WORD整理版
室外消防管道施工方案
编制单位: 编制人: 审核人 审批人:
专业学习参考资料
WORD整理版
一、沟槽开挖和回填: 1.1沟槽开挖
1.1.1本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足以下要求:
管道一侧的工作面宽度(mm) 管道结构的外缘宽度D1 管道一侧的工作面宽度b1 非金属管道 D1≤500 500<D1≤1000 400 500 金属管道 300 400 专业学习参考资料
WORD整理版
1000<D1≤1500 1500<D1≤3000 600 800 600 800 管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算: B= D1+2(b1+ b2+ b3)
其中B---管道沟槽底部的开挖宽度(mm)
D1---管道结构的外缘宽度(mm) b 1---管道一侧的工作面宽度(mm)
b2---管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm
1.1.2本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。
1.1.3沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定:
(1) 得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。
(2) 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。 (3) 人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。
(4) 沟槽的开挖质量应符合下列规定:
(5) 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 1.2、沟槽支撑
本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。
1.3沟槽回填
1.3.1管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。
专业学习参考资料
WORD整理版
1.3.2回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。
1.3.3回填土的每层虚铺厚度为250mm。
1.3.4沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 1.3.5回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定:
(1) 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。
(2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 1.3.6 沟槽回填土的压实,应符合下列规定:
(1) 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。
(2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夺夯实,管道两侧压实面的高度差不应超过30cm。
(3) 分段回填压实时,相邻段的接茬应呈接梯形,且不得漏夯。
(4) 管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上25cm范围内回填土表层的压实度不应小于87%。 二、 管道安装与铺设: 1、一般规定
1.1.PE给水管道连接前应对管材、管件及管道附件按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观质量检查,符合国标规程要求方准使用。
专业学习参考资料
WORD整理版
1.2.管材、管件以及管道附件的连接应采用热熔连接或电熔连接及机械连接。公称外卷象于或等于63MM的管道不得采用手工热熔承插连接,聚乙烯管材、管件不得采用螺纹连接和粘连。
1.3.不同SDR系列的聚乙烯管材不得采用热熔对接连接;聚乙烯给水管道与金属管道或金属管道附件的连接,应采取法兰或钢塑过渡接头连接。公称外径小于或等于63mm的管道可采用热熔承插连接或锁紧型承插式连接。公称外径小于或等于63mm的聚乙烯管道与聚伦氁烯管道的连接、聚乙烯管道与直径小于等于50mm的渡锌管道(或内衬塑渡锌管)的连接,宜采用锁紧型承插式连接。
1.4.管道各种连接应采用相应的专用工具。连接时严禁明火加热。
1.5.管道连接宜采用同种牌号级别,压力等级相同的管材、管件以及管道附件。不同牌号的管材以及管道附件的连接,应经过试验,判定连接质量能得到保证后,方可连接。 1.6.PE管材、管件与金属管、管道附件连接,当采用钢制喷塑或球墨铸铁过渡管件时,其过渡管件的压力等级不得低于管材公称压力。
专业学习参考资料