起始短路容量:SS
X17
j
8.1148
12.3232( MVA)
短路电流冲击值:ish 式中,取Ksh 1.8
.2KShlS .2 1.8 17.7869 45.2780( kA)
2) 发电机G1供给k4点的短路电流:
最大运行方式:
根据Xjs/G1的值,可以从汽轮发电机计算曲线数字表中查得各电流的标幺值为 发电机 G1: I:
1*0
,I*
换算到的发电机额定电流为
G1b
12.6299(kA)
■ 3 0.4
所以
短路电流周期分量起始值:
G l*iG1b 0.51 12.6299 6.4412(kA)
稳态短路电流有效值: 心 I* Gb 0.55 12.6299 6.9464(kA) 起始短路容量:S? 短路电流冲击值:ish?G1 最小运行方式:
计算过程和结果与最大运行方式相同。
,3UavIG1
2KshIG1
3 0.4 6.4412 4.4626(MVA)
2 1.9 6.4412 17.3075(kA)
3) 发电机G2供给k4点的短路电流:
最大运行方式:
根据Xjs/G2的值,可以从汽轮发电机计算曲线数字表中查得各电流的标幺值为 发电机 G2 I:
1*0 ,I*
换算到的发电机额定电流为
G2b
12.6299(kA)
所以
短路电流周期分量起始值:1G2 「G2b 0.51 12.6299 6.4412(kA) 稳态短路电流有效值:IG2 I* IG2b 0.55 12.6299 6.9464(kA) 起始短路容量:S;2 短路电流冲击值:iSh?G2
最小运行方式:
计算过程和结果与最大运行方式相同。
3UavlG2 ..2KshlG2
3 0.4 6.4412 4.4626(MVA)
2 1.9 6.4412 17.3075(kA)
5. 厂用低压侧I段母线k5短路 6. 厂用低压侧II段母线k6短路
由于对称性,k5,k6,k7点短路情况同k4点短路情况相同