工程的电力设计。 规范不适用于下列环境: 一、矿井井下;
二、制造、使用电能进行生产并与生产工艺过程直接关联的电解、电镀等电气装置区域;
三、利用电能进行生产并与生产工艺过程直接关联的电解、电镀等电气装置区域; 四、蓄电池室;
五、使用强氧化剂以及不用外来点火源就能自行起火的物质的环境; 六、水、陆、空交通运输工具及海上油井平台。
第1.0.3条 爆炸和火灾危险环境的电力设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。
第二章 爆炸性气体环境 第2.1条 一般规定
第2.1.1条 对于生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现下列爆炸性气体混合物环境之一时,应进行爆炸性气体环境的电力设计: 一、在大气条件下,易燃气体、易燃液体的蒸气或薄雾等易燃物质与空气混合形成爆炸性气体混合物;
1