单管塔垂直度 1、垂直度测量,先找出测量地点(天晴时须在太阳同一轴测量),然后将经纬仪调整到水平再测量。2、测量数据如大于全塔高度的1/750,必须调整垂直度。 1、垂直度测量,先找出测量地点(天晴时须在太阳同一轴测量),然后将经纬仪调整到水平再测量。2、测量数据如大于全塔高度的1/1500,必须调整垂直度。 铁塔中心垂直倾斜度≤1/1500;拉线塔垂直倾斜度≤1/750 三管塔垂直度 拉线塔垂直度 各方位钢构件整体弯曲≤1/1500 塔身每段上下层平面中心线偏差≤层间高/1500 第十六条 铁塔安全作业要求
塔上工作以高空作业为主,安全问题突出。代维单位从事铁塔维护工作的人员必须具有相应资质和能力。为确保安全施工和作业,代维单位应当不断加强对维护人员安全施工和安全作业的教育,应确保维护人员严格按照安全操作规程进行维护和施工。
1.应根据场地条件、设备条件、施工人员、施工季节编制施工安全组织措施,作为施工组织设计的一部分,经审核后必须认真执行。
2.所有参与施工人员必须熟悉安全操作规程的规定,进行过高空作业的专业培训,并有上岗证书,禁止任何违章作业的现象发生。
3.每道工序必须指定施工负责人,并在施工前必须由本工序负责人向施工人员进行技术和安全交底,明确分工。
4.各工序的工作人员必须着用相应的劳动保护用品,对劳动保护用品及装备应经常检查,如安全带必须经过拉力试验能承受150公斤的冲击力试验,安全带的腰带、钩环、铁链都必须正常。安全带必须在用完后放在规定的地方,不得与其它杂物放在一起。
5.施工机具如扒杆、吊杆、滑轮、电动卷扬机、手摇绞车、钢丝绳等重要吊装设备,应根据其负荷大小、结构重量、安装方法等选择不同的安全系数。使用前必须认真检查。
(1)手摇绞车安全系数≥3 (2)电动卷扬机安全系数≥5 (3)扒杆、吊杆安全系数≥3 (4)滑轮安全系数≥3
(5)钢丝绳安全系数≥10E
(6)施工用机具和仪表必须由熟悉其使用方法人员掌握及操作,并妥善保管。
6.以塔基为圆心,以塔高的1.05倍为半径的范围,为施工区,应进行圈围,不许非施工人员进入。以塔基为圆心,塔高的20%为半径的范围为施工禁区,施工时未经现场指挥人员同意,并通知塔上作业人员暂停作业前,任何人不得进入。施工禁区应使用色彩醒目的警示带加以警示。
7.施工现场应无障碍物,如有沟渠、建筑物、悬崖、陡坎等必须采取安全有效的措施后方可施工。
8.输电线路不能通过施工区,如有则应当采取停电措施。
9.对安装在现场待用的施工机具,必须进行详细检查和试验,确认正常后方可使用。电动卷扬机、手摇绞车的稳装位置必须设在施工区外。
10.环境、气候条件不好时不能施工,包括: (1)地面气温超过40℃或低于-20℃ (2)五级风及以上 (3)遇有细雨或雨雪
(4)夜间、有雾、能见度差时或杆塔上有冰冻、霜雪尚未融化前 (5)附近地区出现雷电阴雨天气时必须停止高空作业
11.身体不适或服用相关药品后不宜上塔的人员不准上塔作业,前一天或当天饮酒的人员,不准上塔作业。
12.施工人员上塔作业前必须佩戴安全帽、安全带,并检查其是否处于合格状态,并需经过指挥人员再次检查无误后方可登塔工作。塔上作业时,必须将安全带扣于人体上方安全处,严防滑脱,并要进行试拉,确认安全后,方可施工。身体靠近塔身时,安全带松驰,应随时检查挂钩是否脱落,确认正常后方可继续作业。维护人员在进行高空作业时,严禁嬉笑,相互督促。
13.上下塔时人与人之间距离应不小于3米,行动速度宜慢不宜快。 14.严禁将工具袋、工具、铁件等从塔上扔下。
15.起吊作业时,应在起吊物体稍离地面时暂停,详细检查无误后方可继续起吊。
16.严禁塔上作业人员在同一垂直面同时作业。
17.架设拉线塔时,临时拉线或正式拉线没有卡好之前,不允许上塔作业。 18.高空电焊时,除相关人员外,其他人员均应下塔并远离铁塔。凡焊渣飘到的地方,禁止人员通行。焊接人员必须穿绝缘鞋,带防护眼镜和手套,电焊机外壳应接地。雨、雾、霜天严禁露天进行焊接。
19.吊装构件时,必须系好尾绳,牵拉尾绳的作业人员应密切注意指挥人员的口令,松绳、放绳要平稳,防止构件碰撞塔体。
20.指挥人员应密切关注塔上作业人员的工作状态,发现违章行为应立即进行制止,任何时候都不得离开现场。
第五章 机房及动力配套维护要求
第十七条 机房及动力配套维护总体要求
1.机房温湿度正常、确保设备正常工作,地面整洁、设备及配套设施无积尘。
2.机房室内墙面无脱皮、顶部无渗水、室内无积水,室外无杂物、杂草、易燃物品,室内外围墙无破损,无地基下沉等安全隐患。
3.机房门锁完好,进线孔洞密封良好。
4.机房室内照明、插座、配电正常,无用电安全隐患。
5.动力及配套设备设施参数设置正常、无告警;防雷接地完好。 6.归属铁塔的高低压变压器及其电力线路,应无偷电、漏电、打火等安全隐患;高低压线路距离地面的高度符合要求,交流电压符合国家用电标准及设备用电要求。
第十八条 机房及动力配套日常维护作业要求
机房及动力配套日常维护主要是确保机房及用电安全,动力配套设备正常运行无告警。日常维护作业要求详见下表:
表4-1机房日常维护作业要求
维护维护作业设备 项目 作业周期 要求及说明 高等级站 标准站 检查机房内外安全状况,机房内外设备、设施有无受损痕迹;检查机房道路畅通,机房内外环境整洁内外环境 通畅,确保机房及院墙外2米内无杂物、杂草及易燃物品。机房内环境温度检查达到标准要求。 清扫机房内外墙面、地面、走线架等环境卫生,清清洁卫生 理院内杂物,保证干净无积灰,疏通院墙出水孔洞,防止积水。机房院门锁孔加油、除锈。 照明墙电 机房配备照明设施、电源插座无裂痕可正常使用 检查机房房屋、围墙无倾斜、裂缝、外砖剥落等现机房 象,地板无下陷;检查机房屋顶无渗漏,墙面涂层房屋安全无脱落、渗水,地面无积水;检查机房门窗密封良检查处理 好,孔洞封堵严实;有无被盗隐患;是否配备防盗门;发现问题需及时处理。 消防设备检查 走线架机架等 接地地阻检测 室内外接地系统检查 防雷箱检查 消防设备配置满足机房使用要求,并在使用有效期之内,压力正常。对安装有DKL等自动灭火系统的机房还应按其维护和使用说明检查告警指示是否正常等。 走线架吊架应垂直、整齐、牢固。机架应牢固可靠,同时应用色标表示用途。 地阻小于10欧姆,连接线接头无锈蚀,接触良好,测试工作一般应安排在雷雨季节前。 接地线连接正确,无复接现象,接触良好,标签齐全 防雷箱工作正常,各连接处部件无锈蚀,接地连线齐全、接头紧固。接地线径不小于70平方,接地线长度应小于1米。检查防雷模块保护开关应处于闭合位置,告警指示正常,同时记录计数器读数 半年 半年 月度 季度 防雷接地 月度 季度 安全机房出入记录本、巡回检查记录,机房平面图、机基础资料 管理 房设备布置图、地线系统图,火灾紧急疏散流程图 在动环监控手段未具备条件下,外部人员出入机房必须严格履行登记审批制度,机房进入需由相关人机房进入 员陪同。动环监控手段具备后,通过APP软件扫描或输入门禁ID,中心平台验证后,通知FSU控制开门;通信异常情况下,可钥匙开门。
表4-2动力配套维护作业要求
维护设备 维护周期 作业项目要求 1、周围3米内无杂草、树木和易燃物,位置不易积水 变压器 2、安全警示牌正常 3、三相负载率均小于90% 4、油位正常、无漏油,干燥剂颜色正常,无异常响声 5、检验高压拉杆及防护器具 1、三相四线未脱落瓷瓶,无摆动 电力2、电力杆路无倾斜 线路 3、无搭接、偷电 4、电力线路无腐蚀,无打火现象 1、市电交流电压(相电压160~275V)、频率(49~51Hz),UPS输出交流电压(相电压213~227V)、频率(49.5~50.5Hz)在正常范围内 交流2、仪表显示值与实际值误差小于5% 配电 3、巡视计量装置工作正常、电表箱无锈蚀,配电箱清洁 4、防雷模块完好 5、断路器、空开等完好 1、风扇无异常噪声,滤网清洁无堵塞 2、母排、接线端子连接紧固,无锈蚀和异常温升 高等级站 月度 月度 月度 半年 标准站 季度 备注 只对自主产季度 权设备,与电季度 力部门有协议的应执行年度 协议 季度 季度 季度 季度 季度 季度 含UPS输出配电箱 季度 季度 季度 季度 季度 季度 季度 季度 年度 季度 季度 季度 季度 季度 参数设置应尽量远程完成 年度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 3、整流模块配置应满足备份要求 月度 开关4、各种重要参数设置正常(浮充电压、均充系电源 列参数、充电限流值、电流互感器、下电参数、月度 告警限值、模块数配置等) 5、设备无异常告警和故障模块 6、电压和电流显示值与实际值之差小于5% 新能源供电系统 1、清理风机滑环、刷架上的积灰、油污,风机运行平稳、无异常噪声或震动 2、太阳能控制器及模块无异常告警、无故障 3、清洁太阳能极板 4、检查风机支架、太阳能方阵支架是否牢固,线缆是否破损 1、电池壳体无变形、破裂、漏酸等异常 2、极柱、连接条无氧化腐蚀,紧固无松动 3、内阻/电导/单体电压测试 月度 半年 季度 月度 季度 季度 月度 月度 月度 蓄电池 含UPS蓄电季度 池。核对性放电/容量测季度
a中国铁塔XX省分公司代维工作标准及质量规范 - 图文