变频器在国内工业市场占据一定份额,掌握变频器故障代码可以帮我们了解设备存在的问题,为排除变频器故障提供依据。

故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策 1.OVERCURRENT 过电流 输出电流过大

检查和排除: (1)电机过载;

(2)加速时间过短(参数2202ACCELERTIME1(加速时间1)和2205 ACCELERTIME2(加速时间2)); (3)电机故障,电机电缆故障或接线错误。

2.DC OVERVOLT 直流过压 中间回路DC电压过高 检查和排除:

(1)输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压;

(2)减速时间过短(参数2203DECELERTIME1(减速时间1)和2206DECELER TIME2(减速时间2)); (3)制动斩波器选型太小(如果有);

页脚内容

1

ABB-i-bus-EIB别墅智能家居控制系统方案

(4)确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)。 3.DEV OVERTEMP 过温 散热器过温 温度达到或超过极限值R1~R4:115°C R5/R6:125°C 检查和排除: (1)风扇故障; (2)空气流通受阻; (3)散热器积尘; (4)环境温度过高; (5)电机负载过大。 错误代码 型号 品牌 ABB 错误类型 错误原因 请参阅故解决办法 输出电流过大检查和排除: ·电机过载·加速时间过短(参数2202ACCELERTIME1(加速时间1)和2205 ACCELERTIME2(加速1 ACS510 OVERCURRENT 过电流 页脚内容

2

ABB-i-bus-EIB别墅智能家居控制系统方案

障解决对策 请参阅故障解决对策 请参阅故障解决对策 请时间2))·电机故障,电机电缆故障或接线错误 2 ACS510 ABB DC OVERVOLT 直流过压 中间回路DC电压过高检查和排除: ·输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压·减速时间过短(参数2203DECELERTIME1(减速时间1)和2206DECELER TIME2(减速时间2))·制动斩波器选型太小(如果有)·确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005) 3 ACS510 ABB DEV OVERTEMP 过温 散热器过温温度达到或超过极限值 R1~R4:115°C R5/R6:125°C 检查和排除: ·风扇故障·空气流通受阻·散热器积尘·环境温度过高·电机负载过大 4 ACASHORT 短路故障检查和排除: ·电机页脚内容

3

ABB品牌变频器的ACS510系列故障代码详表

ABB-i-bus-EIB别墅智能家居控制系统方案ABB品牌变频器的ACS510系列故障代码详表变频器在国内工业市场占据一定份额,掌握变频器故障代码可以帮我们了解设备存在的问题,为排除变频器故障提供依据。故障代码故障现象/类型故障原因解决对策1.OVERCURRENT过电流输出电流过大检查和排除:(1)电机过载