昆明市2011年市级统建保障性住房项目工程施工第一批次(三标段)--昆明市老海埂路片区(16号地块)
保障性住房项目
水泥土深层搅拌
桩
专项施工方案
审定:
审核:
编制:
云南工程建设总承包公司
2012年 3 月 07 日
目录
一、工程概况 ........................................ 1 二、编制原则和编制依据 ............................... 2 三、主要施工技术方案及措施 ........................... 3 四、质量保证措施.................................... 15 五、施工安全保证措施 ................................ 15 六、应急预案 ....................................... 15 七、附图 ........................................... 15
(一)项目管理人员表 ....................................... 15
(二)项目管理组织机构 ..................................... 15 (三)主要施工机械设备表 ................................... 15 (四)基坑支护区域划分图 ................................... 17 (五)深层搅拌止水桩冷缝处理大样图 ......................... 18
一、工程概况
1、工程名称:昆明市2011年市级统建保障性住房项目工程施工第一批次(三标段)--昆明市老海埂路片区(16号地块)保障性住房项目。
2、工程地点:位于老海埂路片区,盘龙江以西、日新路以南。
3、工程内容:老海埂路片区16号地块。暂估总建筑面积:313860㎡(以竣工结算的总面积为准);其中:地下建筑面积96000㎡,地上建筑面积113940㎡。住宅建筑面积162060㎡,商业建筑面积33000㎡,12班幼儿园建筑面积㎡,18班小学建筑面积㎡。
拟建场地受已建成的景观河(正大河)及规划小区道路划分为3个地块,自北向南分别为A1、A2、A3地块,其中,A3地块无地下室。
4、基坑支护设计参数
本工程基坑支护由云南省设计院勘察分院设计,基坑支护方案采用放坡+长螺旋灌注排桩+预应力锚索+长螺旋水泥土搅拌桩止水作为基坑的支护型式。
(1)A1地块基坑支护设计 Al地块剖面(±相对于绝对标高)
A1地块北侧基坑开挖深度~12.60m,坡顶按1:1放坡2~2.45m,放坡面采用挂网喷C20混凝土+钢管锚杆支护。支护设计采用Φ800@1100长螺旋压灌桩+三道锚索挡土,冠梁顶标高1888.2m、1887.4m、1887.39m,支护桩长20.1m 、20.1m 、18.59m;外侧采用Φ500@300深层搅拌水泥土桩止水,止水桩桩长21.5m 、23.8m 、22.05m。详见基坑支护平面布置图1-1至3-3剖面图。
A1地块西侧基坑开挖深度11.74m,坡项按1:1放坡2m,放坡面采用挂网喷C20混凝土+钢管锚杆支护。支护设计采用Φ800@1100长螺旋压灌桩+三道锚索挡土,冠梁顶标高1887.99m,支护桩长19.19m;外侧采用Φ500@300深层搅拌水泥土桩止水,止水桩桩长23.7m。详见基坑支护平面布置图4-4剖面图。
A1地块东侧基坑开挖深度~11.46m,因紧邻场地有一煤气管道,不具备放坡条件,故本侧坡顶不进行放坡。支护设计采用Φ800@1100长螺旋压灌桩+三道锚索挡土,冠梁顶标高1889.71m、1889.52m,支护桩长20.41m、20.22m;外侧采用Φ500@300深层搅拌水泥土桩止水,止水桩桩长23.1m、22.4m。详见基坑支护平面布置图5-5、6-6剖面图。
A1地块南侧基坑开挖深度~11.32m,因紧邻场地内景观河道,不具备放坡条件,故本侧坡顶不进行放坡。支护设计采用Φ800@1100长螺旋压灌桩+三道锚索挡土,冠梁顶标高1889.57m、1889.52m、1889.55m,支护桩长19.51m、20.22m、20.75m;外侧采用双排Φ500@300搅拌水泥土桩止水,外排止水桩桩长24.5m、24.5m、23m,内排止水桩桩长17.6m、18m、15m。详见基坑支护平面布置图7-7至9-9剖面图。
(2)A2地块基坑支护设计
A2地块剖面{±相对于绝对标高(1栋)、(2、3、4栋)、(5、6、7栋)、(8、9、10栋)} A2地块北侧基坑开挖深度~10.56m,因紧邻场地内景观河道,不具备放坡条件,故本侧坡
顶不进行放坡。支护设计采用Φ800@1100长螺旋压灌桩+三道锚索挡土,冠梁顶标高、1889.41 m,支护桩长18.77m(详变更)、19.11m;外侧采用双排Φ500@300深层搅拌水泥土桩止水,外排止水桩桩长26.87m、26.51m,内排止水桩桩长17.47m、14.91m。详见基坑支护平面布置图10-10、11-1l剖面图。
A2地块东侧基坑开挖深度~10.31m,坡顶按1:1放坡1.8m;放坡面采用挂网喷C20混凝土+钢管锚杆支护。支护设计采用Φ800@1100长螺旋压灌桩+三道锚索挡土,桩长17.75m、15.84m、18.77m;外侧采用Φ500@300深层搅拌水泥土桩止水,止水桩桩长22.45m、21.84m、23.92m。详见基坑支护平面布置图12-12、13-13、14-14剖面图。
A2地块西侧基坑开挖深度~11.45m,坡顶按1:1放坡2m,放坡面采用挂网喷C20混凝土+钢管锚杆支护。支护设计采用Φ800@1100长螺旋压灌桩+三道锚索挡土,桩长、18.24m、18.28m;外侧采用Φ500@300深层搅拌水泥土桩止水,止水桩桩长25m、24m、25m。详见基坑支护平面布置图17-17、18-18、19-19剖面图。
A2地块南侧基坑开挖深度~11.14m,坡顶按1:1放坡2m,放坡面采用挂网喷C20混凝土+钢管锚杆支护。支护设计采用Φ800@1100长螺旋压灌桩+三道锚索挡土,桩长、19.29m;外侧采用Φ500@300深层搅拌水泥土桩止水,止水桩桩长24m、24m。详见基坑支护平面布置图15-15、16-16剖面图。
3、坑壁设计
支护桩之间均采用挂网喷混处理,细石砼标号C20,厚100mm,钢筋网Φ8@200×200,每隔1.5m设置加强筋,直径14mm,整个钢筋网片采用Φ16@1500×1500,长为1.5米的钢筋锚杆焊接固定。
二、编制原则和编制依据
1、编制原则
(1)本施工组织设计本着遵循我公司“树立精品意识,从难从严管理,强化持续改进,提升质量水平,建造优质工程,用户放心满意”的质量方针及企业精神,结合本工程的性质、特点、规模和各种客观条件,进行科学合理的施工部署。
(2)针对工程面积大、工程体量大、工期紧、任务重的特点,科学合理的进行施工进度安排,确保合同目标的实现。
(3)以快速、优质、低耗、安全、文明为施工目标。 2、编制依据
(1)建设单位提供的由云南地质工程勘察设计研究院编制的《昆明市2011年市级统建保障性住房项目(老海埂路片区地块)基坑工程岩土工程勘察报告》。 (2)建设单位提供的由云南省设计院勘察分院编制的《昆明市2011年市级统建保障性住房项目(老海埂路片区地块)A1、A2地块基坑支护设计方案》; (3)2011年12月14日云南省设计院勘察分院提供的《昆明市2011年市级统建保障性住房基坑支护设计(老海埂路片区)-基坑支护》设计图纸; (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);
止水+支护专项施工方案