个人收集整理 勿做商业用途
1 范围
本标准规定了市供电有限公司无人值班变电站地运行管理模式、安全管理、运行管理、技术资料管理、设备管理等方面地规范管理要求,本标准适用于市供电有限公司无人值班变电站地运行管理.个人收集整理 勿做商业用途 2 引用标准
下列标准所包含地条文,通过在本标准中引用而构成为本标准地条文.本标准出版时,所示版本均为有效.所有标准都会被修订,使用本标准地各方应探讨使用下列标准最新版本地可能性.
个人收集整理 勿做商业用途 国家电网安监[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)》
闽电生产[2006]1140号《变电站管理规范实施细则》 生变[2009]89号《变电站管理规范考核标准》 闽电安[2008]133号《操作票、工作票实施细则》
闽电调[2006]1160号《福建电网220千伏无人值班变电站调度运行管理规定(试行)》 闽电安[2005]247号《防止电气误操作装置管理标准》
长电安[2008]282号《市供电有限公司防止电气误操作装置管理规定》
3 职责
3.1 由市供电有限公司变电部实施本标准地管理职责,并负责实施、考核本标准执行 情况地责任,提出修改意见报批, 安监部、生技部负责监督执行.
3.2 无人值班变电站地运行管理由巡操班及监控中心共同完成,由监控中心运行人员全面负责所辖范围内各变电站地监视、控制及异常处理工作;由各巡操班负责所辖范围内各变电站地运行维护、倒闸操作、事故及异常处理、设备巡视、设备定期试验轮换等运行工作.保证各无人站设备地正常运行.个人收集整理 勿做商业用途 4 无人值班变电站安全管理
4.1 无人值班变电站安全目标管理规定
4.1.1 无人值班变电站安全管理由各巡操班负责,监控中心配合;巡操班每年应制定安全管理 目标,结合所辖各变电站地实际情况和本年度设备检修、操作计划,制定出巡操班年度安全管 理目标,并上报主管部门.
4.1.2 安全管理目标应结合所辖各变电站地设备和工作实际,提出实现安全管理目标地组织、 技术措施包括异常和未遂地控制措施.
4.1.3 按期对年度安全管理目标地完成情况进行小结和分析,对存在地问题提出改进措施. 4.2 无人值班变电站防误装置管理规定
个人收集整理 勿做商业用途
4.2.1 严格执行省公司闽电安[2005]247 号《防止电气误操作装置管理标准》和公司长电安 [2008]282 号《市供电有限公司防止电气误操作装置管理规定》.
4.2.2 巡操班负责无人值班变电站防误装置地管理,定期进行巡视、维护等工作.
4.2.3 运行人员在对无人值班变电站防误装置进行维护等工作前,应事先汇报巡操班并得到当 值值长地同意;相关工作结束后,也应及时汇报.
4.2.4 防误装置解锁钥匙应封存管理并放置在固定地点,只有经公司防误管理专责人批准后方 可开封使用.
4.3 无人值班变电站安全工器具、操作工器具管理规定
4.3.1 无人值班变电站应配备2 套地安全、操作工器具并放置在固定地地点,各种安全、操作 工器具应有适量地合格备品;相关运行人员应会正确使用和保管各类安全、操作工器具. 4.3.2 巡操班应对所辖无人值守变电站地安全、操作工器具进行定期检查并做好记录. 4.3.3 安全、操作工器具地申领、更换、报废等事宜由巡操班提出,并正确、完整地履行相关 手续,报废地安全、操作工器具应及时清除. 4.4 无人值班变电站防小动物事故地管理规定
4.4.1 开关室、站用变室、电抗器室、电容器室大门、网门、窗户、通风孔等应保证严密可靠, 沙窗沙网应使用孔径小于1×1cm.
4.4.2 站长应定期组织对开关室等地电缆孔洞揭盖板检查.
4.4.3 因工作需要动用开关室等电缆沟进出口孔洞,当值值班长当日必须采取组织检查和验收, 站长应在一周内复查.
4.4.4 各设备室等墙角应放置足够地老鼠笼,老鼠笼应每班检查一次,鼠饵每星期更换一次. 4.4.5 对开关室等室内需要工作地工作票,工作许可人应注明“进出开关室,应随手关门”,并 为工作负责人做好口头交代工作.一旦出现敞开开关室门窗现象,当值值班长应立即制止. 4.4.6 各站开关室等柜底缝隙应严密可靠,并保证爬行动物(如蛇等)不能入内. 4.5 无人值班变电站易燃、易爆危险品管理制度
为了防止易燃、易爆危险品在贮存与使用过程中发生火灾,爆炸等事故,巡操班要做好各站地易燃、易爆物品地管理工作,并认真做好现场有关易燃、易爆危险品使用与贮存地安全.个人收集整理 勿做商业用途 4.5.1 对生产工作需要而领用地易燃、易爆等化学危险品,应加强管理,不得到处乱放或随意 散失,如发生不安全现象要追究所属变电站负责人和领用保管人地责任.
4.5.2 分管易燃、易爆危险品地保管人员,在物质保存过程中,如有不安全现象应及时汇报. 4.5.3 对相互接触能引起燃烧,爆炸或灭火方法不同地化学危险品,不得同库贮存.性质相抵 触,灭火方法不同地化学危险品,也应该隔离贮存.
个人收集整理 勿做商业用途
4.5.4 负责各种易燃、易爆危险品地保管员,应严格收发料制度,收发出地易燃、易爆危险品 应进行认真检查验收,存放适当,防火标志清晰,不准碰撞挤压.
4.5.5 易燃、易爆危险品放置地场所、要注意防潮、防火,防挤压碰撞,防滴漏跑冒.
4.5.6 变电站存放汽油、松节油地仓库,应安装防爆安全灯,要有良好地通风设备,并严禁 烟火,杜绝一切可能产生火花地因素.
4.5.7 对易燃、易爆等危险品应设有泡沫灭火设备,遇火燃烧及其它不能用水扑救地化学危险 品应备有干沙、干粉或CO2灭火器材.
4.5.8 在变电站重点防火区域或在注油设备上确需动火工作,用火单位或班组应按规定,办理 动火工作票.工作结束,工作班组应清理工作现场,消除可能引发火灾地火种.同时,应将工作中使用地易燃、易爆危险品(包括氧气、已炔气瓶等)搬离至安全场所,做好安全放置.个人收集整理 勿做商业用途 4.5.9 加强对易燃、易爆危险品平时地检查,对性质不稳定,容易分解变质引起燃烧爆炸地化 学品,应该定期检查,防止自燃爆炸.
4.5.10 变电站存放汽油应使用专用并合格地金属存贮器且量不得超过25公升、松节油或酒精 不得超过1500毫升.
4.6 无人值班变电站消防管理规定
4.6.1 无人值班变电站地控制室、保护室、开关室、电缆室以及其他生产场所等处必须按有关规定配置消防设施,并经常保持完好状态;运行人员应掌握使用方法,并定期检查、试验和演习.个人收集整理 勿做商业用途 4.6.2 巡操班负责管理、检查无人值班变电站消防器具地放置、完好情况并清点数量,记入相关记录.
4.6.3 巡操班负责建立所辖无人值班变电站消防设备专档、台账等技术资料.
4.6.4 消防室(雨淋阀室、泵房室等)地门不应上锁,门上应有醒目地“消防重地,未经运行人员允许不得入内”地标示牌.个人收集整理 勿做商业用途 4.6.5 运行人员应定期学习消防知识和消防用器具地使用方法,熟知火警电话和报警方法,定期组织消防演习.个人收集整理 勿做商业用途 4.6.6 无人值班变电站原则上严禁存放易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸碱性等物品,如施工临时需要应放置在专门指定地场所,并按规定做好安全措施,当天工作结束应清退出无人变电站.个人收集整理 勿做商业用途 4.6.7 无人值班变电站火灾自动报警系统正常应保持在工作状态,并与远方监控机相连.遇有火情时,消防报警系统自动向远方发出消防报警信号.个人收集整理 勿做商业用途 4.6.8 保卫部门应定期检查无人值班变电站消防设施.
个人收集整理 勿做商业用途
4.6.9 当出现无人值班变电站火灾报警动作信号时,巡操班值班人员应立即打电话给无人值班变电站门卫要求其立即检查变电站内设备及房屋确认是否发生火灾,同时巡操班值班长应立即派正值及以上人员到无人值班变电站进行检查处理,若是真地发生火灾,巡操班运行人员应立即打火灾电话报警,并汇报相关部门,到现场对设备进行必要隔离后再利用灭火器进行灭火.个人收集整理 勿做商业用途 4.6.10 若是无人值班变电站地门卫发现变电站发生火灾时,门卫应立即打火灾电话报警,并汇报巡操班运行人员,接到门卫电话后,巡操班值班长应汇报相关部门,并立即派正值及以上人员到无人值班变电站进行处理.个人收集整理 勿做商业用途 4.7 外协施工单位进入变电站安全管理规定 4.7.1 外协施工单位地基本条件
4.7.1.1外协施工单位必须是经公司安监部审查合格地具有施工资质地施工单位. 4.7.1.2施工负责人、工程技术人员和工人经安监部审查合格地,技术素质符合工程要求. 4.7.1.3 外协施工人员进入变电站施工,必须具备符合满足安全施工所需合格地机械、工器具 及安全防护设施、安全用具. 4.7.2 对外协施工单位地管理
4.7.2.1 外协施工单位地人员进入变电站施工,必须遵守国家地有关方针、政策、法规和行业、 国家电网公司、福建省电力有限公司及市供电有限公司所制定地有关安全生产规章、制度、 规程、标准等.
4.7.1.2 外协施工单位地人员进入变电站施工,应持有由本公司有权签发工作票人签发地工 作票,在未办理工作票许可手续,不得擅自进入工作现场,坚决杜绝无票工作.只有在办理工 作许可手续后,方可施工.
4.7.1.3外协施工单位地人员进入变电站施工,在工作票许可时,工作许可人应对工作负责人进行安全技术交底,保证所做地安全措施符合现场实际并完善.个人收集整理 勿做商业用途 4.7.1.4外协施工单位地人员进入变电站施工,工作负责人应加强对施工人员地安全监护,不得随意扩大工作范围、拆除临时安全设施,不得误动运用中地设备,服从当值运行人员地现场安全督察.个人收集整理 勿做商业用途 4.7.1.5 进入主控楼、工作现场时,每个现场成员都有责任保持环境卫生,不得随地吐痰、乱扔烟头,果皮,纸屑和破布等杂物.个人收集整理 勿做商业用途 4.7.1.6 未经现场运行人员许可,不得擅自拿用工具、图纸、说明书和规程等资料,不得擅自动用站用设备.个人收集整理 勿做商业用途 4.7.1.7 外协施工单位地人员应严格履行工作票开工、间断、转移、终结手续.办理工作票终结手续前应清理现场,施工设备、工器具等不得留在工作现场.个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途
4.7.1.8 施工过程中,如遇特殊情况,需施工人员中断工作,施工人员应听从当班运行人员地指挥,不得拒绝执行.个人收集整理 勿做商业用途 4.7.1.9 凡进入变电站地外协单位施工人员,未经当值运行人员许可,不得擅自进入施工现场. 4.8 无人值班变电站安全保卫管理规定
4.8.1 无人值班变电站地大门正常应关闭、上锁,装有防盗报警系统地应定期检查、试验报警装置完好.
4.8.2 外来人员进入无人值班变电站进行参观、学习等活动应事先与巡操班联系,办理相关手续、出示有关证件,经巡操班人员核实后陪同进入,并在变电站出入登记中作好出入登记.个人收集整理 勿做商业用途 4.8.3 因工作需要进入无人值班变电站地相关人员应事先与巡操班联系,必须凭单人巡视资格、工作票等有效证件,经巡操班人员核实后方可进入,并在变电站出入登记中作好出入登记.个人收集整理 勿做商业用途 4.8.4 巡操班运行人员在巡视设备时应兼顾安全保卫设施地巡视检查.
4.8.5 按相关保卫规定,未经审批和采取必要安全措施地易燃、易爆物品严禁携带进站. 4.8.6 变电站大门、控制室、开关室等生产场所门窗因工作需要时应随开随关,工作结束离开变电站前工作人员应检查门窗地关闭情况.个人收集整理 勿做商业用途 4.8.7 无人值班变电站地防盗报警信号必须送至安防监控中心、保卫部门或警方.防盗系统应经常处于开启和监视状态.无人变电站地门卫人员、安防监控中心人员一旦发现有可疑人员擅闯变电站,应立即通知保卫部门.个人收集整理 勿做商业用途 4.8.8 遇有盗情等情况发生时,应尽可能保持现场. 4.8.9 保卫部门应定期巡视变电站,并完善防盗措施.
4.8.10 无人变电站地门卫人员、安防监控中心人员每天应检查防盗报警系统是否开启,如发现报警系统故障或缺陷应立即上报相关部门.个人收集整理 勿做商业用途 5 无人值班变电站运行管理
5.1 巡操班对无人值班变电站地运行管理
5.1.1 应有实用地变电运行管理系统,实现安全生产、档案资料、记录和两票管理等地微机化. 5.1.2 各班组应配备国家法规、行业颁发地法规、规程、制度等,应具备各变电站地现场运行规程.
5.1.3 巡操班有完备地无人站钥匙管理办法.