沈阳新世界花园二期首开区工程
底至板底高度加50mm。
*柱、墙、梁模板的排档木方的接点均应间隔错开,且错开距离不小于1m,接头须在支撑的两侧。
柱、墙、梁模板的对拉螺栓均采用?14热轧一级圆钢,人防部分外墙必须焊50×50×3止水片(非人防部分止水片规格尺寸为30×30×1.5),焊缝必须饱满;地上部分及地下室无防水要求的部位的对拉螺栓均设套管(人防要求的剪力墙严禁设置套管),以便对拉螺栓能多次周转,套管采用?16黑钢管,套管两端均伸出模板外,以防浇注混凝土时,混凝土浆进入套管内。模板上孔的直径,当设套管时,较套管的外径大2mm,拆模后,均将突出混凝土表面的套管和螺栓割除、磨平。
B.模板支设
1.地下室外墙上返300高墙模板
待底板钢筋施工完毕,墙柱插筋以及外墙止水钢板均按设计施工完成后,根据底板钢筋上的墙、柱位置线的标志进行模板的就位。模板就位前,墙柱钢筋底部根据墙柱位置线焊设与墙柱同宽的钢筋挡子以固定模板的位置,如下图:
环保安康 建时代精品 诚信守法 筑苏中丰碑
36 江苏省苏中建设集团股份有限公司
沈阳新世界花园二期首开区工程
模板采用竹胶合板作衬板,松木方作排档,钉制成与反墙高度一致的定型模板。模板下于底板钢筋上焊制钢筋马凳以支承模板。模板的底标高应高于基础底板顶标高5mm。模板就位校准位置后,用钢筋作斜撑焊于底板主筋上以固定模板的正确位置并在上口用方木作拉结。
2.地下室柱、墙模板
基础底板和反墙混凝土浇注完毕,并拆除反墙模板后,进行柱墙位置线的测量放线,复查柱、墙反墙位置有无偏移。如偏移较大则须对反墙进行处理矫正。
支模前,在反墙、柱上抄测水平标高控制线,以控制模板下边标高,水平标高线位置低于反墙顶部5cm,。柱墙钢筋验收合格后即进行模板的吊装。
(1) 柱模板
先根据柱定位控制线和模板放样图编号对号入座依次将柱四周模板吊放就位。将柱四周模板依次立起贴紧柱筋,下端与混凝土顶面有缝隙时用水泥砂浆堵严,用?48钢管和扣件在柱底端和顶端各设一道柱箍将模板组合夹紧,模板转角处的企口要咬合严密。再自下而上依次将每一道柱箍设置到位,最底端柱箍距模板底端150mm,第二道、第三道、第四道柱箍间距均为500mm,往上间距均为600mm。当模板中部设有对拉螺栓加固时,柱箍的间距及位置与对拉螺栓孔位对应。安装柱箍时将柱箍与模板夹紧,并保证模板的截面尺寸和方正。模板中环保安康 建时代精品 诚信守法 筑苏中丰碑
36
江苏省苏中建设集团股份有限公司
沈阳新世界花园二期首开区工程
部设有对拉螺栓加固时,在模板合拢前将螺栓的套管和螺栓穿入模板并贯通柱钢筋骨架,螺栓采用?14热轧一级圆钢筋,螺栓套管采用?16黑铁管(设置套管为了多次周转使用螺栓)。柱箍均安装完毕后,再在对拉螺栓的两端加设伞形扣件,将对拉螺栓的伞形扣件与柱箍拧紧加固。柱模板夹紧加固完毕后,在模板的两个方向用?48钢管设斜撑对柱模板的垂直进行校准,斜撑的底端的固定在底板预埋钢筋环内的水平钢管上。
与剪力墙相连的柱模板须与剪力墙模板同时支设。
钢管柱箍对拉螺栓螺栓套管螺栓螺母60*90衬档木方≤800≤800柱模板施工图(2)剪力墙模板
≤800伞形扣件≤80012mm厚竹胶板衬板
地下室剪力墙模板的支设工艺与程序与柱模板支设相似。剪力墙模板排档木方均竖向设置,因该部分剪力墙为非标准层模板,因此剪力墙模板制作时除边框排档和起整体连接作用的排档木方与模板钉为一体外,其余排档均不与模板钉牢。模板按位置线就位立好后,按不
环保安康 建时代精品 诚信守法 筑苏中丰碑
36
江苏省苏中建设集团股份有限公司
沈阳新世界花园二期首开区工程
大于350mm的间距设置模板的排档木方,排档木方用铁钉与模板的衬板简单固定,排档木方的接头均采用撞头平接,接头位置应间隔错开,支模时在接头处加帮条木方。上好排档木方后,即自下而上依次安装模板的横档,横档采用?48钢管,每排两根,横档的位置和间距与模板上预设的对拉螺栓孔对应,钢管用伞形扣件和对拉螺栓拧紧固定,模板两侧的同一排横档同时进行安装固定。横档安装夹紧后,采用与柱相同的方法设置钢管斜撑校验模板的垂直,斜撑的横向间距不大于3m。校验模板的垂直时同时校验模板的平整,在不平整处同样设置斜撑进行拉撑,将模板调节平整。
*外墙、人防内墙、水箱侧壁以及附着于侧壁和水箱的柱等有防水要求的部位,其模板的对拉螺栓均为防水螺栓,一次使用,不得设置套管。有防水要求时,螺杆上须焊接止水片,止水片与螺栓双面满焊。螺栓的两端部相应位置各焊设一个5cm长与螺栓成长直角交叉的短钢筋挡子,两钢筋挡子的外边距离为相应剪力墙宽度,以控制剪力墙模板厚度,该部分模板内严禁设置预制混凝土或钢筋撑。内墙模板的截面控制,在模板内设置预制的50*50mm断面,长度与相应剪力墙厚度相同的混凝土块,以控制模板内部厚度,混凝土块用绑线绑于墙体水平筋上,混凝土块间距为60cm(设置在对拉螺杆的旁边)。
用于校正柱、墙模板的斜撑与水平面的夹角应小于等于60°。当墙体模板高度过高时,单根钢管不够长时可采用扣件将两根管搭接接长,但当斜撑长度大于3m时,斜撑钢管须与模板的横档钢管间用钢管和扣件边成具有足够刚度的三角支架体。(如下示意图) 环保安康 建时代精品 诚信守法 筑苏中丰碑
36
江苏省苏中建设集团股份有限公司
沈阳新世界花园二期首开区工程
地下室外墙模板构造图
锁口木@1200钢筋地锚环保安康 建时代精品 诚信守法 筑苏中丰碑 36 200600600600600600600600
新世界花园二期首开区工程模板施工方案