好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年一建《市政实务》常见数字考点汇总

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024年一建《市政实务》常见数字考点汇总

混凝土强度

1 混凝土面层达养护时间不宜小于设计弯拉强度 80%,一般 14~21 天,在混凝土达到设计弯拉强度 40%,行人通过,100%且填缝完毕开放。

混凝土板弯拉强度低于 1MP 或抗压强度低于 5MP 时不得受冻。

2 预制柱安装:安装后及时浇筑杯口混凝土,待混凝土硬化后拆除硬楔,浇筑二次混凝土待杯口混襁土达到设计强度 75%方可拆除斜撑。盖梁就位后浇筑混凝土接头,接头混凝土强度达到设计强度后方可拆除临时固定设施。拱桥应在砂浆强度达到设计强度时卸落拱架,设计无要时应达到设计标准值的 80%.

3 装配式桥梁构件在脱底膜、移运、堆放、吊装时,混凝土设计无要求时不低于设计强度的 75%。预应力混凝土构件吊装时,孔道水泥浆强度无要求时,不低于 30 兆帕。

4 间隔槽混凝土浇筑应由拱脚向拱顶对称进行,应待拱圈混襁土分段浇筑完成且强度达到 75%设计强度且结合面按施工方缝处理后再进行。拱圈封拱合龙混凝土设计无要求时,各段应达到设计强度的 75%.张拉、放张预应力筋强度无要求时,不低于强度设计值 75%。

5 模板支架拆除:非承重侧模强度宜为 2.5 兆帕及以上。 浆砌石混凝土砌块:卸落拱架,砂浆强度达设计值 80%以上。

6 后张法孔道压浆设计无要求时不低于 30 兆帕。封锚混凝土不低于 80%且不低于 30 兆帕。

无粘结预应力筋张拉封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土等级且不得低于 c40。

吊移预制构件设计未要求时不低于砂浆强度的 75%。 防水基层混凝土强度达到设计强度的 80%以上方可施工。 7 绑扎接头的箍筋间距:钢筋受拉时应小于 5d,且不得大于 100mm;钢筋受压时应小于 10d,且不得大于200mm。

预制吊环的构件计算拉应力应不大于 50 兆帕。

8 人工挖孔模板拆除应在混凝土强度大于 2.5 兆帕后进行。 预制柱安装待杯口混凝土强度达到设计强度 75%拆除斜撑。 9 高强度螺栓每栓群应抽查总数的 5%且不少于 2 套,合格率不小于 80%.

10 混凝土板弯拉强度低于 1 兆帕或抗压强度低于 5 兆帕,不得受冻。

11 涵洞两侧回填土,应在防水层的保护层完成且保护层砌筑砂浆强度到 3 兆帕后进行。

12 SMW 工法桩:搅拌桩 28 天龄期无侧限抗压强度不应小于设计要求且不宜小于 0.5 兆帕。

重力式水泥土挡墙:28 天龄期无侧限抗压强度不宜小于 0.8 兆帕。面板混凝土强度不低于 C15.钻孔灌注桩桩身混凝土强度不宜低于 c25。

13 围檩与挡土结构之间有紧密接触,不得留有缝隙,如有缝隙应用强度不低于 c30 的细石混凝土填充密实或采用其他可靠连接措施。

14 盾构中二次衬砌施工拆模时间,矩形断面:侧墙应达到设计强度的 70%,顶板达到 100%

15 施工缝继续灌注混凝土的强度:水平施工缝不应低于 1.2MP,垂直不应低于 2.5MP

16 高压喷洒注浆法单双管的高压水泥浆及三管法高压水的压力应大于 20MP.

17 曲梁应在梁的跨中临时支撑,待上部二期混凝土强度达到设计强度的 75%及以上时,方可拆除支撑.

水池变形缝施工反拱砌筑,砂浆强度达到设计抗压强度标准值的 25%方可踩踏或在无振动条件下拆除拱胎。

18 沉井预制设计无要求混凝土强度达到设计强度的 75%方可拆模或浇筑后节混凝土。

19 供热站拧紧地脚螺栓时灌注混凝土的强度不小于设计强度的 75%.

20 砌筑沟道弯道时混凝土强度等级不小于 c20.

21 园路工程铺筑面层砂浆强度升到 70%,草酸洗石子表面。 22 采用双机抬吊作业时,应选用起重性能相似的起重机,每台起重机载荷不超过允许载荷的 80# 变形

缝施工缝已灌注混凝土:水平施工缝处不应小于 1.2MP,垂直

施工缝不应低于 2.5MP。

24 钻孔连续作业时,相邻桩之间的净距小于 5m,邻桩的混搡土强度达到 5MP 后,方可钻孔施工。

养护天数

水下混凝土坍落度 180~220mm 大体积混凝土 100~140mm 泵送混凝土 60~200mm

1 二灰基层用沥青乳液和沥青下封层养护,常温下不小于 7 天。级配砂砾级配砾石基层用沥青乳液和沥青下封层养护,养护期为 7~14 天。

2 混凝土面板 14~21 天。昔通混凝土不得少与 7 天,掺加外加剂和有抗渗要求以及高强度混凝土不少于14 天.

3 矩形水池缝带处不切断,待块单元养护 42 天后再用比块单元强度高一个等级的混凝土或掺加 UEA 的补偿收缩混凝土灌注后浇带使其连成整体。

4 张拉无粘结预应力筋后,混凝土浇筑后应酒水养护保持湿润不少于 14 天。

5 喷射水泥砂浆保持湿润不应小于 14 天。

初衬喷射混凝土:终凝后 2 小时进行养护,时间不小于 14 天。

6 石灰稳定土基层、水泥稳定土基层、二灰稳定土基层养护不宜少于 7 天。

7 水泥混凝土面层养护不少于 28 天。

8 大体积混凝土:硅酸盐水泥,昔通硅酸盐水泥 14d,别的 21d,高温期不少于 28d.

9 明挖法基坑施工:垫层混凝土不少于 7d,结构混凝土不少于 14d

10 后浇混凝土施工应在其两侧混凝土龄期达到 42 天后进行,养护期不少于 28 天

厚度

1 整平层厚度 100~150mm。沥青贯入式厚度不宜超过 100mm.垫层最小厚度 150mm.

二灰基层最大压实厚度 200mm,且不小于 100mm. 沥青混合料面层压实层最大厚度不宜大于 100mm. 2 钢筋加工:弯钩平直部分的长度,一般结构不宜小于箍筋直径的 5 倍,有抗震要求的不得小于 10 倍。高强刚丝用液压冷镦。冷拔低碳钢丝用冷冲镦粗。钢筋用电热镦粗钢筋接头:接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的 10 倍。

3钢筋的混凝土保护层厚度:A普通钢筋和预应力直线筋的保护厚度不得小于钢筋公称直径 B后张法直线筋不小于其管道直径的二分之一 c 当受拉区主筋的保护层厚度大于 50mm 时应在保护层内部设直径不小于6mm 间距不大于 100mm 的钢筋网 D 钢筋机械连接件的最小保护层厚度不小于 20mm.4 悬臂式排桩,桩径大于等于 600mm:拉锚式或支撑式排桩桩径大于等于 400mm.排桩的中心距不宜大于桩直径的 2 倍。

2024年一建《市政实务》常见数字考点汇总

2024年一建《市政实务》常见数字考点汇总混凝土强度1混凝土面层达养护时间不宜小于设计弯拉强度80%,一般14~21天,在混凝土达到设计弯拉强度40%,行人通过,100%且填缝完毕开放。混凝土板弯拉强度低于1MP或抗压强度低于5MP时不得受冻。2预制柱安装:安装后及时浇筑杯口混凝土,待混凝土硬化后拆除硬楔,浇
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ypxm20boc9sc9l3ppnv1xep036fc3019f1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享