火力发电厂热工自动化热工信号与热工保护系统检修运行维护规程 11.1 系统检查、测试及一般要求

按 10.1 中相关要求进行。 11.2 系统试验项目与要求 11.2.1 系统试验的一般规定。 11.2.1.1 试验前应满足的条件:

a) 本体检修工作全部完毕(新安装机组,应安装工作全面完毕),启动的各项条件具备; b) 热工信号光字牌的书写正确、清晰,灯光和音响报警可靠;

c) 热工保护装置(仪表)、部件的单体试验合格,并已复原上电,经检查工作正常; d) 电源可靠,信号报警系统经全面检查正确无误; e) 逻辑检查修改工作完成;

f) 就地及集控室手动启、停控制试验合格; g) 有关油泵、气动阀、电动阀等电源、气源正常;

h) 机组正常运行中进行试验时,须确认汽机监视系统(TSI)报警盘无报警、无跳闸指示方可进

行。

11.2.1.2 试验的一般要求:

a) 试验的每一步骤,均应检查仪表或显示画面的显示、光字牌信号和打印记录,与实际状况相 符;

b) 试验应按试验操作卡逐步进行,做好详细试验记录并建立试验档案; c) 集控室及就地手动紧急停机试验,在每次主机冷态启动前必须进行: d) 机组检修或机组停机时间超过 30 天后,首次启动前应进行全部连锁试验; e) 保护系统中某个元件检修后,必须经试验合格后才能投运;

f) 试验期间若出现异常情况,应立即中止试验并恢复系统原状,故障消除后应重新进行试验; g) 试验结束,做好系统及设备的恢复工作。

146

1

11.2.1.3 试验项目与逻辑条件,根据各机组具体设计而定。 11.2.2 汽轮发电机组保护系统试验。

11.2.2.1 热工信号系统试验:信号系统的试验、确认、消音或复归,经试验正常,其显示、声光报警、 打印应正确。

11.2.2.2 主汽门关闭及联动抽汽逆止门试验:

a) 操作主汽门控制开关或按钮,主汽门应立即关闭,并发出声光报警: b) 抽汽逆止门电磁阀随主汽门应同时动作,并发出声光报警;

c) 开启主汽门,主汽门关闭信号继电器应复位,抽汽逆止门应处于运行状态。 11.2.2.3 发电机油断路器跳闸联动试验:

a) 开启主汽门,合上油断路器,抽汽逆止门应处于运行状态; b) 油断路器跳闸,抽汽逆止门电磁阀应动作,并发出声光报警。 11.2.2.4 轴向位移保护试验:

a) 开启主汽门,保护置“投入”状态。

b) 移动位移传感器,当仪表指示到负预报值时,应发出声光报警;当指示到负停机值时,保护 应动作,自动关闭主汽门和抽汽逆止门,并发出声光报警。

c) 当仪表指示到正预报值时,应发出声光报警信号;当指示到正停机值时,保护应动作,自动 关闭主汽门和抽汽逆止门,并发出声光报警。

d) 位移保护动作误差不大于允许误差值,声光报警应正确。 11.2.2.5 低真空保护试验:

a) 静态试验:

1) 开启主汽门(高、中压主汽门),断开主汽门至各联动装置的小开关; 2) 关闭 I、II 级旁路进汽门(对于有旁路的机组);

3) 投入低真空保护,低真空保护应动作,自动关闭主汽门,发出“真空低跳闸”声光报警; 4) 同时,I、II 级旁路进汽门自动投入,再热器对空排汽门开启。 b) 动态试验:

1) 开启主汽门(高、中压主汽门),断开主汽门至各联动装置的小开关; 2) 关闭 I、II 级旁路进汽门;

3) 开启抽气器,当真空抽到大于设定 I 值时,投入低真空保护; 4) 当真空下降到设定 I 值时,应发出“真空下降”声光报警;

5) 当真空继续下降到设定 II 值时,低真空保护应动作,自动关闭主汽门,并发出“真空低跳闸” 声光报警;

6) 同时,I、II 级旁路进汽门自动投入,再热器对空排汽门开启。 11.2.2.6 高压加热器水位保护试验:

a) 当高压加热器水位高于设定 I 值时,应发出“高加水位高”声光报警;

b) 当高压加热器水位高于设定 II 值时,高压加热器水位高保护接点闭合时,高压加热器旁路电 磁阀应动作,同时发出高压加热器“水位高解列”声光报警。 11.2.2.7 发电机断水保护试验:

147

1

a) 合上发电机主开关,启动一台发电机定子冷却水泵,投入断水保护:

b) 关小冷却水泵出口门,当冷却水流量和压力同时降至设定值时,延时的设定时间到后,发电 机保护应动作,并发出声光报警;

c) 发电机冷却水进口压力低或出水温度高时,FCB

保护应动作,机组应以规定速率减负荷至设

定值;

d) 若 FCB 保护动作后,负荷 lmin 内减不到设定值 1,3min 内减不到更低设定值 2,则事故跳闸

电磁阀应动作,使主机跳闸。 11.2.2.8 主汽轮机跳闸功能试验:

a) 断开所有跳闸信号;

b) 解除事故跳闸出口至现场电缆线(避免跳闸电磁阀重复动作):

c) 控制盘上按“复归”按钮,试验盘和控制盘上“复归”灯应亮,“汽机跳闸”灯应灭; d) 操作就地跳机手轮时,应动作停机;

e) 当汽轮机转速达到 1 10%~l 1 1%额定转速时,危急保安器及汽机跳闸连锁保护应动作停机; f) 当发生下列任何一种情况时,汽机跳闸连锁保护应动作,事故跳闸通道 I 和通道 II 以及所有跳 闸电磁阀均应动作停机: 1) 揿 DEH 盘上的停机按钮;

2) “振动高跳机”保护投运时,轴承振动大于设定值,延时规定时间后: 3) 汽轮机低压缸任一排汽口温度高高;

4) 汽轮机转速大于 75%时,主油泵出口压力低于设定值; 5) EH 油压低于设定值; 6) 高压凝汽器压力高; 7) 低压凝汽器压力高; 8) DEH 系统故障;

9) DEH 后备超速保护动作(111.5%额定转速); 10) MFT 动作;

11) 发电机出口保护继电器动作;

12) 推力轴承任一面磨损监测压力低,且试验手轮不在试验位置; 13) 轴承润滑油压低;

14) 发电机定子冷却水中断后不能按设计要求减负荷;

15) 逐一发出以上各信号,检查确认汽轮机跳闸,设备状态、报警及信号显示应正确,打印内 容应与实际相符。

g) 连接事故跳闸出口至现场电缆接线,恢复所有信号、试验开关和设备至试验前的状态。 11.2.2.9 汽机跳闸后联动功能试验:

a) 汽机跳闸连锁保护动作后,检查以下动作应联动产生: 1) 高、中压主汽门和调门关闭;

2) 各级抽汽电动阀、逆止阀和高压缸排汽逆止阀关闭; 3) 高、低压旁路快开;

148

1

4) 高压缸通风阀开启;

5) 通过逆功能保护,发电机跳闸。

b) 逐一检查确认各设备状态、报警及信号显示应正确。 11.2.2.10 手动事故跳闸试验:

a) 当下列所有试验条件满足后,集控室 DEH 控制盘上按手动“汽机跳闸”试验按钮: 1) 断开所有跳闸信号;

2) 开启主机 EHC 油和润滑油系统,确认运行正常; 3) DEH 盘上按“复归”按钮,开启中压主汽门;

4) 按相关目标转速按钮,开启高压主汽门、高压调门和中压调门; 5) 开启暖缸电动阀,确认高压缸通风阀关闭。 b) 手动跳闸保护回路应动作,以下设备应联动: 1) 高、中压主汽门和调门应关闭;

2) 抽汽中继泄放阀应动作,高压缸通风阀应开启; 3) 高、低压旁路进汽门应自动投入; 4) 再热器对空排汽门应开启。

c) 检查各设备状态、相关声光报警及信号显示应正确。 11.2.2.11 推力轴承磨损试验

a) 就地推力轴承磨损指示器上拉出切换手柄,试验指灯亮,控制室显示、声光报警和打印应正 确:

b) 缓慢转动手轮向 r·+,,方向转动,当‘‘跳闸’’灯亮时,推力轴承磨损保护应动作,控制室显示、 声光报警、打印均应出现“汽机前轴承油压低跳闸’’信号,此时值应与制造厂要求相符; c) 缓慢转动手轮向“一,,方向转动,.当‘‘跳闸’’灯亮时,推力轴承磨损保护应动作,控制室显示、 声光报警、打印均应出现。·汽机后轴承油压低跳闸”信号,此时值应与制造厂要求相符; d) 复归切换手柄,试验指示灯应灭,记录试验跳闸值。 11.2.2.12 功率不平衡回路试验:

a) 在 DEH 试验盘上,按“功率不平衡”按钮并保持,DEH 试验盘上“功率不平衡”灯应亮; b) 放开“功率不平衡”按钮,“功率不平衡”灯应灭。 11.2.2.13 后备超速保护回路试验:

a) 在 DEH 试验盘上,按“后备超速 A 试验”按钮并保持, “后备超速 A 试验”灯应亮; b) 放开“后备超速 A 试验”按钮,确认“后备超速 A 试验”灯应灭; c) 按“后备超速 B 试验”按钮并保持,确认“后备超速 B 试验”灯应亮: d) 放开“备用超速 B 试验”按钮,确认“备用超速 B 试验”灯应灭;

e) 同时按“后备超速 A 试验”和“后备超速 B 试验”按钮(机组正常运行期间严禁此步操作),“后备 超速 A 试验”和“后备超速 B 试验”两灯应均灭。 11.2.2.14 事故跳闸电磁阀动作试验:

a) 正常运行期间进行此项试验时,严禁同时按“跳闸阀 A 试验”和“跳闸阀 B 试验”按钮。 b) 在 DEH 试验盘上,事故跳闸电磁阀试验开关置“试验”位置,DEH 试验盘上“跳闸阀 A 试验”、

149

1

“跳闸阀 B 试验”灯均应亮。

c) 按‘‘跳闸阀 A 试验”按钮并保持,事故跳闸电磁阀 A 应失磁,“跳闸阀 A 试验”灯应灭;放开“跳 闸阀 A 试验”按钮,“跳闸阀 A 试验”灯应又亮。

d) 按“跳闸阀 B 试验”按钮并保持,事故跳闸电磁阀 B 应失磁,“跳闸 N B 试验”灯应灭;放开“跳

闸阀 B 试验”按钮,“跳闸阀 B 试验”灯应又亮。

e) 同时按“跳闸阀 A 试验”和“N~I~TN B 试验”按钮(机组正常运行期间严禁此步操作),两灯应均

不灭。

11.2.2.15 中压调门快关阀(EVA)动作试验:

a) DEH 系统送电,DEH 油系统投运正常。

b) 模拟闭合试验相关条件(发电机主开关、汽机转速在 3000r/min)。

c) 在 DEH 盘上按“自动跟踪调节”按钮,盘上“自动跟踪调节”灯应亮,“退出自动跟踪调节”灯应 熄灭。

d) 模拟 EVA 信号。

e) DEH 盘上“自动跟踪调节”灯应熄, “退出自动跟踪调节”灯应亮,1 号、2 号中压调门应可靠

动作关闭。

f) 断开上述信号接点,恢复原状。 g) 一旦外部出现 EVA 请求时:

1) 中压调门快关电磁阀动作,快速将中压调门关闭,信号消失延时规定时间后快关电磁阀失

磁,中压调门又重新开启:

2) 将 DEH 负荷自动控制(或 CCS)方式切换至手动方式; 3) DEH 撤山自动跟踪方式。 11.2.2.16 CCS 负荷保持:

a) 模拟发下列任一信号时,CCS 负荷保持保护应动作: 1) 汽机转速大于规定值且汽机任一道轴承振动大于设定值时; 2) 高压缸或低压缸差胀超过极限; 3) 汽机热应力的绝对值大于设定值。

b) 实际运行中,CCS 负荷保持动作后,机炉协调系统应保持负荷不变。 11.2.2.17 主蒸汽压力保护:

a) 当主汽压力突然下降时,调门应自动关小,以防止进入汽轮机的蒸汽带水; b) 当主汽压力每分钟突降 10%额定压力时,调门应由全开开始关小; c) 当主汽压力每分钟突降 20%额定压力时,调门应关至空负荷开度。 11.2.2.18 发电机功率不平衡保护:

a) 当发电机突然甩负荷,并使汽轮机的负荷与发电机的负荷之差大于

40%0 时,高、中压调门

的快关电磁阀应激磁,关闭高、中压调门;

b) 当汽机负荷与发电机负荷之差小于 40%后,延时 ls 后高、中压调门应重新开启。 11.2.2.19 高压缸排汽(高排)、抽汽逆止阀和高压缸通风阀连锁保护:

a) 主机安全油压泄去,关闭各级抽汽逆止阀,开启高压缸通风阀。

150

1

b) 发生下列任一情况,应关闭故障级的抽汽逆止阀及至其他系统的逆止阀: 1) 高压加热器水位“高一高”; 2) 除氧器水位“高一高”; 3) 低压加热器水位“高一高”。

c) 当 1 号、2 号高压主汽门全关时,应关闭高压缸排汽逆止阀。

d) 当汽机跳闸或发电机甩负荷至零时,高压缸排汽通风阀应开启;当暖缸电动阀开启时,通风 阀应关闭。

11.2.2.20 汽机低油压连锁保护:

a) 准备工作:

1) 开启高、中压主汽门,合上发电机主开关;

2) 投运主机油系统,启动油泵、顶轴油泵(如机组在停运状态,则强制主机零转速信号为“0”)。 3) 检查系统压力正常; 4) 投入盘车和油泵连动开关;

5) 投入油泵连锁及低油压连锁保护功能。 b) 汽机主油压低连锁保护:

1) 现场模拟主油泵进口压力低时,检查辅助油泵应自启动; ,

2) 现场模拟主油泵出口油压低于 I 值时,检查主机高压密封备用油泵应自启(或调速油泵) 应自启动;

3) 现场模拟主油泵出口油压低于 II 值时,检查交流润滑油泵应自启动;

4) 现场模拟主油泵出口压力低于 III 值且交流润滑油泵出口压力也低时,检查直流事故油泵应 自启动;

5) 现场模拟转速大于规定转速且主油泵出口压力低于 lV 值时,检查主机保护应动作停机。 c) 轴承润滑油压低连锁保护:

1) 现场模拟润滑油压降低到设定 I 值时,应发出“油压低”报警信号; 2) 现场模拟润滑油压降低到设定 II 值时,检查交流油泵应启动; 3) 现场模拟润滑油压降到设定 III 值时,检查直流油泵应启动;

4) 断开油泵连锁,停交、直流油泵;现场模拟油压继续降到设定 I\/值时,检查低油压保护 应动作,检查主汽门应自动关闭,发电机应跳闸; 5) 恢复零转速信号,检查盘车应自动投入运行:

6) 现场模拟润滑油压降到设定 V 值时,检查盘车应自动停用。 d) EHC 油压低连锁保护:

1) 现场模拟 EHC 油压低 I 值时,检查备用 EHC 油泵应自启动; 2) 现场模拟当 EHC 油压低 II 值时,检查主机跳闸保护应动作停机。 11.2.2.21 主汽轮机超速保护试验,见第 13 章汽轮机控制系统。 11.2.2.21.1 试验规定及注意事项:

a) 以下情况必须进行超速试验: 1) 危急保安器在单独检修后;

151

1

2) 机组大修后;

3) 检修停运时间超过一个月后启动。

b) 超速试验必须在下列试验完成且动作正常后进行: 1) 高、中压主汽门和调门关闭严密性试验正常; 2) 集控室手动“紧急停机”按钮试验正常; 3) 后备超速保护试验和注油试验正常。

c) 机组冷态启动过程中的超速试验应在机组带 25%额定负荷下至少稳定运行 3h 后方可进行。 d) 试验过程中,手动跳闸手柄“主机跳闸”必须始终有专人负责,以备必要时能及时手动跳闸机 组。

e) 试验时,应严密监视机组转速、振动、轴向位移、低压缸排汽温度等参数变化。

f) 试验前应投入辅助盘连续记录仪和计算机控制系统打印机,连续打印机组转速,低压缸排汽温

度等参数。

g) 试验时应保持主蒸汽压力在规定值。 11.2.2.21.2 试验条件:

a) 确认主蒸汽压力、温度正常,高、低压旁路投运;

b) 确认 DEH 在“手动启动”方式,转速变化率设定在“快速”,转速目标值“3000r/min”灯亮; c) 确认 DEH 在“手动”方式;

d) 确认“设定点”与“过程量”窗口显示 3000r/min。 11.2.2.21.3 试验内容:

a) 汽机转速超过 100%额定转速(3000r/min)时,调节阀应关小:

b) 当转速继续上升到 105%额定转速 t 钳 50 曲面寺甘厂高压调门全关,中压调门开始关小; c) 如转速继续上升到 107%额定转速(3210r/min)时,中压调门全关;

d) 当转速达到 110%~111%额定转速(3300r/min~3330r/min)时,危急保安器应动作停机; e) 当转速达到 ll 1.5%额定转速(3345r/min)时,DEH 后备超速保护应动作停机。 11.2.2.22 就地手动跳闸试验:

a) 就地“主机跳闸”手柄手动拉出至“跳闸”位置。

b) 检查高、中压主汽门和调门应迅速关闭,无卡涩现象,机组实际转速下降;检查高压缸通风

排气阀应开启,各级抽汽逆止阀和高压缸排汽逆止阀应关闭,无卡涩现象。 c) 在 DEH 盘上按“汽机复归”按钮,灯应亮,重新启动机组。

d) 检查高、中压主汽门和调门、各级抽汽逆止阀、高压缸排汽逆止阀应开启,高压缸通风排汽

阀应关闭,转速重新升至 3000r/min。 11.2.2.23 汽机防进水保护:

a) 负荷小于 25%时,下列疏水阀应自动开启: 1) 五级抽汽管道疏水阀; 2) 六级抽汽管道疏水阀; 3) 四级抽汽管道疏水阀。

b) 负荷小于 20%时,下列疏水阀应自动开启:

152

1

1) l 号、2 号主汽门前疏水阀; 2) 主蒸汽母管疏水阀;

3) 1 号、2 号主汽门座前、后疏水阀; 4) 导汽管疏水阀; 5) 高压缸本体疏水阀; 6) 再热蒸汽母管疏水阀; 7) 1 号、2 号中联门后疏水阀; 8) l 号、2 号中联门前疏水阀; 9) 高压缸排汽逆止阀前、后疏水阀; 10) 高压旁路阀后疏水阀;

11) 1 号、2 号低压旁路管道疏水阀; 12) 一级、二级、三级抽汽管道疏水阀。

c) 当锅炉蒸汽流量小于设定值(一般为 15%~20%)时,再热蒸汽喷水隔离阀和主蒸汽喷水隔离 阀应自动关闭。

d) 高压加热器水位高 II 值时,高压加热器保护应动作。 e) 除氧器水位高 II 值时,除氧器保护应动作。 f) 低压加热器水位高 II 值时,低压加热器保护应动作。 11.2.2.24 凝汽器保护试验:

a) 下列任一条件满足时,凝汽器保护应动作,并发出“凝汽器保护”动作信号: , 1) 凝结水泵 A 和 B 都停运,延时设定时间到后; 2) 低压凝汽器压力高; 3) 高压凝汽器压力高; 4) 循环水泵 A 和 B 都停运。

b) 凝汽器保护动作后,系统应产生下列动作: 1) 关闭小汽机 A、B 高压主汽门阀前疏水二次阀: 2) 关闭主机 1 号、2 号高压主汽门阀前疏水二次阀; 3) 关闭除氧器启动再循环阀;

4) 开启除氧器排大气阀,关闭除氧器排气至低压凝汽器电动阀(除氧器启动排气阀); 5) 关闭暖风器疏水箱危急疏水调节阀前隔离阀; 6) 关闭暖风器疏水箱排气电动阀; 7) 关闭辅助蒸汽至凝汽器电动隔离阀; 8) 关闭低、高压旁路阀; 9) 关闭主蒸汽母管疏水二次阀。 11.2.3 锅炉安全门保护。 11.2.3.1 检修项目与质量要求:

a) 电接点压力表或压力控制器的检修与校准,按第 5.2.2 条和第 5.4.1 条规定进行; b) 仪表管路和控制电缆的检修,按第 7 章要求进行;