大家好:

关于 2013-11-09 DSM4C “profibus error KA20” 报警的检测方法及处理 (本方法使用于大部分 profibus 故障)

一:故障现象 (设备故障时第一反应现象)

1. 设备停机 HMI屏幕报警 profibus error – festo module (KA20)

报警说明:任何profibus总线故障均会导致该报警,由HMI直接触发profibus error为报警类型,后面的festo module (KA20)为导致该报警的从站名字

(一般报警均由PLC首先收集到错误,并反馈给HMI,并由后者显示,但是profibus故障为一类可导致设备停机故障,又因为DSM区域设备的HMI组态是基于TIA博图系统,所以该报警由HMI设备直接发出)

2. PLC LED指示灯 SF指示灯常亮红灯,BF指示灯为频率1HZ的闪亮 报警说明:任何总线问题均会导致PLC出现该错误提示

(SF system fault 系统故障:一般由硬件和软件错误导致 如硬件组态和程序 BF bus fault 总线故障:一般由总线故障引起,包括 profibus总线和profinet总线)

二:检测方法 (设备的电气故障检测由于存在一定危险性,应该本着先软件后硬件,

先易后难的检测方式) 1. 软件部分 (STEP7 软件) A:打开项目

说明:打开STEP7软件,加载相关设备的程序,在左侧项目栏点击SIMATIC 300 打开s7-300的相关项目。双击右侧框的HARDWARE (硬件组态)

(在一个项目刚开始的时候,首先要做的就是硬件组态,也是必须要做的,主要

- 1 -页

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

目的就是向PLC程序声明该项目所需要的硬件的全部信息,其中包括:主站的CPU类型,各个IO模块的地址 如SM321 SM322输入输出模块或者是模拟量模块和高速计数器模块,基于profibus总线或者基于profinet总线的从站的信息,如PLC扩展分布式IO,智能扩展模块,过程控制单元,伺服电机驱动单元,变频器,及其他厂家生产的从站设备,这里讲的是DSM4设备的FESTO阀岛) B:打开硬件组态

说明:打开项目硬件组态后的画面

( 左侧方格为主站信息,包括CPU类型为317-2DP/PN 意思是带有2个profinet工业以太网接口和一个profibus总线接口的PLC CPU ,下面是CP343-1扩展工业以太网接口模块,CP340-RS232扩展通讯接口模块和输入输出模块。右面有两条类似铁路轨道形状的分支,其中一条叫profibus 总线,另一条叫profinet总线。在这里以DSM4设备为例,profibus总线带有FESTO阀岛扩展IO KA20和KA30,SICK读码器,IAI电缸控制器等从站。Profinet总线带有Cognex视觉系统) C: 在线

说明:点击“在线”按钮,程序将于PLC内程序同步,在线后将显示设备主站和从站之间的连接情况

(当在线的时候,程序提示PLC内硬件组态与电脑的组态不符,则应该马上终止在线,检查电脑内程序是否为最新版本。必须确保程序一样才可以进行在线。 注:PLC程序的在线和离线的比对不包括硬件组态的比对,所以比较程序块不适用于硬件组态)

D:在线截图 查看站点间连接状态

- 2 -页

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

说明:在线成功后,在STEP7软件最上方会提示当前硬件配置处于联机状态/HW Config-项目名 ONLINE。这时如果主站从站之间存在通讯故障(profibus fault) 则CPU会有一个

符号,相应出现故障的从站觉得左上角将会出现

符号

(只要硬件组态在线后从站出现已经出现故障)

E:通讯错误从站报警信息

符号,那么该从站于CPU之间的通讯肯定

说明:在硬件组态在线中双击出现通讯错误的从站,将会出现该界面。该界面一般显示为从站的当前状态和信息,大家可以根据这些信息来判断事故点 (错误说明的完成程度取决于该从站的GSD文件,尤其是除西门子外的第三方厂商。这里主要阐述FESTO阀岛扩展IO模块。一般西门子的产品在错误说明里比较完善,其他因厂商而异)

2. 硬件部分 一般造成通讯问题有大概5种原因。顺序由出现概率排列 A:profibus 接头

说明:典型profibus总线接口,对于profibus总线故障,这个接头导致的通讯故障比例最高,检查时主要检测接头是否拧紧,于站点是否连接紧密,与线缆连接是否牢固,有必要重新连接电缆

(一般故障为厂家接线时没有拧紧,或者时间长了9针插头氧化过度造成接触不良。接头本身不会损坏,所以大部分因为老化造成故障) B:profibus线缆

说明:该线缆为profibus 专用线缆,外皮为紫色,全世界统一。里面包含一根绿色外皮包裹的独股铜线,一根红色外皮包裹的独股铜线,缠绕这两棵线的屏蔽层。该线缆导致的profibus通讯故障的概率低于接头,一般是由于布线时的挤压,