DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书
行稳定,则可以不进行任何切换,然后根据上表各报警含义进行处理。若DAVR-S1/S2报警时发电机有功、无功剧烈摆动(强励、欠励)并不能返回稳定状态,运行人员需根据具体情况减负荷或停机。 6.3 正常巡检内容
运行人员在正常巡检时应注意检查以下内容: 1)电源单元的交流、直流开关等是否在合闸位置。
2)可控硅整流桥各单元的LED指示是否点亮,可控硅的温升是否在正常范围。
3)检查控制单元的各报警指示是否正常。 4)检查有无过热部件及异味,以及异常响动。 6.4 大小修试验内容
大、小修时需做以下试验、检查 1)柜体的清洁、吸灰;
2)电源单元的检查,用电压表测量每组电压值;
3)模拟输入通道的检查,检查PT、CT及励磁电流的输入,看偏差是否在允许范围之内;
4)可控硅触发脉冲及整流波形检查; 5)操作、连动回路检查、试验等。
36
新静止励磁说明书
DAVR-S1/S2静止可控硅微机励磁调节器使用维护说明书行稳定,则可以不进行任何切换,然后根据上表各报警含义进行处理。若DAVR-S1/S2报警时发电机有功、无功剧烈摆动(强励、欠励)并不能返回稳定状态,运行人员需根据具体情况减负荷或停机。6.3正常巡检内容运行人员在正常巡检时应注意检查以下内容:1)电源单元的交流、直流开关等是否在合闸位置。