好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工安全教育培训课件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电工安全教育培训课件

电工安全教育培训课件 一、电动工具的分类 1、一般分三类。

第一类2MΩ要求有接地安装保护装置(一般为铁壳铝壳类)。 第二类7MΩ双绝缘设计无接地(不须接地),外壳全塑料或橡胶类。

第三类1MΩ使用36V及以下的安全电压的电动工具。 2、使用选用:第一类在一般场所有安全保护措施,接地、接零、和安装漏电开关(动作电流不大于30mA动作时间0.1秒)的场所使用。第二类在金属结构或潮湿场所使用。第三类在狭窄场所,如锅炉、金属容器、管道等。

二、保证电气安全的基本要素

1、绝缘:为了避免因带电体与其他带电体或人体接触而发生短路或触电等事故,必须将带电体绝缘。绝缘就是用绝缘物把带电体封闭起来,各种电气线路和设备都是由导电部分和绝缘部分组成的,电工绝缘材料的电阻系数都在109Ω/cm以上。陶瓷,玻璃,云母,塑料,布,纸,矿物油等都是常用的绝缘材料。电气线路或设备的绝缘必须与所采用的电压相符,与周围的环境和运行条件相适应。 2、间距:为了防止人体触及或接近带电体,防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体,防止电气短路事故和因此引起火灾,在带电体

1 / 4

与地面之间,带电体与带电体之间,带电体与其他设施和设备之间,均需保持一定的安全距离,这种距离简称间距。

3、载流量:截流量是指导线内通过电流数量(即电流强度)。假如导线内通过电流的数量超过了安全载流量,就会导致过量的发热,以致损坏绝缘引起漏电,严重时可能引起火灾。因此,在装设各种供、用电线路时,必须了解线路上正常工作时的最大电流强度,以便正确地选择导线的种类和规格。

(1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120)(8,11,16,21,27,38,49,64,80,101,128,160,185)(--,8,12,16,21,28,38,49,60,77,99,121,138)(35---1,40---0.91,45---0.82,50---0.71)

三、安全用电的保护措施(漏电开关、接零、接地、安全电压) 1、接零、接地的作用:对于触及意外带电的金属部分的防护措施,一般有保护接地、保护接零和保护断开三种。

2、接零、接地的目的:都是避免人身因设备绝缘损坏而触电。 3、安全电压:按国家标准安全电压是由特定电源(双绕组变压器)供电的电压系列,其上限值在任何情况下两导体或任意一导体与地之间均不得超过交流(50~500HZ)有效值50V,额定值等级是42V、36V、24V、12V、6V。

4、漏电开关的组成:检测系统中的零序电流互感器、漏电脱扣器、开关装置。

5、功能作用:当线路设备发生漏电和人身触电时,能及时切断

2 / 4

电源,起到保护作用。

6、安装漏电开关是安全保护措施之一,它不应代替现有的有关用电规章制度,还必须采用其它有效的安全技术措施,如上面所说的保护接地、保护接零等措施。

7、漏电开关的规格和选用:①.规格:市场上一般为电流动作型漏电开关,动作电流6mA、10mA、15mA、30mA、50mA、75mA的.在0.1秒内断开,动作电流的在100mA、150mA、200mA有0.1秒内断开的,也有0.2秒内断开的,300mA、500mA动作电流的在0.2秒内断开。注意以上规格都有带过流与不带过流两大类之分。

②.选用:a.在用电终端一般场所选用30mA动作时间0.1秒的漏电开关。B.在发生人身触电时会同时发生二次伤害的场所,一般选用15mA以下0.1秒动作时间的漏电开关。C.医疗机械和管道容器类及特别潮湿的场所一般选用6mA动作时间0.1秒的漏电开关。D.消防电源选用的漏电开关为确保消防电源的连续供电,漏电电流工作保护装置只发出漏电信号而不切断电源。E.成套开关柜分配电盘漏电开关选用在考虑线路设备正常泄漏电流加以合理选用。一般动作时间为0.2秒。

四、安全色标的含义与使用。

安全色标主要有四种,其颜色为红、蓝、黄、绿。 1、红色为禁止、停止,也表示防火 2、蓝色为指令必须遵守的规定。 3、黄色为警告、注意。

3 / 4

电工安全教育培训课件

电工安全教育培训课件电工安全教育培训课件一、电动工具的分类1、一般分三类。第一类2MΩ要求有接地安装保护装置(一般为铁壳铝壳类)。第二类7MΩ双绝缘设计无接地(不须接地),外壳全塑料或橡胶类。第三类1MΩ使用36V及以下的安全电压的电动工具。2、使用选用:第一类在一般场所有安全保护措施,接地、接零、和安装漏电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ypv06w3mx1h1yk7phhy1xkfw968dk01av2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享