桥 梁 工 程
T梁桥面铺装
分项工程质量检验评定表
施工单位:中铁大桥局股份有限公司 合同号:ELTJ-06
监理单位:沈阳公路工程监理有限责任公司 编 号:ZP-002-□□□-□□□□-□□□ 桩号及部位 基本 要求 项次 K56+516.5白沙溪1号桥桥面铺装 分项工程名称 左幅第一联桥面铺装钢筋加工和安装 所属分部工程 总体﹑桥面系和附属工程
1﹚钢筋、机械连接器、焊条等的品种、规格和技术性能符合国家现行标准规定和设计要求。2﹚受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、焊接质量符合施工技术规范要求。3﹚钢筋安装时,钢筋根数满足设计要求。4﹚受力钢筋平直,表面没有裂纹及其他损伤。 检查项目 两排以上排距 1△ 实测项目 受力钢筋间距(mm) 同排 梁、板、拱肋 基础、锚碇、墩台、柱 灌注桩 2 3 4 5△ 箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距(mm) 钢筋骨架尺寸(mm) 长 宽、高或直径 柱、梁、拱肋 保护层厚度(mm) 基础、锚碇、墩台 板 合 计 外观鉴定 质量保证资料 工程质量等级评定 钢筋表面有少许铁锈 真实、系统、齐全 规定值或允许偏差 ±5 ±10 ±20 ±20 ±10 ±10 ±5 ±20 ±5 ±10 ±3 质 量 评 定 实测值或实测偏差值 详见ZJ-075表,检测230个点,合格230个点 平均值、 代表值 合格率(%) 100 100 100 100 100 权值 得分 详见ZJ-075表,检测185个点,合格185个点 3 100 2 1 2 3 9 100 100 100 100 详见ZJ-075表,检测104个点,合格104个点 弯起钢筋位置(mm) 减分 减分 2 0 监理 意见 评分: 98 质量等级:合格 计算: 技术员 复核: 主任工程师 检验负责人:质检工程师 日期:
分项工程质量检验评定表
施工单位:中铁大桥局股份有限公司 合同号:ELTJ-06
监理单位:沈阳公路工程监理有限责任公司 编 号:ZP-002-□□□-□□□□-□□□ 桩号及部位 K56+516.5白沙溪1号桥桥面铺装 分项工程名称 左幅第一联桥面预应力筋加工及张拉 所属分部工程 总体﹑桥面系和附属工程 1﹚预应力筋的各项技术性能符合国家现行标准规定和设计要求。2﹚预应力筋张拉时,混凝土强度和龄期符合设计要求,严格按照设计规定基本 的张拉顺序进行操作。3﹚制孔管道安装牢固,接头密合,弯曲圆顺,锚垫板平面应与孔道轴线垂直。4﹚锚具、夹具等符合设计要求,按要要求 求检验合格后使用。5﹚孔道压浆的水泥浆性能符合施工技术规范要求。6﹚按设计要求浇筑封锚混凝土。 项次 1 实测项目 2 3 4 5 质量评定 检查项目 管道坐标(mm) 管道间距(mm) 梁长方向 梁高方向 同排 上下层 规定值或允许偏差 ±30 ±10 10 10 1395 ±6% 每束1根,且每断面不 超过钢丝总数的1% 不允许 预应力筋表清洁无锈迹 真实,系统、齐全 实测值或实测偏差 详见ZJ-084,检测60个,合格60个 详见ZJ-084,检测60个,合格60个 无 无 减分 减分 2 0 监理意见 平均值、代表值 合格率(%) 权值 100 100 100 100 100 11 同意该分项评定为合格 100 1 4 3 3 得分 100 100 100 100 张拉应力值(MPa) 张拉伸长率 断 丝滑丝数 钢 束 钢 筋 合 计 外观鉴定 质量保证资料 工程质量等级评定 评分:98 质量等级:合格 计算: 技术员 复核: 主任工程师 检验负责人:质检工程师 日期: