页眉内容
1、编制依据 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名 称 将台商务中心施工图纸 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《密目式安全立网》 《建筑结构荷载规范》 《安全网》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 《北京市建筑工程施工安全操作规程》 《钢管脚手架、满堂脚手架安全选用技术规程》 编号 JGJ 80-91 GB 16909-1997 GB50009-2001 GB 5725-1997 JGJ130-2011 DBJ 01-62-2002 DB11/T583-2008 2、工程概况
将台商务中心4层电影院地面结构最低处标高为17.900m,顶棚主梁最低处标高为29.500m,净空最高处达11.6m。本层包括7个电影放映室、门厅、各种功能性房间、走廊,层高均较高,为了满足本层墙面抹灰、顶棚管线施工、装修等施工需要特搭设满堂红脚手架。
本工程满堂脚手架采用Φ48×3.5钢管,满堂脚手架的纵、横距为1200mm,步距1500mm。各层支架立杆位置与上下对应。由于7个电影放映室地面标高复杂,特详细布置各房间立杆以及马道位置(详见附图1-7),对于门厅、过道等地面较平坦部位可根据本方案及现场情况进行搭设。
3、施工部署
根据本层平面特点以及按照先房间内、后走廊、门厅的施工顺序分为三个区域进行组织施工,一区为观众厅A、观众厅B、观众厅C,二区为观众厅D、观众厅E、观众厅F,三区为观众厅G、各种功能房间,门厅、走廊,三个区以每个区为单位组织流水施工。
页脚内容
页眉内容
4、施工准备 4.1 技术准备
4.1.1 熟悉图纸、组织施工管理人员学习相应的施工工艺规程、施工验收规范、施工质量检验评定标准及图集等。
4.1.2 根据上报审批的方案进行逐级技术交底:专业工长以书面形式向各班组进行交底,班组长再向工人进行交底。技术交底内容要有重点和针对性,要便于操作者易懂易通。
4.1.3 施工人员必须体检合格,经过专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。
4.2 材料准备
搭设前应先按有关规范的要求以及北京市建委批准使用的合格厂家进行材料采购,并对本工程所需材料的规格、质量进行检查验收,不合格的构件不得使用,经检查验收的构件按品种、规格分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 4.2.1 钢管:
1、钢管采用焊接钢管其材性应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中的Q235-A级钢的规定。 2、钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管端部切口平整;钢管外径和壁厚允许偏差为0.3mm,端面切斜的允许偏差为1.7mm。
3、钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、压痕和硬弯。
4、钢管应无锈蚀,若有锈蚀则其内外表面锈蚀深度之和不得大于0.5mm。
5、钢管尽量无弯曲,当有弯曲时,端部弯曲不大于5mm,立杆弯曲不大于20mm,栏杆、支撑体系钢管杆件不大于30mm。 4.2.2 扣件:
1、本工程满堂脚手架全部采用扣件式钢管脚手架。扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。 2、脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏。
3、新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定抽样检测。
4、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 5、新、旧扣件均应进行防锈处理
页脚内容
页眉内容
6、扣件规格必须与钢管管径相配合,以保证贴合面的严格整形,扣紧时接触良好。 7、扣件质量符合我国现行标准,严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹等缺陷的扣件。 8、扣件的活动部位应能灵活转动、旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。
脚手架构配件允许偏差
允许偏差序号 项目 Δ (mm) 焊接钢管尺寸 1 外径48mm 壁厚3.5mm -0.5 -0.5 2示意图 检查工具 游标卡尺 塞尺/拐角尺 2 钢管两端面切斜偏差 1.70 △△3 钢管外表面锈蚀深度 ≤0.5 钢管弯曲 (符合下列规定) 游标卡尺 ①各种杆件钢管的端部≤5 4 弯曲(l≤1.5m) △L 钢板尺 ≤12 ≤20 ②立杆钢管弯曲 3m<l≤4m 4m<l≤6.5m △L 页脚内容
页眉内容
允许偏差序号 项目 Δ (mm) ③水平杆、斜杆的钢管弯曲 (l≤6.5m) ≤30 示意图 检查工具 钢管及扣件计划投入量 材料种类 规格 2m 3m 钢管 4m 6m 十字 扣件 对接 4.2.3 脚手板: 本工程脚手板采用木脚手板。木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ 5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板长度4米,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。严禁使用腐朽、裂缝的脚手板。 4.2.4安全网:
1、应选用有国家认可的质量监督检验部门的检验合格报告、有生产单位质量检验合格证和安鉴证的密目网并应符合现行国家标准《密目式安全立网》(GB 16909-1997)规定;立网采用L1.8m×6m 的绿色密目安全网,在100cm2 面积上不少于2000 目。
2、水平兜网必须使用满足国家现行标准《安全网》(GB 5725-1997)中的相关要求。平网采用P-3×6m 的锦纶编织安全网,网眼直径不大于10cm。 4.3 人员准备
4.3.1 本满堂脚手架作业需专业架子工10人,同时配备专职安全负责人1人;各工种施工人员均需持证上岗。
4.3.2 所有施工人员进入施工现场必须戴安全帽,登高作业人员必须配戴安全带,穿防滑软底胶鞋。
页脚内容
数量 600根 300根 900根 900根 3200个 1000个 页眉内容
5、满堂脚手架设计及计算 5.1 满堂脚手架设计
1、由于本层净空最大处为11.6m,考虑到作业人员在脚手架顶层施工的需要,暂定脚手架搭设高度为9.6m,现设定满堂脚手架步距为1.5m。 2、初步确定立杆的纵、横距均为1.2m。
3、脚手架顶部设置加密的纵向水平杆,间距为400mm,并在上面满铺5cm厚脚手板;脚手架四周设置不低于1.2m的栏杆,且在栏杆底部设置挡脚板,在栏杆整个立面满挂密目网。
4、本脚手架只允许同时施工作业的层数不超过一层,严禁多作业面同时进行施工,且不允许在脚手板上堆放大于2KN/m2的荷载。
5.2 满堂脚手架计算 5.2.1满堂脚手架简图:
满堂脚手架立面简图 立杆稳定性荷载计算单元 5.2.2 满堂脚手架计算内容:
本脚手架计算按最不利部位,即搭设高度最大部位进行计算,本脚手架最大搭设高度为9.600m,只要最高部位计算满足要求,整个脚手架即能满足设计要求。 1、计算参数
立柱横向间距或排距la(m):1.20,脚手架步距h(m):1.50; 立杆纵向间距lb(m):1.20,脚手架搭设高度H(m):9.60; 平台底水平钢管间距离(mm):400.00;
扣件连接方式:双扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80; 脚手板自重(kN/m2):0.300; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.000; 2、纵向水平支撑钢管计算
纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08 cm3;
页脚内容