背景
灌浆套筒连接就是装配式混凝土结构受力钢筋得主要连接方式,套筒与插筋位置得准确对应就是保证装配式混凝土结构安全质量得关键因素。
现状
在预制构件安装得过程中,标准层及顶层得剪力墙可以准确得通过下层剪力墙预留得套筒插筋来进行安装,但在现浇层与预制层得转换层上预留插筋得施工过程中技术要求高,施工难度大。
预制装配式混凝土结构中预制构件得预留插筋长度仅为8D+20,钢筋套筒内壁边仅比其宽出几毫米。预留钢筋偏差大超出套筒内壁时直接造成竖向构件无法吊装,吊装就位如果出现问题将导致施工现场全
面停滞,无法进行下一步工序得开展,严重影响施工进度,并且会造成构件成本、劳动力成本、机械成本得巨大浪费。预留插筋得定位偏差在套筒内超出允许偏差3mm时,即使预制构件能够勉强吊装成功,也会导致外墙得平整度、垂直度产生影响,钢筋连接套筒灌浆质量难以达到要求,无法保证工程施工质量,由此可见预制装配式混凝土结构预留插筋定位准确得重要性。
解决办法
为解决预制装配式混凝土结构转换层预留插筋钢筋定位准确,减少混凝土浇筑时对预留钢筋造成扰动,通过对装配式混凝土结构得分析,加固体系得分析,设计出一套简单得采用钢筋定位框配合定位工装得插筋
定位方式。定位工装上每个预留孔均有有效约束,并形成一个整体,且工装刚度大不宜变形,容易对插筋得准确定位。即保证了钢筋得有效定位,也可解决混凝土浇筑过程中对钢筋得扰动。 转换层预留插筋定位施工工艺: 一、钢筋定位工装深化制作
1、1、根据预制构件深化设计图纸,对每一个预制构件预留插筋进行统计、归类,统计工程涉及到得预留钢筋类型,并对构件预留钢筋所对应定位工装进行深化图纸绘制,如下图1-1所示:
图1-1 定位定型模具示意图
1、2、深化图中明确标注预留插筋定位工装预留孔直径并等比例绘制。定位工装中间留设洞口用于混凝土浇筑及振捣,以保证混凝土浇筑质量。
图1-2 定位定型模具实例图
1、3、深化图绘制完成后,将插筋定位工装与转换层钢筋定位平面图一一核对,保证插筋定位工装进行“零”误差定位。
1、4、定位工装图纸深化后安排专业模具厂家采用钢板、方管等利用数控车床进行定位工装得精确加工。
1、5、定位工装加工完成之后,根据预制构件编号对定位工装进行编号标注。
二、转换层插筋钢筋定位框焊接
2、1、根据深化设计图纸对每个带灌浆套筒得构件插筋定位架钢筋及套筒插筋进行钢筋下料(定位架钢筋直径≧12mm,套筒插筋长度比标准长度要求≧50mm)。
2、2、钢筋定位架焊接避开插筋得定位位置。
图2-1 钢筋定位架实例图
2、3、套筒插筋得焊接注意保证其位置与垂直度。
图2-2 转换层插筋焊接垂直度控制图
2、4、套筒插筋钢筋定位框焊接完成后使用钢筋定位工装进行插筋位置垂直度校正,保证转换层套筒插筋得相对位置及垂直度。
图2-3 转换层插筋位置及垂直度校正图
三、弹定位线
顶板模板或者叠合楼板安装完成后,按要求在顶板模板与叠合楼板上弹出轴线、定位线。