1.
6
2. 有功电能表的准确度等级宜按下列要求选择(ABC)A、月平均用电量1×10KWh及以上
6
的电能计量点,应采用0.5级有功电能表。B、月平均用电量小于1×10KWh,315KVA及以上的变压器,高压侧计费的电力用户电能计量点应采用1.0级有功电能表。C、315KVA以下的变压器,低压侧计量的电力用户计量,75KW及以上的电动机近作企业内考核的电力装置回路,宜采用2.0级有功电能表。D、根据国家有关规定,为了实现标准化计量,统一采用1.0级有功电能能表。
1. 三遥功能不包括(B )A、遥测 B、遥感 C、遥控 D、遥信计量装置
中对互感器的要求有( CD )A、计量用户感器的精度在1.5级及以上B、计量用互感器应在高压、低压及联络处均设置C、电能计量用电流互感器的一次侧电流,在正常最大负荷运行时(备用回路除外),应尽量为其额定电流的2/3以上。D、电力用户处电能计量点的计费电能表,应设置专用的互感器。 2. 主变压器或进线应装设的仪表有:(BCD)A、在主变压器应装设变压器固定损耗表B、
在主变压器或进线应装设电流表,电压表,有功功率表,无功功率表C、主变压器或进线应装设频率表,功率因数表,有功功率表,无功功率表D、有调相任务的机组还应装双向有功无功电能表和带有逆止器的双向又功无功电能表
6
3. 有功电能表的准确度等级宜按下列要求选择(ABC)A、月平均用电量1×10KWh及以上
6
4. 哪些项是在高压设备上工作必须遵守的要求:(ABCD0)
A.填写工作票和口头或电话命令 B.至少应有两人在一起工作
C.完成保证工员安全的组织措施和技术措施 D.严格执行安全工作规程
5. 工作人员工作中正常活动范围与正常活动范围与带电设备(10kv)的安全距离为(a) 6. A.0.35M B.0.40M C.0.60M D.0.50M工厂供电系统或工厂变配电所的二次回路是
指:用来控制,指示,监测和保护( C)运行的电路,亦称二次系统。 A:变压器 B:继电器 C:一次电路 D:系统设备 7. 二次回路按( B)分直流系统和交流系统。 A:用途 B:电源性质 C:类型 D:操作性 8. 二次回路直流操作电源分为( D)。
A. 高压直接供电的电源和整流装置供电的电源 B. 变压器供电电源和蓄电流组供电电源 C. 电压直接供电电源和变压器供电的电源 D. 蓄电池组供电的电源和整流装置供电的电源 9. 工厂供电系统的二次回路包括(D)等。
A:控制系统、信号系统 B:控制系统、监测系统C:继电保护、自动化系统D:以上都对 10. 在二次回路中不能用来监视绝缘的是(B)。 A:三相五芯柱互感器 B:三相三芯柱互感器 C:单相双绕组电压互感器 D:单相三绕组电压互感器
11. 工厂供电系统中交流回路仪表的精确度等级除谐波测量仪表外不应低于(A)。 A:2.5级 B:1.5级 C:1.0级 D:2.0级
12. 工厂供电系统中1.5级和2.5级的常用测量仪表应配用不低于(B)的互感器。 A:0.5级 B:1.0级 C:1.5级 D:2.0级
13. 交流回路仪表的精确等级,除谐波测量仪表外不应低于(D)等级;直流回路仪表的精
确等级不应低于(D)等级。
A:1.0,1.5 B:1.5,2.0 C:2.0,2.5 D:2.5,1.5 14. 变配电所的每段母线上的必须装设(A)测量(A)。
A:电压,电压 B:电流,电流 C:电容,电容 D:以上皆错
15. 二次回路按用途分包括(D)。
A:用断路器控制回路 B:信号回路 C:测量和监视回路 D:以上皆是 16. 不是交流不停电电源所构成部分的一项是(D)
A:整流器 B:逆变器 C:蓄电池组 D:电流互感器 17. 330kV的电压属于(C)。
A:中压 B:高压 C:超高压 D:特高压 18. 机械式ARD,适于采用(B)操作机构的断路器。 A:电磁 B:弹簧 C:晶体管 D:电阻 19. 属于二次系统的是(A)。
A:信号系统 B:电流系统 C:互感系统 D:电磁系统 20. 不属于微机控制的供电系统三遥装置是(D)。
A:调度端 B:执行端 C:信号通道 D:遥控端 21. 二次回路直流操作电源包括(A)。
A:由蓄电池组供电的电源 B:有所用变压器供电的电源 C:通过仪用互感器供电的电源 D:以上都不是
22. 不属于对高压断路器的控制和信号回路的主要要求的是(D)。 A. 应能监视控制回路保护装置及其分、合闸回路的完好性 B. 合闸或分闸完成后,应能使命令脉冲解除 C. 应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态
D. 对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,可以不装预告信号
23. 工厂供电系统或工厂变配电所的二次回路不包括(D)。 A:控制系统 B:信号系统 C:自动化系统 D:变配电系统
24. 在工厂的电源线上,或经供电部门同意的电能计量点,必须装设计费的是(C)。 A:有功电能表和电流表 B:有功电能表和电压表 C:有功电能表和无功电能表 D:有功电能表 25. (A)的电压互感器不能用来监视绝缘。 A:三相三芯柱 B:单相单芯柱 C:单相三芯柱 D:三相单芯柱