好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

a中国铁塔XX省分公司代维工作标准及质量规范 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4、理论计算后备时间是否满足要求 5、铁锂电池保护板上元件无异常 6、远端检查铁锂电池各电芯电压、容量、电池及环境温度、BMS电池各项管理功能均应正常 7、电池无太阳直射 8、铁锂电池校准系统电压、电流值 9、核对性放电 10、容量测试 11、使用蓄电池恒温柜的,保持箱体清洁、进风口出风口清洁、空调排水管畅通 12、使用蓄电池地埋箱的,保持通气管畅通 月度 季度 试,应尽量远月度 季度 程完成。同年度内已进行月度 季度 过容量性测月度 季度 试或市电停电后深放电年度 的蓄电池,不年度 需再进行核2年 对性电池放月度 季度 电 月度 季度 季度 接头压降:每季度 百安培≤5mV 直流1、仪表状态正常,显示值与实际值误差小于5% 月度 配电2、测量各元器件温升无异常 月度 设备 直流拉远1、远端电压、电流值在正常范围之内 供电 1、散热风口及滤网清洁,风扇无异常 2、系统负载率正常 UPS 3、各种自动、告警和保护功能均正常 4、输出电压显示值与实际值误差不超过5% 1、无漏油、漏水、漏气、漏电现象 2、 “紧急停机”按钮位置正确 3、电池电压及电解液正常,极柱无腐蚀,充电器正常 月度 月度 月度 半年 半年 月度 月度 月度 季度 季度 季度 年度 年度 季度 季度 季度 负载率小于额定容量75%,且各相小于额定值的85% 4、空气过滤器、传动皮带张力、风扇叶片正常 月度 发电5、排烟管道及固定支架完好,机组、油箱、仓油机 月度 库、机房四周无杂物,机组进排风通畅 6、润滑油、燃油箱油量、冷却水充足 8、更换机油、三滤和油机其他保养 9、车载油机汽车性能检查及运行 1、风口无阻挡,清洁空调内、外机、风机和过滤网;清洁室外机翅片 空调和新风设备 2、温度设置正常,机房温度正常,工作状态符合要求 3、空调压缩机工作时,进、出风口温差在10℃左右 4、空调冷媒管包裹无破损,导线无老化,排水管无破损和堵塞,排水不影响周围业主生活 月度 7、空载试机5~10min(期间发过电的可不做) 月度 月度 月度 月度 月度 月度 含移动式发电机组,在季季度 度内正常出季度 动抢修过的可不完成(第季度 9项) 季度 季度 季度 季度 含专用空调、季度 智能通风设备 季度 季度 按需 5、来电自启动和远程开关机功能正常(新风设月度 备可通过升高、降低温度传感器表面温度进行) 6、防虫网、防盗网、风阀正常完整 7、测试压缩机工作电流和制冷压力无异常 8、根据季节变化适时开启或关闭空调工作 1、门禁正常,能正常开关,门禁告警信息能正确上传,并可远程遥控开启 2、远程查看各智能设备通信状态、设备主要指标及各类告警均正常 监控3、监控设备及信号采集器清洁 采集设备 4、模拟告警测试(市电停电、水浸、烟雾、防盗、空调、直流欠压等)能准确上传 5、模拟量精度测量满足要求(现场、远程数据比较,包括温湿度、智能电表、交直流电压、交直流电流等) 月度 季度 季度 半年 季度 月度 月度 半年 半年 季度 季度 现场监控单年度 元 、信号采集器、门禁系年度 统 半年 年度 SPD 1、各种动环设备要接地(-48V电池架可不接),月度 且连接紧固,无锈蚀,无复接现象 2、防雷模块保护开关应处于闭合位置,告警指示正常,记录计数器读数。 月度 季度 季度 交流配电箱SPD、开关电源SPD 第十九条 机房及动力配套安全作业要求

1.从事动力配套维护工作的代维作业人员必须具有相关电力操作资质,作业时佩戴必要的安全护具、使用绝缘保护良好的工具。

2.应使用阻燃型线缆,严禁中间接头,严禁私接、乱接电源。

3.缆线敷设整齐规范,确保交流线、直流线、信号线三线分离,线缆弯曲时,弯曲半径参照相关规定,开关、熔断器及电力线缆的标签应清晰、准确。

4.机房用电与其它性质用电分离,铺有活动地板的机房,地板下不应敷设与消防无关的电缆。

5.交流电源线、直流电源线、设备保护地线分别采用不同的颜色的线缆或在接线端子处缠绕不同颜色的胶带以便区分。

第六章 室分系统维护要求

第二十条室分系统维护总体要求

1.应确保铁塔公司所提供的室分系统安全稳定的运行,满足客户的设备运行要求。

2.室分系统发生故障后,应立即做出反应,无特殊情况下维护人员在2小时内赶到现场进行抢修。

3.涉及到与信源相关的疑难故障,需与运营商进行沟通并做好沟通记录,共同分析故障原因进行故障处理。

第二十一条 室分系统日常维护作业要求

室分系统日常维护主要是确保室分系统稳定运行,室分覆盖效果满足客户要求。日常维护作业要求详见下表:

表5-1室分日常维护作业要求

维护设备 维护作业项目 井道检查 要求及说明 作业周期 观察井道是否干燥、干净,周围是否存季度 在强电、强磁和强腐蚀性的干扰与威胁 馈线固定可靠,外表皮无破损和变形,馈线弯曲度符合要求,接头包扎无老化季度 开裂现象。天线、馈线标志、标签完整、准确 防雷设施接地情况良好 季度 分布式天馈系统 天馈系统检查 防雷设施与接地系统检查 放大器、耦合器、功分器、合路器、电桥等器件 放大器、耦合器、功分器、合路器、电桥等器件目测检查 市电引入 电源设备 工作状态 设备工作环境是否良好 运行环境 天线前方是否有障碍物阻挡 系统的目标覆盖环境是否发生变化 固定可靠,器件运行正常;清洁、除尘;连接良好;标签正确齐全;有源器件供季度 电可靠无隐患 市电引入是否安全、规范 供电正常,设备清洁,风扇正常运转,标签完整、准确 温度、湿度正常,没有安全隐患 季度 季度 季度 如发现应及时通知相关部门并采取措施 季度 如发现应及时通知相关部门并采取措施 季度 第二十二条室分维护专项要求

为确保室分运行质量,代维单位应定期做覆盖效果测试,测试周期由各省根据服务协议要求决定。具体如下:

1.驻波比测试要求 (1)测试方法

通过驻波比测试仪验证室内分布系统驻波比指标。 (2)测试要求

按照网络实际使用频段进行测试。

1)从基站信号引出处测试,前端未接任何有源器件或放大器。 2)从管井主干电缆与分支电缆连接处测至天线端的驻波比。 (3)维护标准 驻波比不高于1.5。 2.天线点输出功率测试要求 (1)测试方法

在现场具备可拆卸条件天线点下,使用功率计测试,测试的点位原则上不少于总点位的10%,并且要涵盖到每个RRU下面的天线点;

(2)维护标准

天线口输出功率符合环评要求,最高不超过15dBm,与设计值偏差不大于3dB。 3.双路功率平衡测试要求 (1)测试方法

在现场具备可拆卸条件天线点下,使用功率计,任意抽选一个RRU覆盖区域内天线点进行测试,远近点各一个;

(2)维护标准

组成MIMO天线阵的两个单极化天线的天线口功率,要求功率差异值不大于5dB。

第七章 代维工作流程

第二十三条故障处理流程

故障处理流程环节流程开始对应岗位监控中心_监控调度岗(可外包)运营商_网管监控人员工作内容及要点说明受理运营商故障申告受理运营商等故障申告网管监控发现告警监控中心_监控调度岗(可外包)网管系统监控告警,自动发现故障。故障预判,是否存在故障对于受理运营商的故障申告,监控调度岗进行故障定位,确认故监控中心_监控调度岗(可障后,如系统未派发工单,则进行手工派单。外包)监控派单否是告警预判分析告警等级一、二级,自动派单否三、四级监控中心_监控调度岗(可外包)是否达到派单时限是网管系统根据规则、判断告警等级类型。一二级告警自动派单;三四级告警,设置派单启动时限,达到设定时限告警未恢复则自动派单。根据需要电话通知或派单监控中心_监控调度岗(可外包)在系统没有触发三四级派单门限时,监控调度岗可以根据需要手工派单。向现场派发故障工单监控中心_监控调度岗(可外包)向现场派单,工单直派一线;工单有提醒功能是否需要上站是否远程处理监控中心_监控调度岗(可外包)代维队伍_代维项目经理代维队伍_一线代维人员故障处理接单处理是否能否代维内部处理否是否是技术类问题否是上报代维项目经理现场能否处理1、一线代维人员接单,判断是否需要上站,系统默认“是”,如可以远程处理,不需要上站则手工选择“否”。2、需要上站处理的故障,一线代维人员到达现场签到,进行现场处理,处理过程中及时反馈处理进展,系统根据预警条件进行超时预警;无需上站处理的故障,一线代维人员通过远程方式或协调业主进行处理。3、监控中心进行工单管控,针对异常工单进行跟踪、催办,协调内外部资源,保障工单质量。代维队伍_一线代维人员代维队伍_代维项目经理维护部门_区域经理维护部门_技术支撑岗1.如一线代维人员无法处理,则升级到代维项目经理处,代维项目经理可视情况将工单转派其他一线代维人员。2.代维项目经理协调厂家自身资源对故障进行处理。3.代维项目经理协调本单位资源仍无法解决的问题,技术类问题由代维项目经理将问题升级到相关技术专家,由技术专家提供远程指导或现场支持;非技术类问题(物业、运营商、代维队伍)升级至区域经理,由区域经理给予支撑,升级的工单仍由一线代维人员处理。4.监控调度岗对工单处理过程进行全过程监控和预警。是区域经理支撑协助技术专家支撑协助监控中心_监控调度岗(可外包)回单代维队伍_一线代维人员一线代维人员填写故障处理结果回单;若是告警产生工单,系统自动进行校验,告警未恢复,不能回单。否故障是否恢复是否回单是否合格监控中心_监控调度岗(可外包)监控调度岗对已回复的工单,进行工单质检,检查回单规范性。不合格工单予以退回。是回单闭环是运营商确认是否需运营商确认监控中心_监控调度岗(可外包)运营商_网管监控人员否故障工单报竣归档对于运营商申告的故障,联系运营商确认故障是否恢复。监控中心_监控调度岗(可外结单归档包)结束 1. 质量控制点:接单时长

a中国铁塔XX省分公司代维工作标准及质量规范 - 图文

4、理论计算后备时间是否满足要求5、铁锂电池保护板上元件无异常6、远端检查铁锂电池各电芯电压、容量、电池及环境温度、BMS电池各项管理功能均应正常7、电池无太阳直射8、铁锂电池校准系统电压、电流值9、核对性放电10、容量测试11、使用蓄电池恒温柜的,保持箱体清洁、进风口出风口清洁、空调排水管畅通12、使用蓄电池地埋箱的,保持通气管畅通月度季度试,应尽量远月度季度程完
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7z1if13goe2p7v43zg0p6rgfk15sw100hd9
领取福利

微信扫码领取福利