2、2#保税仓库
2#保税仓库建筑面积为*******平方米,南北长1.11米,东西长7.2米,建筑层高为1,建筑高度为13.8米。主要建设有:常温穿堂、月台、低温冷库6个。
五、给排水工程 1、用水量估算
本项目用水分为生产用水和生活用水。日耗水量为5吨,故年耗水量约为1500吨。
2、生产用水规范
①冷凝器的冷却水进出口平均温度应比冷凝温度低5~7℃(蒸发式冷凝器除外);冲箱水的水温不应低于+10℃;
②制冰原料水和水产品冻结过程中加水的水质符合国家现行《生活饮用水卫生标准》的规定;
③冷却水采用循环供水,冲霜水回收利用; ④冷风机冲霜配水装置前的自由水头大于5米; ⑤冲霜水管设泄空装置和采取防止结露的措施。 3、水源、供水方案说明
本项目位于*********************内,项目供水采用生产—生活—消防合一的方案,由*********************自来水公司供给。
4、排水方案
冷却间、常温穿堂和氨压缩机房的楼面、地面设地漏。设备间,电梯井和地磅坑等易于集水处设有排水设施。
冲霜排水管道的坡度和充满度符合现行《室内给水排水和热水供应设计规范》的规定。管道明露部分采取保温和防止结露措施。
冲霜管道出水口设置水封,水封井采取防冻措施。 六、供电方案
1、本项目的电源拟引自临近街道的10KV高压线。 2、用电负荷
本项目用电设备主要包括机器设备和照明设备,机器设备的装机容量:机器设备的装机容量总计为252KW,照明设备的装机容量为157KW。由上可见,总的装机容量为409KW。
3、供电方案选择及原则确定
供电方式采用(放射式)和(树干式)相结合,由低压配电单元向综合制剂车间、办公楼、等低压配电柜和照明配电箱供电,再由低压配电柜和照明配电箱向各用电设备配电。
线路敷设方式:由低压配电单元引出至各车间的电源主干线为电缆直埋敷设。冷藏间内用电设备的电源以电缆沿电缆桥架敷设为主(有吊顶的桥架在吊顶内敷设), 辅以电缆穿钢管埋地(墙)暗敷。照明线路为导线穿管沿墙(吊顶内)敷设。
七、防雷措施
该项目各主要建筑物均属三类防雷,故可以按照第三类工业建筑物和构筑物设防雷装置。
低压配电系统的接地型式为吨N-C系统。所有的金属机架、管道、金属设备外壳和电气设备正常情况下不带电的金属外壳均应按上述
系数做接零保护,有可能受雷击的建筑物的屋面应做避雷网,引下线暗设。个防雷电阻不应大于30
Ω。所有建筑物电源入户均应做重复接地,接地电阻不应大于10Ω。
八、氨压缩机房和变配电室
氨压缩机房的防火要求符合现行《建筑设计防火规范》中火灾危险性乙类建筑的有关规定。
氨压缩机房的自动控制室或操作值班室与机器间隔开,并设固定观察窗。氨压缩机房屋面采取隔热或保温措施。机器间的墙裙、地面和设备的基座采用易于清洗的面层。氨压缩机房和变配电室的门向外开启。配电室通过走廊或套间与氨压缩机房相通,走廊或套间门的材料为难燃烧体,并有自动关闭装置。
九、采暖、通风与防冻
氨压缩机房室内的采暖温度宜采取16℃。氨压缩机房内严禁明火采暖。氨压缩机房设事故排风装置,换气次数应取8次/小时。排风机宜选用防爆型。
本项目采用机械通风的地面防冻设计,设计标准符合: 1、机械通风的支风道管径采用内径250或300毫米的水泥管,管中心距离按1.5-2.0米等距布置;管内风速应均匀,大于1米/秒;
2、机械通风的主风道断面尺寸大于0.8×1.2米(宽x高); 3、采暖地区机械通用的送风温度宜取10℃,排风温度宜取
5℃。 十、地震设防
本项目所在地为7度地震区,根据工业与民用建筑防震设计规定,本项目建筑物以按7度设防。
十一、消防
本项目生产和储存的火灾危险性类别属于丙类,所以根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001)之规定,常温穿堂或楼梯间宜设室内消火栓。库区及氨压缩机房门外应设消火栓。室内消火栓采用SN65型,室内消火拴用水量10L/s,室外消火栓用水量为25L/s。火灾延续时间为2小时,同一时间内的火灾次数为一次。消防给水系统采用生产-生活-消防联合给水方式,消防用水由市政管网提供,能满足消防水枪必须充实水柱高度要求。消防给水管采用热镀锌钢管。除水消防系统外,在车间内根据规定设置手提式小型CO2灭火器,设置数量根据《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997)的规定确定。
十二、隔热与防潮 1、隔热
(1)隔热材料的选择符合下列要求: ①导热系数小;
②不散发有毒物质或异味,不易变质;
③块状材料不易变形,易于切割加工,并便于与基层粘结; (2)地面、楼面采用的隔热材料,其抗压强度大于2.5公斤/平方厘米;