金马郦城D区工程 塔吊基础施工方案及群塔施工专项措施
ho──承台计算截面处的计算高度,ho=1300mm;
?──承台剪切系数;按照上式计算确定 λ──计算截面的剪跨比,λx=ax/ho,λy=ay/ho, 此处,ax,ay为柱边(墙边)或承台变阶处 至x, y方向计算一排桩的桩边的水平距离,得(Bc/2-B/2)-(Bc/2-a/2)=500.00mm,
当 λ<0.25时,取λ=0.25;当 λ>3时,取λ=3, 满足0.25-3.0范围; 在0.3-3.0范围内按插值法取值。得λ=0.385; 得??1.75=1.26 ??1 ?hs──受剪切承载力截面高度影响因素;当h0?800mm时取,h0?800mm; 当h0?2000mm时取,h0?2000mm。
?800?得?hs???h???0?1/4=0.886
则,V=180.33KN≤0.886×1.26×1.57×5000×1300=1139.25KN 经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!
六、桩承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008) ,根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=433.75kN;
桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:
其中,γo──建筑桩基重要性系数,取1.00;
fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=35.90N/mm2; A──桩的截面面积,A=1.26×105mm2。
则,1.00×433750.00=4.33×105N≤35.90×1.26×105=4.51×106N; 经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!
七、单桩竖向承载力特征值验算
1,根据第二步的计算方案得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=433.75kN;
第16页
金马郦城D区工程 塔吊基础施工方案及群塔施工专项措施
2,按预应力管桩进行单桩承载力特征值估算。 (1)参数法(参照岩土工程详细勘察报告)
按《南京地区建筑地基基础设计规范》(DGJ32/J12-2005)第9.2.3-1式: Ra?qpaAp?up?qsiaLi
上式中:qsia、qpa为桩周土的侧阻力特征值和桩端土的端阻力特征值; up为桩身周长
Li为桩身穿越第i层土的厚度 Ap桩断面面积
桩基设计参数
混凝土预制桩 层号 ① ② ③1 ③2
5-6#塔吊承台岩土特性参照岩土工程详细勘察报告整理得到(±0.000=8.350)
层号 桩穿越土层的厚度 5#塔吊 ② ③1 ③2 7.64m 3.4m 2.96m 6#塔吊 8.6m 4.9m 0.5m 岩土层名称 素填土 淤泥质粉质粘土 粉砂夹粉土 粉细沙 qsia(kPa) qpa(kPa) 9 15 28 850(9 以6#塔吊下土层(土质最差的)为持力层进行单桩承载力特征值验算 第17页 金马郦城D区工程 塔吊基础施工方案及群塔施工专项措施 层号 土层厚度 (m) 桩穿越土层的厚度 up?qsiaLi 121.52 115.40 21.98 qpaAp Rauk ② ③1 ③2 8.6m 4.9m 0.5m 314 572.9 上式计算的R的值大于最大压力N=433.75kN,所以满足要求! 11、附图: 11.1、塔吊基础平面布置图 11.2、塔吊整体布置平面图 11.3、各个楼座塔吊附拉位置布置图 第18页 目 录 1、编制依据 ................................................. 1 2、工程概况 ................................................. 1 3、塔吊型号的选用 ........................................... 2 4、塔吊位置、高度的选择 ..................................... 2 5、场地勘测情况 ............................................. 3 6、塔吊基础设计及施工 ....................................... 3 7、群塔施工专项措施 ......................................... 5 8、夜间施工防撞措施 ......................................... 7 9、塔吊工作安全注意事项 ..................................... 7 10、塔吊基础计算书 .......................................... 8 11、附图 ................................................... 18