电网短路电流计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

、原始数据

系统阻抗标么值为(最大运行方式),(最小运行方式)

取基准容量Sj 100MVA,基准电压U j Uav 1.05U N (对应于各电压等级,) 电气设备参数如下:

(1) 发电机G1~G2 Pe

7MW ,cos 0.8, Ge

Pe /cos

Xd% 13

(2) 主变压器仃~2T S1T

S2T 9MVA,Uk% 9

(3)

辅助变压器3T~4T S3T S4T 2MVA,Uk% 9

(4) 厂用变压器5T~8T S5T S6- 「 S7T S8T 2MVA,Uk%

三、各元件阻抗参数计算 d 发电机(G1~G2: XSj G

x100 Pe/ cos

XG1 X G2

13 100 100

7/0.8

主变压器( 仃 ~2D: XT

Uk% S

100 Se

X 2T

9 100 100

9

1

辅助变压器 (5T): XT

Uk% S

100 Se

X 3T

9

100 X

4T

2

4.5

厂用变压器 (3T~4D : XUk% Sj T

100 Se

X 3T

X9

100

4T

四、电气主接线图 五、阻抗系统图100 4.5

六、短路电流计算

2

8.75MVA,

9

(1)求计算电抗及查表求电流标幺值It 对于无限大容量系统:|0 I

1_ XC

对于发电机(有限容量系统):先求计算电抗x*s xm Ge,再查表得到电流标

S

Sj

幺值It

(2)计算短路电流、冲击电流和短路容量

对于无限容量系统:电流基准值

I Sj b .3 Uav

短路电流I\I 1。Ib

短路容量SC Sj

Xc

对于发电机(有限容量系统):电流基准值(归算到短路点)I?

短路电流I t I t Icb 短路容量SC 3 uavi\

冲击电流ish?2KshI\,在实用计算中,当短路发生在发电机电压母线时,取 Ksh 1.9 ;短路发生在发电厂高压侧母线时, 取Ksh 1.85 ;在其他地点短路时, Ksh 1.8.

全电流系数2(Ksh 1)2 系统S出口母线k1点短路 (1)系统及其等值网络的化简

各电源的计算电抗如下: 最大运行方式:

Xjsgi X13 邑 2.4857 7/0.8

Sj

S

X

100 7/0.8 100

0.2175

js/G2 X14

G2. 2.4857 0.2175

Xjs/S X1 0.0122

最小运行方式:

X

js/G1

X“ 号 2.4857 瑞 0.2175

Xjs/G2

Xjs/S X1

X14 詈 2.4857 省 0?2175

0.0428

系统S供给K1点的短路电流:

1)

最大运行方式:

短路电流周期分量起始值:IS 1

100 1 X1

,3 35 0.0122

135.2265( kA)

起始短路容量:

S

II

Sj X1

S

短路电流冲击值:ish

0.0122 2KshlS 2 1.9 135.2265 363.3543( kA)

Ksh 1.9

8196.7213( MVA)

式中,因为短路发生在发电机电压母线,取

最小运行方式: 短路电流周期分量起始值:

lS 1 h

100

1

38.5415(kA)

X12 A'3 35 0.0428

S.

起始短路容量:SS — 短路电流冲击值:ish

L

100

X12 0.0428 2Kshl; 2 1.9 38.5415 103.5612(kA)

Ksh 1.9

2336.4486(MVA)

式中,因为短路发生在发电机电压母线,取

2) 发电机G1供给K1点的短路电流:

最大运行方式:

根据Xjs/G1的值,可以从汽轮发电机计算曲线数字表中查得各电流的标幺值为 发电机G1: I: I*。,丨*

换算到35kV的发电机额定电流为

iGib = —

所以

SGI

J3 35

0.1443(kA)

短路电流周期分量起始值:iGi I*'lGib 4.75 0.1443 0.6856(kA) 稳态短路电流有效值:IG1 I* IG1b 4.75 0.1443 0.6854(kA) 起始短路容量:S;1 3Uavl;1 3 35

0.6856 41.5623(MVA)

短路电流冲击值:ish?G1 最小运行方式:

计算过程和结果与最大运行方式相同。

2KshIG1 2 1.9 0.6856 1.8422(kA)

3) 发电机G2供给k1点的短路电流:

最大运行方式:

根据Xjs/G2的值,可以从汽轮发电机计算曲线数字表中查得各电流的标幺值为 发电机 G2 I*'

I*0 ,I*

换算到35kV的发电机额定电流为

短路电流冲击值:ish?G2 \\2KshIG2 2 1.9 0.6856 1.8422(kA)

I

I G2b

SG2

V3 35

0.1443(kA)

所以

短路电流周期分量起始值:1;2 稳态短路电流有效值:lG2 I I*'IG2b 4.75 0.1443 0.6856(kA) IG2b 4.75 0.1443

0.6854(kA)

起始短路容量:

S;2

3UavIG2

3 35 0.6856 41.5623( MVA)

电网短路电流计算