好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电网短路电流计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

起始短路容量:SS

X17

j

8.1148

12.3232( MVA)

短路电流冲击值:ish 式中,取Ksh 1.8

.2KShlS .2 1.8 17.7869 45.2780( kA)

2) 发电机G1供给k4点的短路电流:

最大运行方式:

根据Xjs/G1的值,可以从汽轮发电机计算曲线数字表中查得各电流的标幺值为 发电机 G1: I:

1*0

,I*

换算到的发电机额定电流为

G1b

12.6299(kA)

■ 3 0.4

所以

短路电流周期分量起始值:

G l*iG1b 0.51 12.6299 6.4412(kA)

稳态短路电流有效值: 心 I* Gb 0.55 12.6299 6.9464(kA) 起始短路容量:S? 短路电流冲击值:ish?G1 最小运行方式:

计算过程和结果与最大运行方式相同。

,3UavIG1

2KshIG1

3 0.4 6.4412 4.4626(MVA)

2 1.9 6.4412 17.3075(kA)

3) 发电机G2供给k4点的短路电流:

最大运行方式:

根据Xjs/G2的值,可以从汽轮发电机计算曲线数字表中查得各电流的标幺值为 发电机 G2 I:

1*0 ,I*

换算到的发电机额定电流为

G2b

12.6299(kA)

所以

短路电流周期分量起始值:1G2 「G2b 0.51 12.6299 6.4412(kA) 稳态短路电流有效值:IG2 I* IG2b 0.55 12.6299 6.9464(kA) 起始短路容量:S;2 短路电流冲击值:iSh?G2

最小运行方式:

计算过程和结果与最大运行方式相同。

3UavlG2 ..2KshlG2

3 0.4 6.4412 4.4626(MVA)

2 1.9 6.4412 17.3075(kA)

5. 厂用低压侧I段母线k5短路 6. 厂用低压侧II段母线k6短路

由于对称性,k5,k6,k7点短路情况同k4点短路情况相同

电网短路电流计算

起始短路容量:SSX17j8.114812.3232(MVA)短路电流冲击值:ish式中,取Ksh1.8.2KShlS.21.817.786945.2780(kA)2)发电机G1供给k4点的短路电流:最大运行方式:根据Xjs/G1的