好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

管道设计 课 程 设 计 设 计 计 算 书2

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

课 程 设 计 设 计 算 书

名 称 南昌某小区污(雨)水管道设计 学生姓名 丁凯 学 号 09022124

专 业 环境工程 班 级 090221 指导老师 孙鸿燕 设计时间 : 二零一二 年 一 月 一 计

目录

一、 设计条件---------------1

二、 设计依据---------------2

三、 建筑物流量设计计算-----3

四、污(雨)水设计管道简略图

五污水干管水力计算表-----4与5

六雨水管道设计计算表-----6

七参考资料---------------7

设计条件

1、各建筑物中人数或床位数

序号 建筑物 第一大组1、4、7、10、31、34、 第二大组2、5、8、11、32、35 第三大组3、6、9、27、30、33 13、16、19、22、25、28、14、17、20、23、26、29、12、15、18、21、24、1 2 3 4 5 6 7 8 9 写字楼(办公楼) 8000人 宾馆 居民楼(一)人数 居民楼(二)人数 豪华大酒店 高级商住楼人数 商场 中小学校 高等院校 医院 600床 5000人 6000人 750床 4500人 日客流量25000人 师生人数12000人 师生人数40000人 9000人 800床 6000人 7500人 800床 5000人 小区雨水沟道设计,其中Y0点有上游来雨水量,分别为: 120L·S-1(单号)、200L·S-1(双号),Y0点地面高程为98.75,沟底高程为97.25。 住院部:800床位;门诊人数:每日4000人 。

2、第三建筑区用水定额 建筑名称 医院 住院部 门诊部 办公楼 数量 800床 4000人/日 8000人 最高日用水定额 50~100L/(床/d) 15~25L/(人/次) 30~60L/(人/班) 用水时间 24 24 10 时变化系数 2.5~2.0 2.5 2.5~2.0 注:假定小区建筑物的设计排水量为各建筑物给水定额的0.9

3.南昌市暴雨强度公式

q?1598(1?0.69lgP)

(t?1.4)0.64其中:设计重现期P=1年,地面集水时间t=10min。

设计小区中:建筑面积占35%;

不透水路面占23%; 绿地 34%; 泥地 8%。

4、小区平面布置图(见附图)。

5设计第三区的污水管及整个小区的雨水管

6、小区雨水沟道设计,其中Y0点有上游来雨水量,分别为:

120L·S-1(单号)、200L·S-1(双号),Y0点地面高程为98.25m,沟底高程为96.75m。

设计依据

1、 GB15-88《建筑给水排水设计规范》,1997年。

2、《室外给水排水快速设计手册》,第一册(给水工程)、第二册(排水工程)。

3、《简明排水设计手册》。

4、《室外给水排水设计手册》,第一册(常用数据)、第

二册(城市给水)、第五册(城镇排水)。

5、GB14-87《室外排水设计规范》,1997年。

6、《水污染控制工程》第三版,上册

建筑物流量设计计

1、 径流系数及加权平均计算表 占地面积百分数 径流系数 占地面积百分数与径流系数之积 建筑面积 不透水路面 绿地 泥地 35 23 34 8 0.9 0.9 0.15 0.30 31.5 20.7 5.1 2.4 Ψ=∑AiΨi/∑Ai=0.597

2、Ⅲ区建筑物给水量计算

医院Q1=350×800×2/(24×3600)+20×4000×2.5/(10×3600)=12.04 L/S 办公楼Q2=50×8000×2.3/10×3600=26L/S

3、Ⅲ区建筑物污水量计算

医院Q1ˊ=Q1×0.9=10.8 L/S ,q1-2=0.5Q1ˊ=5.4 L/S ,q2-3=Q1ˊ=10.8 L/S 办公楼Q2ˊ=0.9Q2=23.4L/S ,q3-4=10.8+11.7=22.5L/S,q4-5=10.8+23.4=34.2L/S

4、小区雨水量计算

比流量q0ˊ=qΨ=1598(1+0.69lgP)/(t+1.4) ×0.597=954/(t+1.4)

0

设计流量Qs= q0ˊAi=954 Ai/(t+1.4)

管道设计 课 程 设 计 设 计 计 算 书2