p气——配气系统的压力损失,kPa,即Δp气孔+Δp滤头; p水压——气水冲洗室中的冲洗水水压kPa即Δp水压,; p富——富余压力,取为4.9 kPa。 (5)设备选择

根据气水同时反冲洗时反冲洗系统对空气压力、风量要求选三台RF–240风机[6]。

排水管V型槽排水集水槽均质滤料反冲洗空气管反冲洗水管

图3-4 v型滤池简图

3.7 消毒设施的设计 3.7.1 加氯量及储氯量

设计加氯量应根据试验或相似条件下水厂的运行经验,按最大用量确定,并应使余氯

卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐

量符合生活饮用水卫生规定的要求。氯与水的接触时间 不小于30分钟。

1.加氯量为:

q=bQ

式中: Q总——设计水量,m3/d;

q——每天的投氯量,g/d;

b——加氯量, g/ m3,一般取0.5~1.0 g/ m3 (水处理工程设计计算第7章),本设计采用1.0 g/ m3。

q=bQ=1.0×99750=99750g/d=99.8kg/d

2.储氯量

储氯量按一个月考虑

G=30q=30×99.8=2994 kg/月

3.7.2 加氯设备

1.本设计采用ZJ-Ⅱ型加氯机两台,交替使用,每台加氯机加氯量为0.5~9.0 kg/ h。加氯机外形尺寸为:高×宽=330mm×370mm。加氯机安装在墙上,安装高度在地面以上1.5m,两台加氯机之间净距为0.8m。

2.采用容量为500kg的氯瓶,氯瓶外形尺寸为外径600mm,瓶高1800mm。氯瓶自重146kg,公称压力2MPa。氯瓶采用两组,每组7个,一组使用,一组备用,每组使用周期约35d。

3.7.3 加氯间

在加氯间低处设排风扇一个,换气量每小时8~12次,并安装漏气探测器,其位置在室内地面以上20cm。设置漏气报警仪,当检测的漏气量达到2~3mg/kg时即报警,切换有关阀门,切断氯源,同时排风扇动作。

加氯间平面尺寸:长3.0m,宽9.0m;氯库平面尺寸为:长12.0m,宽9.0m[13]。

3.8 清水池 3.8.1 平面尺寸计算

1.清水池的有效容积

卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐

清水池的有效容积包括调节容积、消防贮水量和水厂自用水量的调节量。清水池的总有效容积:

V=kQ

式中: V——清水池的总有效容积,m3;

k ——经验系数,一般为10﹪~20﹪取为10﹪(水处理工程设计计算

第7章);

Q——设计供水量,m3/d,为95000m3/d。

V=0.1×95000=9500 m3

清水池设4座,则每座清水池的有效容积V1为:

V1=V/4=9500/2=2375m3

2.清水池的平面尺寸 每座清水池的面积

A= V1/h

式中: A——每座清水池的面积,m2;

h ——清水池的有效水深,m。 设计中取h=4.0m

A=2375/4=593.75 m2

取清水池宽度B为15m,则清水池长度L为:

L= A/B=593.75/15=39.58m,设计中取为40m

则清水池实际有效容积为40×15×4=2400m3 清水池超高h1取为0.5m,清水池总高H为:

H=h1+h=0.5+4.0=4.5m

3.8.2 管道系统

1.清水池的进水管

D1=[Q/(4×0.785v)]1/2

式中:D1——清水池进水管管径,m;

v——进水管管内流速,m/s,一般采用0.7~1.0 m/s(水处理工程设计

卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐

计算第7章)。

设计中取v=0.7 m/s

D1=[1.15/(4×0.785×0.7)] 1/2=0.72m

设计中取进水管管经为DN800,进水管内实际流速为0.6m/s。 2.清水池的出水管

由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按出水最大流量计:

Q1=KQ/24

式中:Q1——最大流量,m3/h;

K——时变化系数,一般取1.3~2.5(水处理工程设计计算第7章),

本设计取为1.5;

Q——设计水量,m3/d。

Q1=1.5×99750/24=6234.38 m3/h=1.73m3/s

出水管管径

D2=[Q/(4×0.785v1)] 1/2

式中: D2——清水池出水管管径,m;

v1 ——进水管管内流速,m/s,一般采用0.7~1.0 m/s(水处理工程设计

计算第7章)。

设计中取v1=0.7 m/s

D2=[1.73/(4×0.785×0.7)]1/2=0.89m

设计中取出水管管经为DN900,出水管内实际流速为0.68 m/s。 3.清水池的溢流管

溢流管的直径与进水管管径相同,取为DN800。在溢流管管端设喇叭口,管上不设阀门。出口设置网罩,防止虫类进入池内。

4.清水池的排水管

排水管的管径按2h内将池水放空计算。排水管内流速按1.2 m/s估计,则排水管的管径为:

D3=[V/(3600t×0.785v2)] 1/2

=[2400/(3600×2×0.785×1.2)] 1/2

卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐

=0.595m

式中: D3——排水管的管径,m;

t ——放空时间,h; v2——排水管内流速,m/s。 设计中取排水管管径为DN600.

3.8.3清水池布置

1.导流墙

每座清水池设两条导流墙,间距5m,导流墙底部每隔1.0m设0.1m×0.1m的过水方孔,使清水池清洗时排水方便。

2.检修孔

在清水池顶部设圆形检修孔2个,直径为1200mm。 3.通气管

清水池顶部设通气孔共12个,每格4个,通气管管径为200mm,通气管伸出地面的高度高低错落,便于空气流通。

4.覆土厚度

清水池顶部应有0.5~1.0m(水处理工程设计计算第7章)的覆土厚度,并加以绿化,此处取覆土厚度为1.0m。