四川飞红工程管理咨询有限公司
外脚手架施工 监理实施细则
工程名称:都江堰市古城区维修加固工程 编 制 人: 审 批 人:
编制日期:2012年4月15日
1、工程概况
建设单位:都江堰市兴堰安居置业投资有限公司
工程名称:都江堰市古城区维修加固工程
建设地点:都江堰市杨柳河街 监理工期:与施工工期同步 工程质量等级:合格工程
设计单位: 深圳市广建研工程技术有限公司 施工单位: 都江堰市实强建设有限责任公司
一、编制目的:
为充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针,特编制并执行本细则,监督施工单位严格按专项施工方案和相关规范要求施工,控制本工程项目外脚手架的施工质量及安全措施落实到位,保证本工程达到市级文明标化工地,并做到安全有序施工。 二、编制依据及适用范围: 编制依据:
1. 本工程建设施工监理委托合同、安全监理协议及工程承发包合同 2. 本工程监理大纲、监理规划 3. 《中华人民共和国安全生产法》
4. 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院第302号令 5. 《建设项目环境保护管理条例》国务院第10次会议 6. 《工程建设重大事故和调查程序规定》建设部第3号令 7. 《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号令 8. 现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 9. 国家颁布的各项安全技术规范强制性标准
10.其他有关劳动保护、安全生产方面的规定标准 11.《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 12.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
13.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2001 14.现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 15.行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 16.其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 17.本工程相关设计文件和技术资料
18.本工程已审批的施工组织设计及外脚手架专项施工方案
本监理实施细则中的名词和用语,含义参照国家标准GB50319—2000《建设工程监理规范》“术语”。
适用范围:适用于本工程外脚手架施工的监理管理。
三、职责:
本细则由本工程监理部监理工程师主持编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 四、材料:
1、钢管采用3号普通钢管,钢管规格采用外径48mm、壁厚3.0 mm。 2、扣件采用可锻铸铁扣件,主要有直角扣件、对接扣件及旋转扣件等,在螺栓拧力矩达65N·M时不得发生破坏。
3、竹脚手板选用竹跳板,规格为3.0m×0.25m×0.05m。
4、立网选用聚氯乙烯编织合格的1.8m×6.0m密目式安全立网。 五、监理工作流程
落地式钢管脚手架第一步架体监理工作流程: 监理旁站 监理协同验收 通知现场监理工程师检查验收 同意 报请质安站对第一步架体验收 同意 进入下道工序施工 不同意 施工单位按方案施工第一步架体 整改 施工单位编制并报审专项施工方案 同意 监理审批专项施工方案 不同意 施工班组自检,专职安全员初验 不同意 第一步架后钢管脚手架施工监理工作流程:
监理旁站 监理协同验收 通知现场监理工程师检查验收 同意,四方验收合格 使用前,报请质安站对外架验收 同意 同意外脚手架使用 不同意 不同意 施工单位按方案施工外脚手架 整改 施工班组自检,专职安全员初验
六、监理工作的控制要点及目标值 施工方案
6.1.1核查脚手架专项施工方案是否根据工程实际编制,方案有无针对性,能否有效地指导施工,是否明确安全技术措施。
6.1.2方案应绘制架体与建筑物拉结图、现场杆件立面、平面布置图外,还应说明脚手架基础做法。
6.1.3核查外架专项施工方案包括计算书及卸荷方法等是否经企业技术负责人审批并签字盖章。 立杆基础
6.2.1核查落地式外脚手架基础基础是否夯实平整,是否按厦门市规定设置100厚C20砼垫层,是否砌筑排水沟,排水措施是否有效。 6.2.2核查每10延米立杆是否缺少底座、垫木,要求不得漏设。 6.2.3核查每10延米是否无扫地杆,要求纵横向设置,不得漏设。 6.2.4核查每10延米外脚手架立杆是否埋地,要求不得悬空。 悬挑梁及架体
6.3.1悬挑架搭设高度不得大于24米,悬挑梁应至少采用16#工字钢。 6.3.2悬挑梁通过预埋与建筑结构固定,应采用水平支承于建筑梁板结构上的形式,固端长度应不小于倍的外挑长度。 6.3.3挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。
6.3.4架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点,
同时应采用钢丝绳反拉。
6.3.5核查立杆间距、大小横杆、剪刀撑、纵横向水平杆间距等是否按方案设置,着生检查内外转角处立杆是否漏设,架体与建筑外边间距是否满足≯200mm要求,否则应采取相应安全防护措施。 脚手架与建筑物拉结
6.4.1脚手架与建筑物按水平方向不大于7M,垂直方向不大于4M设一拉结点。拉结点转角和顶部处加密,即在转角1M范围按垂直方向不大于4M设一拉结,顶部80CM以内范围水平方向不大于7M设一拉结点。
6.4.2钢管外架拉结点应刚性拉结,拉结点应保证牢固,防止其移动变形,间距合适,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。 脚手架与防护栏杆
6.5.1外架宜层层铺设脚手片,装饰阶段必须层层满铺脚手片。 6.5.2满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效防护措施。
6.5.3脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点。要求绑扎牢固,交接处平整,无探头板。脚手架完好无损,破损的要及时更换。
6.5.4脚手架处侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭,且应将安全网固定在脚手架处立杆里侧,不宜将网围在各杆件的外侧。安全网应用不小于18#铅丝张挂严密。
6.5.5脚手架外侧自第二步起必须设1.2M高同材质的防护栏杆和30CM高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9M和1.3M。脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2M高的防护栏杆和30CM高踢脚杆。
6.5.6脚手架的高度,里立杆低于檐口50CM,平屋面外立杆高于檐口1-1.2M,坡屋面高于以上。 交底和验收
6.6.1脚手架搭设前应对架子工进行安全技术交底,交底内容要有针对性,交底双方履行签字手续。
6.6.2脚手架搭设后宜组织分段验收(一般不超过3步架),办理验收手续。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收人员履行验收签收手续。验收不合格的,应在整改完毕后重新填写验收表。脚手架验收合格并挂合格牌后方可使用。