4、电焊机专用配电箱设计方案

电焊机专用配电箱开关、插座容量选择:

电焊机配电箱总空气开关应为100A,一条100A回路,漏电开关100A。 5、二级分配电箱设计方案

二级分配电箱总空气开关为200A,一条100A回路,三条25A三相回路,三条15A单相回路,三个25A三相外插式插座,三个15A单相外插式插座,系统图如下:

6、一级分配电箱设计方案

一级分配电箱总空气开关为1000A,一条630A回路,一条630A回路。系统图及一级分配电箱外形尺寸如下:

7、电缆线路敷设

电缆敷设时,不得有过度弯曲,并不得有机械损伤,在电缆终端头附近留有备用长度,配电箱内电缆接头采用干包式电缆终端头。

从变压器选用BX-3×240+2×90电力电缆引至总配电箱,末端开关箱电源线选用YX—

16 3×16+2×6五芯橡套软电缆,二级分配电箱电源线选用YX—3×50+2×25橡套五芯软电缆,一级分配电箱选用VV—3×185+2×70电力电缆。

8、地下室楼梯间照明方案

地下室楼梯间照明利用电气施工图中的电气预埋管穿线,安装吸顶灯作为楼梯间的临时照明。

9、安全管理规定

(1)本工程施工临时用电采用TN—S系统,电缆采用五芯电缆,整个供电系统遵循“三级配电、两级保护”。

(2)现场用电执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定,并满足《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)要求。

(3)供电线路应由专业电工定期巡视检查。 (4)配电箱由专人负责管理及维修。

(5)现场施工机具要做到“一机、一闸、一漏、一箱”,非专业施工人员不准随便触摸施工用电机具。

(6)现场施工人员未经允许不得随意拖、接临时用电线路,更不能随意拆除接地保护线。

(7)施工前检查供、用电设备是否正常,用电机具不允许“带病”工作。 (8)严禁使用损坏的插头、插座及绝缘老化的电缆电线。 (9)移动式临时配电箱应距地600mm以上。

(10)配电箱附近不能堆放易燃易爆物品,配电箱应放置在干燥地段,并且周围要有足够的操作场地。

(11)照明线路及灯具安装高度低于2.4米应采用36V安全电压,手持照明灯具应采用36V及以下安全电压。

(12)低压配电的操作顺序如下,送电顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电顺序相反。

10、一级分配电箱至总箱的供电线路由项目经理部统一配置,二级分配电箱至末端开关箱的供电线路由各施工队配置。

17 3.4.7临时用水方案

3.4.7.1施工用水、消防布置方案

1、水从业主提供的市政给水管道井接口引至施工现场需要的位置,考虑到实际需要,给水管现场环状布置,以满足各个不同阶段的施工要求。

2、施工用水在平面上和立面上分开布置,在平面上沿施工场地周边布置,水管用DN150管,在施工现场建筑物周边的水管每隔30m左右设一个DN63的接口。在上部结构的施工中,施工用水由一根DN50水管附在主体结构垂直向上敷设,为满足建筑物至屋面的施工用水要求,施工用水和消防用水各采用高压水泵进行转换供水。

3、临时蓄水池,日用夜蓄,使水池一直保持相当的蓄水量。居于楼层上的分级蓄水池,该楼板应根据设计情况,选择位置、进行加固。

4、每栋楼的临时用水立管采用DN50焊管,在每栋楼施工时,根据具体情况,采用分级供水方式。

每栋楼设置10M3水箱一个,并设置一扬程为50M的多级离心泵; 主楼每层设DN25施工水龙头,以满足施工用水和消防用水的需要。

3.4.7.2现场临时供水量及管径计算

1、施工现场施工用水量计算 (1)施工生产高峰期用水量: q1=k1×k2×∑Q1×N1(8×3600)

k1----未预计的施工用水系数(1.05—1.15),本工程取1.10; k2----用水不均衡系数取1.5;

Q1----每台班实物量,按一段浇筑砼高峰时计算; N1----施工用水定额,砼养护取400Lm3。 q1=1.10×1.5×(1000×400)8×3600=22.91(LS) (2)施工机械用水量q2: q2=k1×k3×∑Q2×N2(8×3600)

k1----未预计的施工用水系数(1.05—1.15),本工程取1.10;

18 k3----施工机械用水不均衡系数取2.0; Q1----同一种机械台数(台); N2----施工机械台班用水定额。 q 2=1.10×2.0×6258×3600=0.048(LS) (3)施工现场生活用水量q3: q3=P1×N3×k4(t×8×3600)

P1----施工现场高峰昼夜人数(人);

N3----施工现场生活用水定额(本工程取30L人班); K4----施工现场用水不均衡系数取1.3。 q3=P1×N3×k4(t×8×3600) =400×1.3×308×3600=0.82(LS) (4)生活区生活用水量q4: q4=P2×N4×k5(24×3600) P2----施工区居民人数(人);

N4----生活区昼夜用水量(本工程取100L人); K5----生活区用水不均衡系数取2.2。 q4=P2×N4×k5(24×3600)

=400×2.2×10024×3600=1.503(LS) (5)消防用水量q5:

按施工现场小于25ha考虑,则消防用水量取q5=12LS。 (6)总用水量(Q)

Q= q1+q2+q3+q4=22.91+0.048+0.82+1.503=25.43LS Q>q5 故现场临时供水量为:25.43×1.1=27.97LS 2、供水管线选择:

D= 4Q(π×ν×1000) = 4×27.97(3.14×2.5×1000)=0.075m D--配水管直径(m) Q--耗水量(LS)

ν--管网中水流速取2.5ms

经计算D=0.075m。现场总水管应选择为Φ75的管道。

19 3.4.7.3现场排水布置

场地地形总趋势西高东低,雨水排放较为方便,具体布置详见施工现场平面布置图。

3.4.8平面布置

3.4.8.1场内交通组织

根据需要规划宽度为5m的施工道路,同时沿规划中的材料加工堆场周围设置临时道路。

大型构件、设备现场转运采用履带吊、汽车吊吊装,平板车和汽车水平运输。钢筋、模板等材料采用塔吊垂直运输。混凝土采用输送泵输送到浇筑地点。

3.4.8.2现场消防设施布置

按有关消防规定和现场的实际情况在生活区、现场各加工制作场和每段、每个上下楼层均设消火栓箱,配备相当数量的水枪、水带。

按消防规定在宿舍、办公室、食堂、仓库、工棚、配电室等处配备泡沫灭火器或干粉灭火器,工棚附近还应增设消防水捅、水池、砂箱等消防工具。

控制宿舍的居住人数,门的宽度和各宿舍内的通道应该不少于1.2米,宿舍内的高度不宜低于2.5米。

制定应急预案,并定期进行演练。

3.4.8.3施工总平面图管理

总平面管理的主要目的是合理利用空间和场地资源,确保平面及立体作业按计划有序地进行; 施工平面管理应有专人负责,划片包干管理,未经工地负责人同意,任何人不得改变。具体需作好以下几个方面:

成立以项目经理为首的领导小组,项目经理为第一责任人,下设平面管理专职负责人,将现场划分为整个文明责任区,指定专人负责,原则上每个片区的使用责任人即是文明施工责任人。