好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下连续墙钢筋笼吊装安全施工专项方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图4-6 钢筋笼横向受力弯矩图

+M=-M

其中+M=(1/2)qL12; -M=(1/8)qL22-(1/2)qL12; q为分布荷载,M为弯矩。

L2?22L1,又2L1+2L2=6m;得L1=0.78米,L2=2.22米。

因此选取B、C、D三点为横向吊点位置,横向0.78m+2.22m+2.22m+0.78m。横向吊点布置见图

4-7。

图4-7 钢筋笼横向受力弯矩图

②副吊横向吊点验算

根据弯矩平衡原理,正负弯矩相等是所受弯矩变形影响最小的原理,钢筋笼横向受力弯矩见图4-8如示:

图4-8 钢筋笼横向受力弯矩图

+M=-M

其中+M=(1/2)q L12; -M=(1/8)qL22-(1/2)qL12; q为分布荷载,M为弯矩。

L2?22L1,又2L1+L2=6m;得L1=1.242米,L2=3.516米。

9 / 34

图4-9 钢筋笼横向吊点布置图

因此选取B、C二点为横向吊点位置,横向1.25m+3.5m+1.25m,横向吊点布置见图4-9。 4.4.3、设备选用

主机选用:scc3500-350型履带式起重机,主臂长度66m,主要性能见下表: 起重半径R(m) 10 12 14 16

副机选用:QUY1500型150t履带式起重机,把杆长42m,主要性能见表: 起重半径R(m) 9.3 10 12 14 4.4.4、钢筋笼受力计算

1)钢筋笼重心计算:钢筋笼长50m,重71.05吨,重心距笼顶i=22.4m 2)吊点位置设为:笼顶下1m+13.5m+11.5+10.5m+9.5m 根据起吊时钢筋笼平衡得:

2TI'+2T2'=71.05t(括工字钢的重量) ①

10 / 34

有效起重量Q(t) 74 67.5 54.2 45 提升高度H(m) 40.3 40.1 39.5 38.9 角度(度) 78.8 77.5 73.4 70.5 有效起重量Q(t) 165.5 152.5 119.5 97.7 提升高度H(m) 62.77 62.4 62.03 61.5 角度(度) 81.3 79.5 77.8 76 TI'×1+ TI'×14.5 + T2'×26+T2'× 46 = 71.05×22.4 ② 由以上①、②式得: TI'=17.10t T2'=18.42t

则TI=17.10/sin47.50=23.19 t T2=18.42/sin50.70=23.80 t

平抬钢筋笼时:主吊起吊重量为2T1'=34.20 t,副吊起吊重量为2T2'= 36.84 t 但在翻转的整个过程中,副吊承受的重量不大于钢筋笼的重量的60%(与地面夹角约为60o时)约71.05×60%=42.63T,因此,副吊机的最大受力不大于42.63T 4.4.5、钢丝绳强度验算

钢丝绳采用6×37+1,公称强度为2000MPa,根据HG20241-2000《工程建设安装工程起重施工规范》3.4.2条“当做捆绑绳或吊索时,可根据受力大小,受力根数,弯曲程度有无护绳装置等情况来决定其安全系数,一般K为6-10”,本处安全系数K取8。

由《起重吊装常用数据手册》查得钢丝绳数据如下表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 钢丝绳型号(mm) 24 26 28 30 32.5 34.5 36.5 39 43 47.5 52 56 60.5 钢丝绳在公称抗拉强度2000MPa时 295 351 412 478 548.5 624.5 705 790 975.5 1180 1405 1645 1910 11 / 34

K 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 容许拉力 5.27 6.27 7.36 8.54 9.80 11.16 12.60 14.11 17.43 21.08 25.09 29.38 34.12 序号 14 15 16 钢丝绳型号(mm) 65 66.5 72 钢丝绳在公称抗拉强度2000MPa时 2195 2315 2715 K 8 8 8 容许拉力 39.20 40.50 47.50 a、主吊扁担上部钢丝绳验算(整体钢筋笼,重量71.05吨) 钢丝绳在钢筋笼竖立起来时受力最大。 吊重:Q 1=Q+G主吊=71.05t +2t =73.05t

采用钢丝绳直径:52mm,[T]=25.09t,环型周长6m,2根。

钢丝绳: T=Q1/4sinb=73.05/4/ sin600=21.09 t< [T]=25.09 t 满足要求。 b、主吊扁担下部钢丝绳验算(整体钢筋笼,重量71.05吨) 钢丝绳在钢筋笼竖立起来时受力最大。 吊重:Q=71.05 t

钢丝绳直径:43mm,[T]=17.43t;钢丝绳长度:20m(起吊绳)+13m(连接绳) 钢丝绳: T=Q/6=71.05/ 6 =11.84 t< [T] =17.43t 满足要求。 c、副吊扁担上部钢丝绳验算

通过钢筋笼在起吊受力分析,知副吊最大作用力2T2=47.6t,副吊扁担1.5t。 钢丝绳直径:43mm,[T]=17.43 t,环型周长6m

钢丝绳:T=(47.6+1.5)/(4×sin600)=14.17t < [T] =17.43 满足要求。 d、副吊扁担下部钢丝绳验算

钢丝绳直径:34.5mm,[T]=11.16t;钢丝绳长度: 24m+15m(起吊绳),2根。 钢丝绳: T=47.6/6=7.93 t < [T]=11.16t 满足要求。 4.4.6、主吊把竿长度验算

主吊把竿长度验算:

12 / 34

钢筋笼长度50m 扁担下钢丝绳高度3m 扁担上钢丝绳高度3m 吊机吊钩卷上允许高度7m 其它扁担高度等约1 m 吊装余裕高度1 m 扁担长度 4m 主机高约2.5 m

扁担碰吊臂验算:L=3+7+1=11 m > 4×tg77.8/2 =9.25m 满足要求 钢筋笼回卷碰吊臂验算:L=7 + 3 + 3 + 1 = 14m> 6/2×tg77.8= 13.88 m 提升高度 = 50 + 3+ 3 + 1 +1 = 58m 吊臂长度L≥(58+7-2.5)/sin77.80 =63.94m

钢筋笼主吊选用350t履带吊:主臂长度66m,工作半径14米,角度77.8度,提升高度62.03m,额定起重量119.5t。 4.4.7、吊筋验算

钢筋笼上吊筋(采用一级钢)验算As=K×G/(n×2×Rg)×sinα As 吊点钢筋截面积(cm2) K 安全系数取2

G 整体钢筋笼重量 710500N。 α 90度

n 上节钢筋笼主吊吊点个数取4(按最不利情况选取) Rg 钢筋抗拉强度设计值:210N/mm2

13 / 34

地下连续墙钢筋笼吊装安全施工专项方案 

图4-6钢筋笼横向受力弯矩图+M=-M其中+M=(1/2)qL12;-M=(1/8)qL22-(1/2)qL12;q为分布荷载,M为弯矩。L2?22L1,又2L1+2L2=6m;得L1=0.78米,L2=2.22米。因此选取B、C、D三点为横向吊点位置,横向0.78m+2.22m+2.22m+0.78m。横向吊点布置见
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ybsb1f2ey9s4tl8lgrm6o2vt5lzqa00coy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享