好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风机安装专项规划方案.docx

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

一、编制说明和依据 ......................................................................................................................................................................... 1

1.1 编制说明 ............................................................................................................................................................................... 1 1.2 编制依据 ............................................................................................................................................................................... 1

二、工程概况 ........................................................................................................................................................................................... 1

2.1 工程简介 ............................................................................................................................................................................... 1 2.2 实物工程量 ......................................................................................................................................................................... 1 2.3 设备平面布置图 ............................................................................................................................................................. 3

三、设备安装 ........................................................................................................................................................................................... 3

3.1 安装前的准备工作 ....................................................................................................................................................... 3 3.2 安装方法 ............................................................................................................................................................................... 4 3.3 单体试运转 ......................................................................................................................................................................... 4

四、质量控制点 ..................................................................................................................................................................................... 5 五、施工用工机具计划 ................................................................................................................................................................... 5

5.1 工具计划 ............................................................................................................................................................................... 5 5.2 施工机具计划 ................................................................................................................................................................... 5 5.3 消耗材料计划 ................................................................................................................................................................... 6

六、劳动力计划 ..................................................................................................................................................................................... 6 七、安全技术措施 ............................................................................................................................................................................... 6 八、附件一 ................................................................................................................................................................................................. 7

.

.

一、编制说明和依据

1.1 编制说明

本方案适用于

装置风机类设备(离心式风机,轴

流式风机,罗茨鼓风机)的设备安装工作。仅对安装专业起指导作用,不包括电气、仪表专业。

1.2 2 编制依据

( 1)《化工机器安装工程施工及验收规范》—通用规定 ( 2)《机械设备安装工程施工及验收规范》—通用规定 ( 3)《压缩机.风机.泵安装工程施工及验收规范》 ( 4)《化学工业工程建设交工技术文件规定》 ( 5)

《炼油、化工施工安全规程》

HGJ203 - 83

JBJ23 - 96 JBJ29 - 96

HG20247 - 94

HGJ233-87/SHJ505-87

二、工程概况

2.1 工程简介

工程名称: XXXXX 工程地点: XXXXX 工程类别: XXXX 建设单位: XXXXX 设计单位: XXXXX

2.2 实物工程量

本装置共有风机类设备 设备规格参数见下表:

序号 设备名称 1 2 3 4 5 6 7 8

轴流风机 轴流风机 射流风机 轴流风机 轴流风机 轴流风机 轴流风机 轴流风机

85 台,其中离心式 16 台,轴流式 65

台,其它 4 台。

由 武汉鼓风机和江苏中联风能机械有限公司制造。

位号 设备规格 HPB-20/6

HPB-18/6 JET-9/6 HPB-20/6 HPB-18/6 HPB-20/6 HPB-18/6

DTF-10

数量 4 2 4 4 2 4 2 2

单重 2.6T 2.5T 1T 2.6T 2.5T 2.6T 2.5T 0.4t

安装站点

备注

.

.

9 轴流风机 DTF-11.2 2 0.5t 10 轴流风机 SDF-5.6 2 0.3t 11 轴流风机 HTF-I-5.5 2 0.3t 12 轴流风机 DTF-9 1 0.4t 13 轴流风机 SWF-I-5 1 0.3t 14 轴流风机 DTF-7.1 1 0.4t 15 轴流风机 HL3-2A-6A 1 0.2t 16

轴流风机 HL3-2A-II-6.5

1

0.2t

A

17

离心式管 GDF4.0-8

2 0.15t

道风机

18

离心式管 GDF5.0-6 1

0.15t

道风机

19 轴流风机 HL3-2A-5.5A 1 0.2t 20 轴流风机 HL3-2A-5A 1 0.2t 21 轴流风机

T35-11-9 2 0.2t 22 轴流风机 DTF-11.2 3 0.5t 23 轴流风机

DTF-9

2 0.4t 24

离心式管 GDF5.0-8

4

0.15t

道风机

25 轴流风机 SWF-I-5 2 0.2t 26 轴流风机 DTF-8

3 0.3t 27

轴流风机

PYHL-14A-II-4. 1

0.3t

5A

28 轴流风机 HL3-2A-5A 1 0.2t 29 轴流风机 HL3-2A-4.5A 2 0.2t 30 轴流风机 DTF-4.5 1 0.2t 31 轴流风机

SDF-5.6 2 0.3t 32

离心式管 GDF4.0-8

1

0.15t

道风机

33 轴流风机 DTF-9 2 0.4t 34 轴流风机 SDF-5.6 2 0.3t 35 轴流风机 DTF-11.2 2 0.5t 36

轴流风机

PYHL-14A-II-4. 1

03t

5A

37 轴流风机 DTF-8 2 0.3t 38

离心式管 GDF5.0-8

4

0.15t

道风机

39 离 心 式 管

GDF5.0-10

2

0.15t

道风机

40

离心式管 GDF4.0-6

2

0.15t

道风机

41 轴流风机

SWF-I-6 2

0.2t

.

.

2.3 设备平面布置图

风机类设备主要分布在:

站点: XXX站 ,设备数 30 台,安装位置:机房及风道内 站点: XXX站 ,设备数 30 台,安装位置:机房及风道内 站点: XXX站 ,设备数 25 台,安装位置:机房及风道内 详见通风空调施工图

三、 设备安装

3.1 安装前的准备工作

3.1.1 技术准备

安装前应具备下列技术资料: ( 1)设备的出厂合格证。

( 2)设备的试运转记录,压力容器的试压报告等。 ( 3)随机技术图纸和安装使用说明书。 ( 4)机器的装箱清单。 3.1.2 设备开箱检验

( 1)设备的开箱检验应在下列人员的共同监督下进行:甲方:物资供应部门,质量监督站,甲方代表。

施工单位:物资供应部门,质监部门,技术人员,作业组。 监理单位:驻站监理。

( 2)按照装箱清单核对设备的名称、型号、规格、箱号。并检查包装箱状况。 ( 3)对设备、另部件的外观质量进行检查,并核对数量。 ( 4)提交签字齐全的设备开箱检验记录。

( 5)开箱后的另部件要妥善保管。暂不安装的设备应恢复包装。 3.1.3 安装现场应具备的条件

( 1)土建工程已基本结束,设备基础具备安装条件,基础周围场地平整。 ( 2)施工用水、电、气已备齐。 ( 3)施工用运输和消防道路畅通。 ( 4)安装用的起重设备具备使用条件。 3.1.4 基础浇筑及处理

( 1)按照施工图纸浇筑设备基础。

( 2)对基础外观进行检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等现象。 ( 3)按设备安装图对基础尺寸进行复检:(单位均为毫米) a;基础纵横轴线

± 20,标高 0, - 20

b;基础上平面水平度≤ 5/ 1000,全长≤ 10 c;竖向偏差≤ 5/ 1000,全长≤ 20

.

.

3.2 安装方法

均采用整体式安装方法,安装方式详见安装附图。

3.3 单体试运转

3.3.1 单体试运转前应具备的条件

( 1)主机及附属设备的就位、找平找正、检查及调整等安装工作全部结束,并有齐全的安装 记录。

( 2)二次灌浆达到设计强度,基础抹面工作结束。 ( 3)与试车有关的工艺管道和设备具备使用条件。

( 4)公用工程(水、电、气)及电气仪表系统满足使用条件。 3.3.2 单体试运转的准备工作

( 1)旋转部件加装防护罩。

( 2)风机入口加装 60 目的粗滤网。 ( 3)按规定加注合格的润滑油(脂)。 ( 4)调节系统静态测试合格。

( 5)冷却水、润滑油系统单体试运转合格,具备使用条件。 ( 6)电机单试 2 小时合格,具备使用条件。 ( 7)现场必备的消防设施和防护用品备齐。 3.3.3 离心式风机试车步骤

( 1)盘车检查,应灵活无卡涩现象。

( 2)关闭进风口,点动电动机,各部无异常现象和摩擦声响方可进行下次启动。 ( 3)关闭进风口,启动电动机,转速达正常后开启进风口,在

0~ 5°的角度下小负荷运转

30 电

分钟。

( 4)小负荷运转合格后, 逐渐开大风门, 连续运转 2 小时。每 0.5 小时记录一次下列数据:

动机电流

其值≤额定值

各部轴承温度和电动机温度

滚动轴承温升不超过环境温度 滑动轴承温度不超过环境温度 电动机温度应小于轴承温度

各轴承处振动速度有效值≤

6.3 毫米/秒

冷却水回水温度和润滑油温度

( 5)上述各测量值不超标,为单体试车合格。

( 6)停止电动机,关闭进风口。冷却水系统要等轴承温度降到50℃以下时才可停止。 3.3.4 轴流式风机试车步骤

( 1)盘车检查,应灵活无卡涩现象。 ( 2)点动电动机,各部位应无异常现象。

( 3)可调叶片式风机在启动前应将叶片角度调至启动角度,启动电动机,运转

30 分钟。轴承

温升、振动无异常超标时可加载,慢慢调节风叶角度。注意电动机电流不能超过规定值。

( 4)连续运转 2 小时,每 0.5 小时记录一次下列数值: 电动机电流值

应小于额定值

滚动轴承≤ 70℃ 滑动轴承≤ 75℃

40℃,最高≤ 75℃ 35℃,最高≤ 65℃

各轴承温度和电机温度

.