技术交底记录
ZT20/05CX12-01 年 月 日
工程名称 交底组织单位 施工单位 房家湾隧道1#横洞 十一工区工程部 二衬工班 交底地点 交底负责人 接底负责人 交底范围:房家湾隧道(Dgk283+911~Dgk286+961)综合接地及专用洞室与过轨(槽)管埋设 交底内容: 一、隧道综合接地方案及原理 1、隧道地段贯通地线(截面积不小于200mm2或直径不下于16mm)敷设在两侧通信信号电缆槽内,采取砂防护,其利用二次衬砌环向钢筋实现横向连接。 2、利用隧道初期支护锚杆做接地极,接地极以台车位的长度为单元施做,可有效控制工程质量; 3、利用隧道二次衬砌及电缆槽侧壁的结构钢筋做接触网闪落保护 1 / 16
接地装置; 4、在电缆槽底部、侧壁及洞室内预置接地端子,并与接地钢筋可靠焊接; 5、通过L型连接器将贯通地线与电缆槽底部接地端子连接,从而实现隧道接地装置与综合接地系统间的等电位连接; 6、通过接地装置内的环向接地钢筋实现两侧贯通地线的横向连接。 7、隧道内有接地需求的设备设施均通过预置的接地端子实现接地连接。 8、过轨管线在隧道洞口、综合洞室、变压器洞室均有预埋,预埋种类有三种:信号过轨、无线通信过轨、电力过轨,管质采用普通镀锌钢管。 二、初期支护综合接地 围岩级别 Ⅳ级 Ⅲ级 综合接地形式及采用部位 一个台车长度为间隔设置,利用拱架和锚杆 一个台车的长度为间距设置,利用一根环向钢筋加锚杆 备注 1、初支有钢架地段 Ⅳ级围岩隧道,利用锚杆、钢架做为接地极,接地极以一个台车长度为间隔设置,用作接地极的锚杆环向间距要求为2倍锚杆长度,接地锚杆与钢筋网片、钢拱架可靠焊接,每个台车位的接地极均通过连接钢筋(φ16 L形钢筋焊接),与两侧电缆槽外缘的纵向接地钢筋 2 / 16
连接。 注意事项: 在有钢架的初期支护一个台车间距内就需要施工一个环向接地钢筋,做好钢架、锚杆、钢筋网片的焊接,同时必须注意用连接钢筋与工字钢焊接后引至二衬外,引出的钢筋最后与两侧通信信号电缆槽侧壁顶的纵向φ16接地钢筋连接。 用于连接钢筋采用焊接工艺,焊接要求如下双面焊接不小于55mm,单边焊不小于100mm,焊缝厚度不小于4mm。 2、初支无钢架 Ⅲ级围岩隧道,以一个台车的长度为间距设置1个综合接地极; 综合接地极用1根φ16环向接地钢筋与8根接地锚杆(初支系统锚杆)焊接而成,锚杆根数必须根据锚杆长度的2倍距离来定,同样锚杆和环向接地钢筋通过φ16 L形钢筋引出二衬外,最后与两侧通信信号电缆槽侧壁顶的纵向φ16接地钢筋连接。 3、初期支护接地投影图 3 / 16
三、隧道二次衬砌的接地 1、二衬内有结构钢筋的(滑道接地) a、利用二次衬砌的内层纵、环向结构钢筋做为接触网断线保护接地钢筋。 b、接触网线(滑道)垂直向上在拱顶的投影线两侧以0.5m为间隔,各选3根纵向结构钢筋作为接地钢筋。 c、上述投影线两侧各1.5m外的其他位置,以1m为间隔,选择纵向结构钢筋作为接地钢筋。 d、在每个台车中部选一根环向结构钢筋作为环向接地钢筋,环、纵向接地钢筋间可靠焊接,纵向接地钢筋在台车长度内可不连接。 e、每个作业段内的环向接地钢筋与两侧通信信号电缆槽靠线路侧外缘的纵向接地钢筋连接。 4 / 16
2、二衬内无钢筋的 二衬内无结构钢筋的隧道,除接触网基础接地外,不再单独考虑接地钢筋设置。 3、隧道仰拱接地 5 / 16
隧道综合接地及过轨管 - 图文