共享知识 分享快乐
HS=6 m,
HSS=(6-0.1-0.16-0.016)/(1+0.004)=5.7 m
4.8 泵站内主要附属设备的选择 4.8.1 流量计
选为电子流量计
4.8.2 排水方式
自流排水
4.9 水泵、管路主要附件的选择 4.9.1 进出口法兰
查水泵外型尺寸知进口法兰为DN500,出口法兰为DN350。
4.9.2 异径管
选择700×500及600×350型异径管各4个。
4.9.3 喇叭口
选择DN1000型喇叭口4个。
4.9.4 止回阀
选择DN600型旋启式止回阀4个。
4.10 水头损失校核
由上知吸水管路的局部水头损失为h局部=0.08+0.06+0.02=0.16 m,水平管段的沿程水头损失为h水平=iL=0.016 m。同理垂直管段的水头损失为h垂直=iL=0.002 m,故吸水管路水头损失为0.16+0.016+0.002=0.178m。
同理,压水管路中最大流量为2100 m3/h,最大流速为2.06m/s,局部阻力系数为0.2,v2/2g=0.2,故局部阻力损失为0.2×0.2=0.04m,i=0.0083,故沿程水头损失为h压=iL=0.04 m,故压水管路水头损失为0.04+0.04=0.08m。 泵站内部水头为0.178+0.08=0.258m<2m,故水头损失可取为2 m。
卑微如蝼蚁、坚强似大象
共享知识 分享快乐
第五章 水厂平面和高程布置
5.1 平面布置 5.1.1 平面布置原则
1.处理构筑物的布置要紧凑; 2.总图布置应考虑远近期结合;
3.连接管道应便捷、直通、避免迂回曲折; 4.厂内应设超越管道; 5.管线布置综合考虑。
5.1.2 工艺流程布置
本设计采用直线型布置。这种布置生产联络管线短,管理方便,且有利于日后扩建。
5.1.3 厂区道路布置
主厂道宽6m,车行道宽4m,人行道宽 1.5 m,呈环形或丁字形布置。
5.2 高程布置 5.2.1 管渠水力计算
1.清水池
清水池最高水位标高21.00m,池面超高0.5m,则池顶面标高为21.52m(包括顶盖厚200mm),有效水深4.0m,则水池底部标高为17.00m。
2.吸水井
清水池到吸水井的管线长20m,管径DN900,最大时流量Q=433L/s,水力坡度i=0.626‰,v=0.684m/s,沿线设有两个闸阀,进口和出口,局部阻力系数分别为0.06,1.0,则管线中水头损失为:
Δh=il+Σξv2/(2g)
式中: Δh——吸水井到清水池管线的水头损失,m;
i ——水力坡度,‰; l——管线长度,m;
卑微如蝼蚁、坚强似大象
共享知识 分享快乐
Σξ ——管线上局部阻力系数之和; v——流速,m/s。
Δh=0.000626×20+(0.06+0.06+0.06+0.06+1.0+1.0+1.0+1.0)0.6842/(2×9.81)=0.11m 因此,吸水井水面标高为20.89m,加上超高0.3m,吸水井顶面标高为21.19m。
3.滤池
滤池到清水池之间的管线长为20m,设2根管,每根流量为577L/s,允许流速为0.8~1.2m/s,故管径选为DN800,查水力计算表,水力坡度i=1.92‰,v=1.15m/s,沿线设有两个闸阀,进口和出口,局部阻力系数分别为0.06,1.0,则管线中水头损失为:
Δh=il+Σξv2/(2g)
式中: Δh——滤池到清水池管线的水头损失,m;
i ——水力坡度,‰; l——管线长度,m;
Σξ ——管线上局部阻力系数之和; v——流速,m/s。
Δh=0.00192×20+(0.06+0.06+0.06+0.06+1.0+1.0+1.0+1.0)1.152/(2×9.81)=0.32m 滤池的最大作用水头为2.0~2.5m,设计中取为2.0m。 4.沉淀池
沉淀池到滤池管长为20m,设2根管,每根流量为577L/s,允许流速为0.8~1.2m/s,故管径选为DN800,查水力计算表,水力坡度i=1.92‰,v=1.15m/s,沿线设有两个闸阀,进口和出口,局部阻力系数分别为0.06,1.0,则管线中水头损失为:
Δh=il+Σξv2/(2g)
式中: Δh——沉淀池到滤池管线的水头损失,m;
i ——水力坡度,‰; l——管线长度,m;
Σξ ——管线上局部阻力系数之和;
卑微如蝼蚁、坚强似大象
共享知识 分享快乐
v——流速,m/s。
Δh=0.00192×20+(0.06+0.06+1.0+1.0)1.152/(2×9.81)=0.18m
5.2.2 处理构筑物高程计算
1.清水池最高水位=清水池所在地面标高=21.00m
2.滤池水面标高=清水池最高水位+清水池到滤池出水连接渠的水头损失+滤池的最大作用水头=21.00+0.2+2.00=23.20m
3.沉淀池水面标高=滤池水面标高+滤池进水管到沉淀池出水管之间的水头损失+沉淀池出水渠水头损失=23.20+0.2+0.23=23.63m
4.絮凝池与沉淀池连接渠水面标高=沉淀池水面标高+沉淀池配水穿孔花墙水头损失=23.63+0.05=23.68m
5.絮凝池水面标高=沉淀池与连接渠水面标高+絮凝池的水头损失=23.68+0.24=23.92m
卑微如蝼蚁、坚强似大象
共享知识 分享快乐
参考文献
[1] 中国市政工程东北设计研究院主编. 给水排水设计手册(第1册)—常用资料[M]. 第2版. 北京:中国建筑工业出版社,2000.
[2] 严煦世、范瑾初主编. 给水工程[M] .第4版.北京:中国建筑工业出版社,1999.
[3] 北京市政工程设计研究总院主编. 给水排水设计手册(第3册)—城镇给水[M]. 第2版. 北京:中国建筑工业出版社,2004.
[4] 中国市政工程西北设计研究院主编. 给水排水设计手册(第11册)—常用设备[M]. 第2版. 北京:中国建筑工业出版社,2002.
[5] GB50013-2006,《室外给水设计规范》[S]. 北京:中国计划出版社,2006. [6] 崔玉川等主编.给水厂处理设施设计计算[M].北京:化学工业出版社,2003. [7] 高湘主编.给水工程技术及工程实例[M].北京:化学工业出版社,2002.
[8] 姜乃昌、陈锦章主编.水泵及水泵站[M].第4版.北京:中国建筑工业出版社,1998.
[9] 张智等主编.给水排水工程专业毕业设计指南[M].北京:中国水利水电出版社,1999.
[10] 市政工程设计施工系列图集.给水排水工程(上、下册),中国建筑工业出版社,2003.
[11] 王启山主编.水工业工程常用数据速查手册[M].北京:机械工业出版社,2005. [12] 严煦世主编.给水排水工程快速设计手册(1)——给水工程[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.
[13] 韩洪军、杜茂安主编.水处理工程设计计算[M].北京:中国建筑工业出版社,2005. [14] Dr B C Punmia, Ashok Kr Jain, Arun Kr Jain.Water Supply Engineering[M].Laxmi,1995.
[15] American Water Works Association,American Society of Civil Engineers.Water Treatment Plant Design (4th edition).McGraw-Hill Professional, 2004.
卑微如蝼蚁、坚强似大象