安装前检查
模板拼装 检查拼模尺寸、拼缝 安装柱箍 验收 柱头找补 整体固定 检查校正 图5.1-1 柱模板安装流程图
5.1.3 梁板模安装
1、根据楼面弹出的轴线弹出梁定位线。
2、按设计标高调整支架的标高,安装梁底模板并拉线找平,当梁跨度≥4m时,跨中梁底处按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度一般为梁跨的1‰~3‰。
3、梁板下面的基础土体或地坪一定要压实,按钢管立杆间距铺设垫木,确保梁支撑在牢固基础面上。梁部位的架体应设置纵横双向剪刀撑,独立基础和地梁处的剪刀撑的下端应顶紧砼面。
5.1.4 墙模板安装
1、工艺流程见图5.1-2: 全面检查 支撑固定 紧固 校正模板位置 支模前检查 支一侧模 钢筋绑扎 支梁另一侧模 图5.1-2 墙模板安装流程图
2、模板施工注意事项
1)混凝土浇筑前认真复核模板位置,柱墙模板垂直度和梁板标高,准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误,模板支撑是否牢靠,接缝是否严密。
2)梁柱接头处是模板施工的难点,处理不好将严重影响混凝土的外观质量,此处不合模数的部位用一定要精心制作,固定牢靠,严禁胡拼乱凑。
3)所有模板在使用前都要清理干净并涂刷隔离剂,破损的模板必须淘汰。 4)混凝土施工时安排木工看模,出现问题及时处理。
5.1.5 模板安装质量要求
模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差和检验方法见表5.1-1。
表5.1-1 模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差值
项次 1 轴线位移 项 目 基础 柱、墙、梁 2 3 截面尺寸 标 高 基础 柱、墙、梁 4 5 6 7 8 每层垂直度 相邻两板表面高低差 表面平整度 预埋件预留孔中心线位移 预埋螺栓 中心线位移 外露长度 9 预留洞 中心线位移 截面内部尺寸 允许偏差(mm) 5 5 ±5 ±5 +4 -5 3 2 5 3 2 +10 0 10 +10 0 用2m托线板检查 用直尺和尺量检查 用2m靠尺和楔形塞尺检查 拉线和尺量检查 用水准仪或拉线和尺量检查 尺量检查 检验方法 尺寸检查 5.2 模板拆除
5.2.1 模板的拆除顺序
模板拆除流程图见图5.2-1。 柱、墙模板 楼板模板 梁侧模 梁底模 图5.2-1 模板拆除流程图
5.2.2 拆模时混凝土强度要求
1、不承重的模板(柱、墙模板),其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受到损害时方可拆除,且不早于两天;承重模板应在混凝土强度达到施工规范所规定的强度时拆模,所指混凝土强度应根据同条件养护试块的强度决定;虽然达到了拆模强度,但强度尚不能承受上部施工荷载时应保留部分支撑;楼梯间模板与支撑在其强度达到100%时方可拆除。
2、后浇带两侧的梁、板在后浇带浇筑前变为悬挑结构,并将承担上部施工荷载,主次梁模板及支撑不能拆除。后浇带模板拆除应在最后一层砼浇筑完毕后自上而下进行,拆模报告必须经经理部技术负责人批准。
第六章 安全文明措施
6.1 模板安装安全环保措施
6.1.1 安全措施
1、圆盘锯的锯片设防护罩、防护挡板及分料器;开关箱与圆盘锯的距离不超过3m;传动部位也安装防护罩,见图6.1-1所示。
2、安装模板操作人员应戴安全帽,高空作业应挂好安全带,配戴个人防护用品,不得随意接长电源,开关箱与手持电动机具距离不超过3m,见图6.1-2所示。
图6.1-1 圆盘锯的安全防护
图6.1-2 手持电动机具的安全使用
3、模板安装应按顺序进行,模板及支撑系统在未固定前,严禁利用拉杆上下人。 4、模板安装应在牢固的脚手架上进行,如中途停歇,应将就位的支柱、模板联结稳固,不得架空搁置,以防掉下伤人。
5、在钢模板上架设的电线和使用的电动工具,应采用36V的低压电源。 6、登高作业时,模板连接件必须放在箱盒或工具袋中,严禁放在模板或脚手板
上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内,不得掉落。在脚手架或操作台上堆放模板时,应按规定码放平稳,防止脱落并不得超载。
7、安装模板必须有稳固的登高工具或脚手架,高度超过3.5m时,必须搭设脚手架。安装梁模板及梁、柱接头模板的支撑架或操作平台必须支搭牢固。模板的预留孔洞、电梯井口等处,应加设防护网,防止人员和物体坠落。
8、地面以下支模,应先检查土壁的稳固情况,遇有裂缝或土方险情时,应先排除险情,方准进行作业。基槽上口1m以内,不得堆放模板、支撑件等。
9、安装墙、柱模板时,应随时支撑固定。在模板的紧固件、连接件、支承件未安装完毕前,不得站立在模板上操作。
10、墙、柱模板的支撑必须牢固,确保整体稳定。高度在4m以上的柱模,应四面设支撑或缆绳。当柱模超过6m时,采用群体或成列同时支模,并及时设置柱间支撑,形成整体的构架体系。水平拉杆避免钉在脚手架或脚手板等不稳定的部件上,以防松动、失稳。
6.1.2 环保措施:
1、模板安装时应注意控制噪音污染。
2、木模板加工过程中使用电锯、电刨,应在室内作业,注意控制噪音。 3、加工木模板产生的锯末、碎木要严格按照固体废弃物处理程序处理,避免污染环境。
4、涂刷隔离剂时要防止撒漏,以免污染环境。
6.2 模板拆除安全环保措施
6.2.1 安全措施
1、高空拆除模板时,除操作人员外,下面不得站人,操作人员应戴安全带。作业区周围及出入口处,应设专人负责安全巡视。拆除作业区应有警示标志,严禁无关人员入内;
2、在支架上拆模时应搭设脚手板,拆模间歇时,应将拆下的部件和模板运走; 3、拆楼层外边梁和圈梁模板时,应有防高空坠落、防止模板向外翻倒的措施; 4、拆下的支撑、木档,要随即拔掉上面的钉子,并在指定地点堆放整齐,防止“朝天钉”伤人;
5、六级以上大风天,不得进行模板拆除作业;
6、拆除承重模板时,为避免突然整块塌落,必要时应先设立临时支撑,然后进行拆卸。正在施工浇筑的楼板,其下一层楼板的支撑不得拆除。
6.2.2 环保措施
1、模板拆除时应注意降低噪音;
2、模板拆除后的垃圾应及时清理,并严格按照固体废弃物处理程序处理,避免污染环境。
第七章 计算书
7.1 墙模板验算
墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。
根据规范,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/m2;
7.1.1 参数信息
1、基本参数:如表7.1-1所示。
表7.1-1 基本参数表
序号 1 2 3 4 5 名称 次楞(内龙骨)间距 主楞(外龙骨)间距 穿墙螺栓水平间距 穿墙螺栓竖向间距 对拉螺栓直径 参数 250 610 500 610 M14 单位 mm mm mm mm mm 2、主楞信息:如表7.1-2所示。
模板工程施工专项方案(快速架) - 图文