水闸工程土方开挖量不大,但因软基坑开挖较深,故控制边坡稳定非常关键。闸身基坑拟分二级支护开挖,中间预留2.5m平台,按挖机可回旋操作为宜。因基坑开挖较宽,底部拟用18m的长臂挖掘机最好。开挖顺序应先闸室,后上下游消力池、护坦、铺盖,并按顺序随即底板浇筑。开挖上边坡1:1.5,下边坡1:2.5,基底周边留好60×50cm断面排水沟、1.0×1.0×1.5m四角集水井,以利消散边坡孔隙水压力和基面积水。
闸基土方开挖前,首先应由测量人员根据设计提供的平面控制点、基坑开挖图,布设测量控制网点,而后进行测量定线放样,测量开挖原始断面,测放闸室开挖轮廓线并随时控制边线。 土方开挖时应自上而下分层分级开挖,并视土质情况放坡,留足平台。每层挖深控制在2.5m左右,以防坍坡。基坑开挖中的好土可留作闸身背坡防渗回填。打桩结束后,深槽部分剩余土方应采用人工挖土、凿桩头,修整边坡。该土方除留足回填用土外,其余部分必须汽车运到指定堆土场弃堆、摊平。
开挖时,严格按测量放样范围和设计开挖边坡进行施工,防止坍方事故发生。
为保证基坑内施工正常进行,必须做好排水工作。排水采用集中使用潜水泵明排的方法进行。在闸室四周开挖排水沟,并设置集水坑,使进入基坑的水汇至集水坑,然后用水泵将水抽出基坑。 (三)、闸室砼施工
本工程闸室砼浇筑是控制工期的关键部位,因此必须高度重
视,保证按计划实施。 1、砼浇筑顺序:
根据工程的结构特征、进度要求,先施工闸室底板,后浇筑护坦及铺盖,依次穿插进行,跳块浇筑,而后进行闸墩浇筑,并按设计要求做好底板墩墙分缝处理。 2、模板:
基础砼侧模采用0.5×2m的标准木模,用方木、杉原木加固。闸室闸墩及上部砼结构等直线型构件采用组合钢模,用Φ48钢管作围令支撑,Φ14钢筋对拉螺检加固。异形构件采用木模。闸底板、护坦、铺盖等关键部位拟采用砖砌地胎模,一次成型,确保质量。
3、闸底板施工:
当基础处理完毕,并经验收合格后,即安装模板、摊铺砼垫层,而后进行钢筋绑扎。砼闸底板施工用砼采用商品混凝土,砼采用台阶式浇筑法进行,由泵送直接入仓。入仓砼利用人工平仓,插入振捣器振捣密实,人工抹面。闸底板必须一次浇筑完成,中间不得停顿。 4、闸墩施工
闸墩是本工程的关键部位之一,砼不仅要浇筑密实,尚有外光要求,因此对施工要十分重视。为了减少尺寸结构变形,闸墩浇筑时两个闸墩同时立模,一次浇筑到顶。闸墩立模后采用模板对称支撑和模板内设拉杆、拉条等手段加固。
浇筑时,在闸墩中部立一道宽3m的仓面,该仓面与模板支撑必须完全分开架立,这样仓面的晃动不会影响到模板的稳定。砼自泵管缓慢分料入仓,人工平仓,机械振捣密实。在砼浇筑过程中,在闸墩或边墙边上挂2kg重铅锤,随时观察浇筑过程中闸墩及边墩的位移情况,发现问题及时处理,确保工程质量。 5、闸门槽施工:
施工操作细致,精度要求特别高,必须精心组织,精心施工。首先要保证门槽二期砼浇筑的质量和精度要求。 (四)、上下游消力池施工
砼消力池及铺盖应在基底保护层开挖完成后进行。消力池采用商品砼,其施工操作方法与闸室相同,不再赘述。 (五)、上下游砌石施工
本工程上游采用浆砌石、干砌石、砼灌砌石护底,下游采用砼灌砌石护底及抛石防冲槽。 (1)干砌石施工 1、块石质量要求
块石必须为石质均匀的、无裂缝、不夹泥土、不易风化的新鲜坚硬石料。 2、块石砌筑
①块石砌筑前基床应铺填垫层,并将垫层用反铲挖掘机摊铺均匀,拍打密实,最后进行块石的砌筑。
②干砌块石护底砌筑采用拉线分块法施工。块石砌筑采用插花
砌法,块石排砌要均匀,上下左右错缝,没有通天缝、咬牙缝。块石尖棱、飞口应用铁锤修凿,使块石砌缝紧密,控制宽度小于2cm,三角缝要少,三角缝用大小适宜的片石嵌塞紧密。砌石面应平整美观,防止凹陷凸肚。砌石线型顺直、整齐牢固。 ③块石底部要填塞稳定,脚踏不动,块石间的空隙也要用石片、碎石填满塞实。
④干砌块石护底砌筑要做到“七无一小”,无通天缝、咬牙缝、十字缝;无飞口石、翅口石;无浮塞;无螳腰突肚;无蜂窝石;无叠砌;无底部空虚现象。一小即是缝口紧密,三角缝要小。 (2)浆砌石施工 1、材料
①石料应选用石质色泽均匀,质地坚实,不易风化,无裂缝的硬质天然石料,块石的形状应大致方正,上下面大致平整,中间部分厚度不小于30cm。 ②砂浆
砂浆的强度应符合图纸的规定。砂浆的配合比应通过试验决定,配料精度应控制在5%以内。砂浆应用机械拌和,拌和物应均匀。人工拌制水泥砂浆时,每盘砂浆翻拌次数做到干3湿4,拌到颜色均匀为止。严格控制加水量,一般水灰比在0.5~0.6之间。砂浆必须有良好的和易性和稠度,在运输和存放中发生离析、泌水的砂浆应重新拌和。 2、块石的砌筑
①块石在使用前必须浇水湿润,表面的泥土,水份应清除干净,砌筑时随时保持块石湿润。
②采用座浆法分层砌筑,铺浆厚度宜3~5cm,随铺浆随砌石。砌缝需用砂浆填充饱满,不得无缝直接贴靠,砌缝内的砂浆必须用扁铁钎插捣密实,严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝。
③如果石块松动或砌缝开裂,应将石块提起,将垫层砂浆清理干净,然后将石块重新铺砌在新混凝土上。砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到以2.5MPa后,方可继续施工。
④浆砌体在砂浆强度达到初凝后立即进行养护。养护期不小于7天,养护方法为在浆砌体上铺设麻袋、草包后浇水,一天2~3次,保持麻袋、草包的湿润。 (3)砼灌砌石及抛石防冲槽施工
砼灌砌石施工及抛石防冲槽填筑施工同前护岸灌砌石挡墙及抛石填筑施工方法,此处不再赘述。 (六)、上下游砼灌砌石翼墙施工
翼墙砼灌砌石挡墙施工方法同前岸墙挡墙施工,此处不再赘述。
(七)、土方回填
在回填之前,应预先进行回填试验,以得出最优参数。 回填时,从堆土场人工装土、手推车运输分料、人工摊平,然后按试验得出的参数,采用蛙式打夯机分层夯实。每层厚度不大