10kV电缆冷缩中间接头制作作业

1.作业标准 序作业结作业内容 作业标准 号 果 验电、挂作业人员戴绝缘手套,在工作地点各端验明无电压后挂接地线,过1 确认() 接地线 程设专人监护。 (1)摆放所需工具、材料、图纸 (2)锯电缆前对电缆进行逐条识别,并及时做好标识和记录 (3)对需斩切的电缆进行复检并做好接地措施 (4)用接地的带木柄的铁钎钉入电缆芯时应做好个体防护措施,戴绝缘手套并站在绝缘垫上进行 (5)施工人员严禁踩踏电缆,尤其是运行中的电缆、电缆中间头 (6)对照所选用的中间接头附件安装图纸的工艺要求制作接头,具体尺寸应以图纸要求为准 (7)分别擦洗干净电缆两端1米范围内电缆护套 (8)按照安装图纸要求尺寸,确定截断电缆长度,剥除电缆外护套,分别在各相两端作相别编号 (9)均匀刮除绝缘屏蔽,露出绝缘体层 (10)剥除绝缘,露出线芯,打磨绝缘表面直至光滑 (11)核实电缆三相导线的相色,由记录员做好记录 (12)按厂家安装图要求清洗主绝缘 (13)半叠式来回包绕半导电胶带,从铜屏蔽带上40mm处开始包至10mm的外半导体层上包绕端口应十分平整 10kV电缆(14)用清洗剂清洗电缆主绝缘,勿使溶剂触及半导体屏蔽层 2 冷缩中间(15)用砂纸打磨掉残留在主绝缘上的半导体,只能用不导电的氧确认() 接头制作 化铝砂纸 (16)按厂家图安装冷缩接头主体,从剥切长度较长的一端电缆装入冷缩头主体,较短一端套入铜屏蔽编织网 (17)按厂家图示要求装上铜连接管并压接 (18)将混合剂抹在半导体与主绝缘交界处,然后将其余剂料均匀涂在主绝缘表面上 (19)对准半导电胶带的边缘将接头主体定位 (20)逆时针抽掉芯绳使冷缩套管收缩,安装时注意对准半导电橡胶带,然后按其步骤做第二、三接头(三芯) (21)在装好的接头主体外部套上铜编织网 (22)用PVC胶带将铜网套绑在接头主体上 (23)用两只恒力弹簧将铜网套固定在电缆铜屏蔽带上 (24)将铜网套的两端修整齐,在恒力弹簧前各保留10mm (25)半叠式包绕两层半导电胶带、将恒力弹簧包绕覆盖 (26)用同样的方法完成另外两相安装 (27)用PVC胶带将三芯电缆绑扎在一起 (28)包绕一层防水带,涂胶粘剂的一面朝外将电缆衬垫包绕覆盖 (29)在编织线两端各80mm的范围将编织线展开 (30)将编织展开的部分贴附在防水胶带上和钢铠上,并与电缆在编织线两端各80mm的范围将编织线展开 (31)将编织展开的部分贴附在防水胶带上和钢铠上,并与电缆外护套搭接20mm (32)用恒力弹簧将编织线的一端固定在钢铠上,搭接在外护套上的部分折回来一起固定在钢铠上 (33)编织线另一端也用同样方法安装 (34)半叠式包绕两层橡胶绝缘带将恒力弹簧连同铠装一起包覆盖牢固 (35)用防水带作接头的防水密封,从一端护套上距离为60mm开始半叠式包绕,包至另一端护套上60mm处 (36)用防水带作接头的防水密封,从一端护套上距离为60mm开始半叠式包绕,包至另一端护套上60mm处 (37)可先用防水胶带填平两边的下陷处 (38)从一端电缆护套上60mm防水带开始,半叠式包绕装甲带对面另一端的60mm防水带上 3 重新核对核实电缆三相导线的相色,由记录员做好记录 电缆相位 确认() 确认() 确认() 确认() 确认() 确认() 4 工作间断 办理工作票间断手续,非试验人员撤离至安全区域 5 试验电缆 试验结果:合格( )、不合格( ) 6 工作许可 重新办理工作许可手续 7 接线 拆除接地8 线 待试验合格后,将电缆终端头安装复位 (1)作业人员戴绝缘手套,过程设专人监护 (2)拆接地线时应先拆除导线端,后拆除接地端,注意人体不得碰触接地线。

kV电缆冷缩中间接头制作作业

kV电缆冷缩中间接头制作作业ThismodelpaperwasrevisedbytheStandardizationOfficeonDecember10,202010kV电缆冷缩中间接头制作作业1.作业标准序作业结作业内容作业标准号果验电、挂
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7z0tp0sjyw0ne2d1fovz9epjx24qp9012q3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享